距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防水箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
按《民用统一标准》中8.1.11 条第1 款,要求高位消防水箱最低有效水位应 高于其所服务的水灭火设施,而建筑专业希望高位消防水箱放在屋顶层,与屋顶风 机房(设有消火栓、喷淋)位于同一建筑高度,是否可以?...查看详情
冬季水箱易结冻,有哪些 加热与循环措施可以采取呢? 1、安装加热设备: 在水箱内部或外部安装电加热器、热泵等加热设备,对水箱内的水进行加热,保持水温在冰点以上。加热设备的功率和数量应根据水箱的容量和当地冬季气温来确定,确保加热效果。 2、促进水流循环: 在水箱内部设置循环泵,促进水流循环,防止水静止而结冰。在寒冷天气下,可以定期开启循环泵确保水箱内的水保持流动状态。...查看详情
冬季水箱易结冻,有哪些保温措施可以采取呢? 1、加装保温层: 在水箱外部增加保温层,如使用保温棉、聚氨酯等高效保温材料,以减少热量散失,提高水箱的保温性能。保温层的选择应根据当地冬季最低气温来确定,确保保温效果。 2、使用抗冻液: 可以往水箱内添加抗冻液,使水的结冰点降低,从而减少冻结的风险。一般来说,抗冻液的配比应按照抗冻液的说明进行,避免添加过多或者过少导致不良影响。常用的抗冻液主要有甲醇...查看详情
来源:荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除 消防水池和高位消防水箱 时消防给水系统中两个重要组成部分,设置要求有同有异,为同学们梳理成表格,方便对比记忆。 项目 消防水池 高位消防水箱 设置位置及作用 储存消防水源,临时高压系统的消防水池...查看详情
消防水箱与生活水箱有什么区别 一、水箱安装位置不同: 大多数不锈钢消防水箱都安装在校园、公园、建筑等地,不锈钢生活用水箱主要用于提供生活用水,适合多个场所。 二、消防水箱与生活水箱中的作用不一样: 生活水箱的目的是提供生活用水,比如洗菜、做饭等用水;消防水箱主要目的是储备消防用水,是在灭火、救灾等紧急情况下保护人们生命财产使用的。 三、水质不一样: 消防水箱未与水管网连接,里面的水不能饮用...查看详情
一、设置目的 1. 利用位差为系统提供准工作状态下所需要的水压,达到使管道内的充水保持一定压力的目的。 2. 提供系统启动初期的用水量和水压,在消防水泵出现故障的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水,控制初期火灾和为外援灭火争取时间。 二、设置场所 室内采用临时高压消防给水系统时,高层民用建筑、总建筑面积大...查看详情
一、设置目的 1. 利用位差为系统提供准工作状态下所需要的水压,达到使管道内的充水保持一定压力的目的。 2. 提供系统启动初期的用水量和水压,在消防水泵出现故障的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水,控制初期火灾和为外援灭火争取时间。 二、设置场所 室内采用临时高压消防给水系统时,高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层...查看详情
一个3*5*2的消防水箱,放在屋顶两道主梁上怎么计算荷载...查看详情
如题,3000多平方,地上三层,只有客房,无厨房,要做水泵房供水,需要做屋顶水箱间吗。...查看详情
案例一:某个沥青项目,罐区单罐容积在1000-5000之间,设置消火栓+泡沫灭火系统,在拌合楼(局部高度超24m)顶部设置高位消防水箱 案例二:以车间和仓库为主化工项目,车间最高16m,办公楼10m,甲方要求在车间上方做平台后做高位消防水箱。 问题: 1、在不设置自喷灭火系统、只设置消火栓+泡沫系统的情况下,尤其化工项目,消防用水量一般都比较大,那有没有必要设置高位消防水箱? 2、可以在非办公楼...查看详情
消防水箱的概念 ◆ 概念 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。消防水箱部件与场景展示如【图1-1、图1-2】所示。 图1-1 消防水箱部件展示图 图1-2 消防水箱场景展示图 消防水箱的技术要求 ◆ 设置要求 ①高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱; ...查看详情
一、设置目的 1. 利用位差为系统提供准工作状态下所需要的水压,达到使管道内的充水保持一定压力的目的。 2. 提供系统启动初期的用水量和水压,在消防水泵出现故障的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水,控制初期火灾和为外援灭火争取时间。 二、设置场所 依据《 消防设施通用规范》 GB55036-2022第 3...查看详情
...查看详情
炼油化工行业稳高压系统可以不设置高位消防水箱么?...查看详情
1. 问题描述 (1)高位消防水箱在屋顶露天设置时,人孔及进出水管阀门没有采取保护措施;【图示1】 (2)高位消防水箱进水管和出水管设置位置不符合规范要求;【图示2】 (3)高位消防水箱在屋顶露天设置时,未采取保温措施; (4)高位消防水箱的进水管和出水管上的阀门的类型不正确。【图示 3】 2. 原因分析 (1)施...查看详情
在某超高层建筑中,消防维保人员巡查时发现高位消防水箱水位突然下降,于是上报开展排查消防给水系统是否存在泄漏或者消防水被私用的情况,经过地毯式排查建筑内每层自动喷水灭火系统末端试水处、管道竖井、室内消火栓等,均未发现存在泄漏或者消防水被私用的情况。 然而,在给消防水箱补水后, 之后每日巡查均发现水位继续下降,且 每天都下降十几公分,维保单位及物业管理单位均百思不得其解。 ...查看详情
住建部发布公告:《消防设施通用规范》为国家标准,编号为GB 55036-2023,自2023年3月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。废止下列强条。 其中《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第4.1.5、4.1.6、4.3.4、4.3.8、4.3.9、4.3.11(1)、4.4.4、4...查看详情
消火栓系统设计要点(一)——消防水源、消防水池、消防水箱、消防水泵 消火栓系统主要组成:消防水源-----消防水池-----消防水泵-----消防管网及阀门(水泵接合器)-----消火栓---->高位水箱(稳压泵)等主要部分组成的消防灭火系统。 一、消防水源:自然水源可作为消防水源,通常消防水源为市政给水。关键点:双路+环网用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求: 1 市政给水...查看详情
高位消防水箱 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应 符合下列规定: 一类高层公共建筑,不应小于 36m3,但当建筑高度大于 100m 时,不应小于 50m3,当建筑高度 大于 150m 时,不应小于 100m3; 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于 18m3,当一类高层住宅建筑高 度超过 100m 时,不应小于 36m3; 二类高层...查看详情
今天要带大家学习高位消防水箱 关于高位消防水箱有四个内容 一、高位消防水箱的设置范围 二、消防水箱的有效容积 三、消防水箱的静压 四、消防水箱的设置要求 今天学习前两个: 1 高位消防水箱的设置范围 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:(临时高压消防给水系统:平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足...查看详情