【考点】 高位消防水箱 1.材质要求 高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。 2.环境要求 高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃。 3.出水管 高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,在最低有效水位下的淹没深度不应小于600mm...查看详情
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 > 8.2.3 3采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和; 怎么理解?...查看详情
改造工程高位消防水箱容积不满足新规要求,原设计为多层商店面积大于3万,高位消防水箱18m³,新规要求50m³,高位水箱增容至50m³的方案没有实现的条件。考虑在地下消防泵房新增消火栓,喷淋合用稳压泵一组,作为屋面高位水箱的补充,这样做有没有合理性?...查看详情
室外消火栓系统采用临时高压系统,是否可以不设稳压泵,利用用屋面消防水箱稳压和补水?...查看详情
规范规定水箱为18立,厂区有消火栓,水喷淋,水喷雾灭火,水喷雾冷却,防火分隔水幕,消防泵房室外消火栓和室内消火栓合用水泵,喷淋喷雾合用水泵。室内外消火栓流量50L/S,喷淋喷雾水泵两用一备,每台85L/S.那么问题来了,前期消防用水量的消防水箱,消火栓系统和盆里喷雾系统可以合用吗?按火灾前期10分钟用水量,水箱太大了。请教各路高人都是怎么解决的?...查看详情
酒店消防是每家酒店老板都需要考虑的问题,不管您是准备在内江开一家连锁酒店或星级酒店。如果酒店消防检查未通过,酒店是不能直接营业的。酒店消防给水系统布置中其它第一步就是消防水霜的设置。那么,一般酒店消防设置有以下四大步骤。 6118543 1.消防水霜设置 酒店一般在屋顶要设置消防水箱,应储存10min的消防用水量,当室内消防水量不超过25L/S时,消防水箱采用12吨;当室内消防水量超过...查看详情
请教各位大神,消规5.2.1中规定商店建筑( 总建筑面积>10000平,<30000平)设置36T消防水箱,那么一个基地里比如是两个各6000平的商业,那么是按18T还是36T来设计消防水箱容积呢?由于写了一个总建筑面积,所以有点纠结。不知道是按一栋建筑来算,还是按整个基地里的所有商业部分来算。...查看详情
请教各位大神,消规5.2.1中规定商店建筑(总建筑面积>10000平,<30000平)设置36T消防水箱,那么一个基地里比如是两个各6000平的商业,那么是按18T还是36T来设计消防水箱容积呢?由于写了一个总建筑面积,所以有点纠结。...查看详情
有两个问题想请教各位。第一是,在高层建筑中18层,有两个单元,顶楼的逃生通道是否可以穿过一个房间(房间防止设备)再到逃生平台? 第二是,消防水箱设置是否可以在住户的卧室上面,不加稳压泵。 谢谢...查看详情
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)3.2.4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm6105648 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.2.6 6、进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于10...查看详情
一栋6层宿舍楼只有消火栓和高位消防水箱,怎么做消火栓联动设计,设计中除了消火栓按钮还应该包括哪些设备?...查看详情
问题一: 屋顶的消防水箱已经设置了消火栓稳压泵以及气压罐,那地下室的消费那个水池的消火栓系统还需要设置稳压系统吗? 问题二: 消火栓系统的稳压系统和喷淋稳压系统什么情况可以合用一套系统?...查看详情
各位大大,有了解一台泵一根给水管给屋顶的消防水箱与生活水箱补水的控制方式么,我们用的是液位控制,始终有下面图片中的缺陷,不知大家有没有什么好的方法和建议谢谢了! 5983439...查看详情
2018一级注册消防工程师练习题:消防水箱。...查看详情
屋顶消防水箱是给室内消火栓提供初期灭火水量和定压的,可以给室外消火栓管网定压稳压?就是室内外消火栓管网合用一起定压稳压...查看详情
在水规的实施指南5.2.6要点说明:“5)第10款基本不允许做水箱侧出水,故统一做下出水” 但是看到的消防水箱实物图大都是侧出水。我不是做施工的,不知水箱内部结构。求指点...查看详情
根据新版规范,消防水箱应满足初期火灾消防用水量的要求,但貌似没说初期火灾的时间。 新规范只规定了各种情况下水箱的最小容积,并无最大容积的要求。旧规范超过18立方仍按18立方。 现在有些仓库喷淋计算下来,流量都是100L/s左右。按10min计算,水箱容积都要至少60立方。 这点不知如何解决。...查看详情
前些日子举全家之力购买了一套顶层住宅,10楼,复式。楼顶装有一个消防水箱,水箱在一个专门的房间里,该房间在楼下卧室正上方,与楼上卧室一墙相隔。 当时买的时候就注意到这个水箱了,当时也担心噪音问题,因此专门打开水箱房间门后进去仔细看了一圈,确定没有水泵等电动设备后(开发商说水泵在地下室,大概一两个月开一次),才交钱购买的。 最近上网搜了搜消防水箱,发现有不少人反映关于水箱有噪音、漏水的问题,...查看详情
含商业和办公的多层综合楼面积是18000㎡,选高位水箱时,按消规5.2.1的第2条高位水箱大小为18m3。但是计算室内消防用水量时,是按用水量最大的使用性质来选取消火栓用水量。这时是否也按这条标准,把它看成超1w的商店建筑,选高位水箱容积36m3?...查看详情
5899443 中间带斜线的是水箱基础,黑色的原来的梁,箭头是构造柱,现在要放置一个21立方的水箱,这样可以吗? 5899443...查看详情