火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2013)11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 这条标明了耐火电线电缆跟阻燃耐火电线电缆是不一样的 file:///C:Documents and SettingsHYApplication DataTencentUsers102095...查看详情
德国安舍FlexES系列火灾自动报警系统操作手册、设计手册,编程手册那位有 还有就是有那一位可以破解上述设备的密码。价格面议...查看详情
有一局部二层厂房,查规范不需上火灾自动报警和联动,但是暖通专业考虑二楼走廊需要设置机械排烟,请问电气专业需要上火灾自动动报警及联动吗?消火栓已经采用消火栓箱内的报警按钮直接启动泵房内消火栓泵,由于室外消防用水量不大于30L/S,已按三级负荷供电。如果为了配合机械排烟设置火灾自动报警和联动,可以只考虑走廊吗?...查看详情
单层一万多平米的戊类厂房 高度10m 主要是机械加工生产车间 根据新的防火规范 需要设火灾自动报警系统么 消防负荷按三级负荷算 还是二级...查看详情
建筑面积只有1500平米,达不到火灾自动报警的要求,楼内只有消火栓系统,楼顶有水箱间,到底需不需要上火灾自动报警系统....查看详情
丙类库房1400平方,不属于棉毛丝麻,按《建规》8.3.2-7 每座占地面积大于 1500m2或 总建筑面积大于3000m2的 其他单层或多层丙类物品仓库,不需设自动喷水灭火系统。需要设火灾自动报警吗?:Q...查看详情
消防工程安装施工前,我们都要对消防工程相关施工图纸进行会审,检查它是否有错漏、表达不清等问题。 1 先了解消防电系统有多少模块箱装置,线槽走向、弱电井位置。 2 平面线路与设备连接是否清晰,线路标注是否正确? 3 风机、水泵、湿式报警阀、电梯是否有非标控制线路?规格型号、数量是否正确? 4 报警、广播、电话线路材料规格型号的选用是否标明? 5 报警、广播、电话线路保护材料是否为线槽和线管?保护材料...查看详情
请教各位前辈 一栋楼每层用途不一样 有旅馆、超市、儿童活动场所等 每层都不超过1500m2 总建筑面积超过了3000(包括规范没说要设置的场所的楼层) 这种情况需不需要设置火灾自动报警系统啊 规范里对这些场所说的是一层超过1500或总建筑面积超过3000但是没说综合的怎么办 请各位指点...查看详情
本帖最后由 药水瓶盖 于 2016-6-7 17:32 编辑 GB50116-2013,大家估计都被这个规范坑的够呛。 这本规范和上一版本的主要区别是,规范价格贵了一倍,规范都是按照厚度收费的,所以内容基本上也是多了一倍,太多的系统,太多没见过的说法,太滞后的发布时间(13年9月发布14年3月才能买得到)配套图集更是等了半年多才发布。 因为懒,就不去翻查文章的细致条文了,只说这两年遇到的问题和解...查看详情
三层公共建筑,建筑设计防火规范中各条均不符合,除了联动的那条有疑问 现在暖通专业无联动,水专业上了喷头,做“湿式自动喷水灭火系统”,电气专业需要配合火灾自动报警系统吗 “13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。”...查看详情
有需要的可以直接下载~~~...查看详情
请教大家火灾自动报警供电和传输线路在室外敷设时有穿管要求吗?有没有什么规范有规定或者提及火灾自动报警线路在室外时需要穿什么材质套管吗...查看详情
如果按照规范要求没有必要设置没有火灾自动报警系统的工程,却安装了常开防火门,如何实现联动呢...查看详情
请教一个问题,消防规范上说火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 现在我图纸上用的消防线缆都是NH的,如下图。但是图审还是提了我强条火灾自动报警系统设计规范”GB50116-2013,第11.2.2条的规定,我在想是不是NH要换成ZR,但是NH和ZR有区别么? 请教一下各位前辈 5505014...查看详情
建筑为丁戊类单层厂房,局部二层,面积5000左右,设消火栓系统,请问还需要设置火灾自动报警系统吗?...查看详情
求助:现手上有一项目为厂房,总建筑面积28000平米,共4层,每层建筑面积为7000平米,不是《建筑防火规范》上所列的需设火灾报价的工厂。我需要给它设火灾报价系统吗?有无相应规范为依据?求前辈解答!感谢!...查看详情
十一层的住宅建筑,需要设置火灾自动报警吗? 是不是可以理解为,没有相关联动的时候,不再设置;有设备联动的时候,就需要火灾自动报警呢?...查看详情
总结的精华 适合电气设计师学习 1、 消防控制室设防火门监控器 A》 针对常开防火门,装有常开防火门释放装置,平时由“防火门常开控制器”输出DC24V工作电压给防火门电磁门吸释放器,使电磁门吸吸合防火门门页定位,将门保持常开状态;遇火警时常开控制器接收消防联动信号或感烟探测器信号后,使电磁门吸失电释放门体,控制左、右门分别断电(延时约6秒),防火门左右门扇在防火门闭门器作用下顺序关闭,同时“防火门...查看详情
在 JGJ16-2008 13.1.3 下列建筑应设置火灾自动报警系统 3 地下民用建筑: ........ “地下”民用建筑 的 地下这个用语是否正确...查看详情
一个停车楼,2层,属于四周敞开的。按规范本来不需要设置火灾自动报警,但是暖通说他们需要设置机械排烟,根据民规,设置机械排烟的公建需要设置火灾自动报警。这样的话到底需不需要做呢,停车库要布置烟感吗?还是只要电梯门厅、楼梯间设烟感?...查看详情