火灾自动报警更新时间:2025-01-08 17:14:52

本专题为土木在线火灾自动报警设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与火灾自动报警设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 火灾自动报警系统产品有效使用期限 出厂合格的火灾自动报警系统产品 , 完成安装调试并通过消防验收的,其有效使用期限为2年。 该期限后,执行本文件定期维护维修规定且功能符合要求的可继续使用,不符合要求的应及时更换并采取报废处置等措施。 火灾自动报警系统产品的报废 当出现以下情况时,产品应报废: a) 在运输、安装、使用、维修维护等过程中,因撞击、火烧、泡水(含进水)导...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:32 时间:2025-01-07
  • 1 火灾报警系统线路电压损失导致的常见问题及影响 火灾报警线路由报警总线、主机电源线(电源总线)组成。报警总线只接人烟感、温感、手动报警按钮等,报警总线电源引自报警控制器;主机电源线接人总线上控制模块及外控设备,电源总线引自消控室专业蓄电池。报警总线,通过电流小,一般采用1.5mm线径,传输距离可达500m,以上,设计一般不用校验。 主机电源线则比较复杂,一般报警水平电源支线采用2...查看详情

    用户:wx_64764900 浏览量:25 时间:2025-01-03
  • 来源:消防安全驿站 如有侵权,请联系删除 《建筑电气与智能化通用规范》 GB55024-2022节选 5.1.7 会议系统和会议同声传译系统应具备与火灾自动报警系统联动的功能。 【条文说明】电子会议系统包括会议讨论、同声传译、表决、扩声、显示、摄像、录制和播放、集中控制和会场入口签到管理系统等子系统,可根据会场实际需求设置。 会...查看详情

    用户:wx_64764900 浏览量:21 时间:2024-12-03
  • 来源:老王和你聊电气 如有侵权,请联系删除 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013对火灾报警系统设备的编码点数提出了明确要求。其中第3.1.5条: 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址...查看详情

    用户:psbzwqki 浏览量:48 时间:2024-11-27
  • 来源:老王和你聊电气 如有侵权,请联系删除 1、模块设置在配电(控制)柜(箱)内,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.8.2条的规定。 6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。(强条) 2、火灾自动报警系统的配电线路与传输线路设置在室外时,未埋地敷设,不符合 《 ...查看详情

    用户:wx_86780857 浏览量:53 时间:2024-11-21
  • 来源: 百度文库 如有侵权,请联系删除 ...查看详情

    用户:wx_40812849 浏览量:19 时间:2024-11-14
  • 电气资料库图片1

    NEWS 青鸟消防最新产品接线图重磅来袭! 本期为大家带来火灾自动报警系统中常规探测报警设备(火灾探测器+手动火灾报警按钮)的接线示意图。 火灾探测器 点型光电感烟火灾探测器 JTY-GD-JBF5100A、JTY-GD-JBF5100C 点型感温火灾探测...查看详情

    用户:wx_67039534 浏览量:51 时间:2024-08-26
  • 如题,按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)8.4.1的条文解释,是不是仅配电房需要联动的部分做下,该建筑其他部分不用做自动报警。...查看详情

    用户:亦生亦世 浏览量:58 时间:2024-08-03
  • 防雷减灾图片1

    来源:老王和你聊电气 如有侵权,请联系删除 最近湖南省教育厅官方公众号发表了一篇文章 《您若举报校车安全隐患等违法行为,最高可奖1000元!》 引起老王的注意,其中有一项 安全重大事故隐患:“ 宿舍楼、图书馆等人员密集场所未设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统。” 可见,在教育部门的认知中:宿舍楼属于人员密集场所,必须设置火灾自动报警系统...查看详情

    用户:wx_86780857 浏览量:221 时间:2024-07-02
  • 电气资料库图片1

    来源:消防如是说 如有侵权,请联系删除 问题描述一 短路隔离器未按防火分区设置,保护的点位超过32点。 问题解析 规范要求: 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013: 3.1.6系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消...查看详情

    用户:wx_44651500 浏览量:17 时间:2024-06-27
  • 防雷减灾图片1

    来源:网络整理,如有侵权请联系删除 一、系统的分类、组成及设置场所 1.系统的分类、组成 火灾自动报警系统 按其组成部分消防功能的不同,细分为火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控子系统。 2.设置场所 注:1.散装粮食仓库、原煤仓库可不设置火...查看详情

    用户:wx_79960141 浏览量:39 时间:2024-06-27
  • 防雷减灾图片1

    来源:消防工程 如有侵权,请联系删除 消防设备的可靠性对与火灾防控至关重要,火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行验收,对系统设计和施工质量进行全面检查,并进行必要的系统性能测试,验收不合格的不得投入使用 验收时,需按照《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116设计的各项系统功能为依据,对系统中下列装置的安装位置、施工...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:30 时间:2024-06-21
  • 防雷减灾图片1

    来源:网络资料 如有侵权,请联系删除 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有辅助功能的装置组成。 目的是为了早期发现并通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,减小损失。 现阶段,火灾自动报警系统发展到智能型火灾探测报警系统阶段。属于模拟量总线系统。探测器为具有独立智能产品,它能将环境的火灾参数变化量发送给报警控制器,报警控制器对一组参数...查看详情

    用户:wx_12356433 浏览量:21 时间:2024-06-13
  • 火灾自动报警系统室内布线的选择,在今年的新规范里做了修改,刚开始接触新规范的时候也会有一定的疑问,现在把新规和旧规做下对比: 《火灾自动报警系统设计规范》 11.2.2 火灾自动报警系统 的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 《 消防设施通用规范 ...查看详情

    用户:best百斯特 浏览量:316 时间:2024-06-11
  • 防雷减灾图片1

    系统构成 火灾自动报警系统: 火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统。 一、火灾探测报警系统 火灾探测报警系统由 火灾报警控制器 、触发器件和火灾警报装置等组成,能及时、准确地探测保护对象的初起火灾,并做出报警响应,告知建...查看详情

    用户:wx_47538307 浏览量:39 时间:2024-06-04
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统的分类、组成及设置场所 1.系统的分类、组成 火灾自动报警系统 按其组成部分消防功能的不同,细分为火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控子系统。 2.设置场所 注:1.散装粮食仓库、原煤仓库可不设置火灾自动报警系统。 2.除住宅建筑的燃气...查看详情

    用户:素流年 浏览量:46 时间:2024-06-04
  • 新政新规图片1

    根据《住房城乡建设部关于印发2021年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》(建标函〔2021〕11号),我部组织国网经济技术研究院有限公司等单位起草了 工程建设强制性国家规范 《配电工程项目规范(征求意见稿)》(见附件)。现向社会公开征求意见。有关单位和公众可通过以下途径和方式反馈意见: 1.电子邮箱:sunchongbo2016@163.com。 2.通信地址:北京市昌...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:35 时间:2024-05-29
  • 防雷减灾图片1

    一、相关规范 1、 《建筑设计防火规范(2018年版)》GB50016-2014 2、《建筑防火通用规范》GB55037-2022 3、 《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》 4、《2023年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》《电气专业》 相关文章: 《 甲乙类厂房是否应设火灾自动报警系统探讨 ...查看详情

    用户:psbzwqki 浏览量:71 时间:2024-04-26
  • 电气资料库图片1

    来源:消防安全管理员 如有侵权,请联系删除 1.在接收到火灾报警信号后,消防联动控制器能在 3s内 发出启动信号。 2.若消防联动控制器在 10s 内未收到受控设备的反馈信号,启动总指示灯和相应受控设备的启动指示灯应闪亮。 3.监管报警信号是具有监管功能的集中控制器接收除火灾报警、故障信号、联动控制信号之外的其他输入信...查看详情

    用户:wx_90233925 浏览量:61 时间:2024-04-22
  • 建筑消防给水图片1

    近日 教育部、国家消防救援局 《 关于印发〈中小学校、幼儿园消防安全十项规定〉的通知 》 明确了中小学校、幼儿园 消防安全十项规定↓ 第一条 中小学校、幼儿园的法定代表人、主要负责人或实际控制人是本单位的消防安全责任人,对本单位消防安全全面负责。主管消防安全的负责人是单位消防安全管理人,领导班子其他...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:46 时间:2024-03-27