火灾自动报警更新时间:2025-01-13 17:37:50

本专题为土木在线火灾自动报警设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与火灾自动报警设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本帖最后由 劳武 于 2016-1-20 21:36 编辑 王赞瑞 杨永刚 摘 要 实施《火灾自动报警系统计规范》过程中,在其系统布线设计、探测器设置和消防用水、防烟与排烟、防火卷帘门、非消防电源切断控制等方面,碰到了一些问题,笔者就此提出商榷意见。 关键词 混接 直接启动 集散型 切断 独立系统 无谓耗费...查看详情

    用户:劳武 浏览量:2321 时间:2015-07-22
  • 一、电气火灾监控系统使用背景介绍随着我国经济建设的迅速发展,生产和生活用电大幅度增加,而且现代化的建筑千姿百态,造型各异,室内外装修、电气线路敷设更是复杂,所以电气火灾也随之剧增,给国家经济和人民生命财产造成了巨大损失,据统计,我国火灾80%为建筑火灾,而电气则是引发建筑火灾的首要因素,电气火灾大部分是短路、泄漏电流、断路器或线路超负荷等原因引起的,尤其是环境潮湿、绝缘受损、线路对地电容变大产生的...查看详情

    用户:qq_1430379966753 浏览量:1442 时间:2015-07-16
  • 具体问题如题,曾经做过一次消防控制室在门卫中的(两个房间的门卫,其中一个房间做为消防控制室),在过建审的时候被提问消防控制室是不是火灾自动报警系统中的重要设施,为什么不上火灾自动报警系统?要求我将整个门卫添加了完整的火灾自动报警系统。现在又一个化工工程,工程中包含了甲类厂房,丙类厂房,甲方要求把消防控制室放到办公楼内,就出现了我上面说的那个问题。...查看详情

    用户:co1436941142361 浏览量:9096 时间:2015-07-15
  • 个人理解,建筑首先设了火灾自动报警系统,才适用《GB50016-2013》的干管、流量开关直接起泵。当建筑未设火灾自动报警系统时,应该用什么信号作为消火栓泵的起泵信号?不知道有哪里文件支持?大神们不吝赐教!...查看详情

    用户:yyl_2_0_0_8 浏览量:7693 时间:2015-07-09
  • 1 前言 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能装置组成的火灾报警系统。它是为了早期发现和通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾而设置在建筑中或其它场所的一种自动消防设施。火灾初期,系统里各种自动探测装置(如感温探测器、感烟探测器、燃气探测器和适合于高大空间用的吸气式探测装置等)都能及时的给出火灾报警电信号,传送到火灾报警控制器开启声光报警来警示相关...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:636 时间:2015-06-24
  • 看了新规范,均不需要上火灾自动报警系统,就给排水上了消火栓,问:上还是不上,求高手帮助?...查看详情

    用户:xie2596958 浏览量:2561 时间:2015-06-21
  • 火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。 一、系统的组成 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温。感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:1137 时间:2015-06-19
  • 一、 前言: 由于城市现代化的发展,高层建筑越来越多,根据有关规范的要求,在这些建筑里要设火灾自动报警系统。在此,本人仅以火灾自动报警和消防联动控制系统设计方面谈一下个人对这类设计的一些看法。 二、工程实例概况: 中基财富花园位于北京亚运村附近,整个工程由主楼和附楼组成,地下二层为人防,地下一层为停车库和设备用房,1层~4层为商场,5层~22层为住宅,附楼设有水泵房、变电所、锅炉房、行政办公室等,...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:586 时间:2015-06-17
  • 现 代化的建筑规模大、标准高、人员密集、设备众多,对防火要求极为严格。为此,除对建筑物平面布置、建筑和装修材料的选用、机电设备的选型与配置有许多限制 条件外,还需要设置现代化的消防设施。随着我国经济建设的发展,各种高层建筑、大中型商业建筑、厂房不断涌现,对自动消防报警系统提出了更高更严的要求。 为了早期发现和通报火灾,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,保卫社会主义现代化建设,在现代化的工业民...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1983 时间:2015-06-16
  • 火灾自动报警系统使用前准备有哪些? 1、火灾自动报警系统的使用单位应由经过专门培训的人员负责系统的管理操作和维护。 2、火灾自动报警系统正式启用时,应具有下列文件资料: 1)系统竣工图及设备的技术资料; 2)公安消防机构出具的有关法律文书; 3)系统的操作规程及维护保养管理制度; 4)系统操作员名册及相应的工作职责; 5)值班记录和使用图表。 3、火灾自动报警系...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:349 时间:2015-06-08
  • 火灾自功报警系统有以下三种基本设计形式: 1.区域报警系统 区域报警系统山火灾探测器、手动报警器、区域报警控制器或通用报警控制器、火灾警报装置等构成J这种系统形式主要用于完成火灾探测和报警任务,适用r小型建筑对象和防火对象单独使用。一般,使用这类系统的火灾探测和报警区域内最多不得超过3台区域火灾报警控制器或用作区域报警的小型通用火灾报警控制若多于3台。应考虑使用集中报警系统形式。 ...查看详情

    用户:jrew_83930 浏览量:678 时间:2015-06-08
  • 火灾自动报警系统验收前的准备方案有哪些? 1、竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图; 2、工程质量事故处理报告; 3、施工现场质量管理检查记录; 4、火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录; 5、火灾自动报警系统的检验报告、合格证及相关材料。 火灾自动报警系统验收前,建设和使用单位应进行施工质量检查,同时确定安装设备的位置、型号、数量,抽样时应选择有代表性、作用不...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:377 时间:2015-06-08
  • 火灾自动报警系统的系统性能调试? 1、将所有经调试合格的各项设备、系统按设计连接组成完整的火灾自动报警系统,按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116和设计的联动逻辑关系检查系统的各项功能。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 2、火灾自动报警系统在连续运行120h无故障后,按本规范附录C规定填写调试记录表。...查看详情

    用户:qq_1432776798982 浏览量:643 时间:2015-06-08
  • 什么是火灾自动报警系统? 火灾自功报警系统是用于尽早控测初期火灾并发出警报,以便采取相应措施(例如;疏散人员,呼叫消防队,启动灭火系统,操作防火门、防火卷帘、防烟、排烟风机等)的系统。...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:423 时间:2015-06-08
  • 近年来,我国消防事业的蓬勃发展和计算机及现代通讯技术的引入,使消防设施的自动化、智能化水平不断提高,消防技术实现了火灾自动监测、自动报警过程。火灾自动报警及消防联动控制系统已广泛地应用到了建筑防火中去,为及时发现和扑灭初期火灾,保护建筑物内人身和财产安全发挥了重要作用。 怎样才能使火灾自动报警及消防联动控制系统在防火工作中发挥巨大的作用,这就取决于火灾自动报警及消防联动控制系统的设计和施工,其...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1161 时间:2015-06-06
  • 摘要:本文结合工程实际及消防设计防火规范的理解,阐述消防设计的技术特性,并对消防火灾自动报警系统关键技术进行探讨? 消防电源及其配电 高层建筑,应按《高层民用建筑设计防火规范》要求,一类高层建筑应按一级负荷供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电?对于非高层建筑应按《建筑设计防火规范》要求,将消防用电设备,其电源划分为一?二?三级负荷? 根据《供配电系统设计规范》的要求,一级负荷应由双重电源供电,当...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:614 时间:2015-05-31
  • 《新火规》电气25条调整要点 1、新规范中只有24条为强制性条文,原规范为强制性国家标准(理解为所有条文都是强制性条文)。 2、第3.1.5条:“任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手报、联动模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量”。(新增加内容) ——也就是说,每条总线回路最多可连接180个设备(是指连...查看详情

    用户:co1426481797606 浏览量:748 时间:2015-05-26
  • 目前有个商业综合体建筑,有一个一层贯通到三层的大型自动扶梯,通高超过12m,请问如何设置火灾自动报警系统?...查看详情

    用户:saodezhengdian 浏览量:1226 时间:2015-05-22
  • 火灾自动报警系统中感温感烟探测器的连接时,用的是头对头的连接方式,我搞不懂到底和并联有啥区别?在那有类似的资料?谢谢...查看详情

    用户:shijixiaobin 浏览量:1039 时间:2015-05-21
  • 小弟在进行火灾自动报警系统施工时,一直有疑问,很多的施工图上注明总线、电源线、电话线、联动控制模块线都要分别穿管敷设,在最新GB50116报批规范中提到不同电压等级的线缆应分别穿管或采用分隔线槽敷设,但系统的总线、电源线及联动控制线都是DC24V,都是同一电压等级,它们共管或共槽并不违反规范啊,而且他们都是弱电范畴内,相邻线缆干扰极少。当然火灾应急广播100V应单独敷设。不知我说的有没道理?盼高手...查看详情

    用户:guoqudexiaowu 浏览量:672 时间:2015-05-21