距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线火灾自动报警设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与火灾自动报警设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
判断某个建筑部位是否需要设置自动灭火、火灾报警等消防设施,主要依据两个条件: 1、是否属于规范要求的设置范围,消防控制室属于建筑的重要功能部份,可按办公管理用房处置。2、是否存在火灾风险,如某个部位有严格的防火分隔措施且不存在火灾风险,可以不设置。 随着技术发展,消防控制室已不仅仅放置单一的消防报警联动控制设备,应急照明疏散指示、防火门监控、电气火灾监控、消防电源监控等各类系统的...查看详情
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013节选 8.1.2 可燃气体探测报警系统应独立组成, 可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路 ;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。 【条文解释】 可燃气体探测器接入火灾探测报警系统总线中,主要有 以下四方面 的原因: (1)目前应用的可燃气体探测器功耗...查看详情
《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019(以下简称《火施规》)已于2020年3月1日实施,根据大家反馈的一些问题,尤其是与《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013(以下简称《火设规》)的矛盾问题,解答如下: 出现问题的原因:《火施规》依据正在修订的《火设规》制定,由于《火设规》尚未发布,因此出现了个别条文与现行《火设规》不一致甚至矛盾的现象。 解决问题的措施:原则上,...查看详情
知识点:备用蓄电池 01 常见故障处理办法 类别 现象 原因 方法 火灾探测器 火灾报警控制器发出故障报警,故障指示灯亮、打印机打印探测器故障类型、时间、部位等 探测器与底座脱落、接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器本身损坏;探测器...查看详情
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013和《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在...查看详情
今日专题 :火灾自动报警系统 参考答案: 1.C 2.A 3.B 4.B 5.D 6.BCE 7.D 8.D 9.A 10.A...查看详情
建筑消防设施调查测试内容操作手册 火灾自动报警系统 一、训练目的 通过测试, 使消防救援人员熟悉火灾自动报警系统的组成,掌握通过火灾自动报警系统相关联动设备的启动方法和运行状况, 提高消防救援人员在灭火战斗中运用火灾自动报警系统开展侦查、疏散、排烟、救人的能力。 二、调查熟悉 消防救援站灭火救援人员在辖区单位技术人员的引领下,在建筑物内部消防控制室实地查看火灾...查看详情
来源网络,如有侵权联系删除 (一),设置集中型火灾自动报警系统,系统由火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。(二)自动报警系统设计:(1)火灾自动报警控制系统;(2)非消防电源切除控制;(三)系统设备:(1)采用集中型报警控制系统。消防自动报警系统按二总线树形设计。消防控制室独立设于本建筑室外,消防控制设备采用汉字液...查看详情
火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220V/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。 1.线芯截面。火灾自动报警系统传输线路的线芯截面选择,除应满足自动报警装置技术条件的要求外,还应满足机械强度的要求。铜芯绝缘导线和铜芯电缆线芯的最小截面...查看详情
为了保障系统工作的稳定性、可靠性,在《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)对火灾报警控制器、消防联动控制器、总线短路隔离器规定了设置容量。在近年的一消考试中,也都有相关的考题分值分布。小编对此进行了归纳总结,供大家学习参考。 01 火灾报警控制器 每台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点。其中...查看详情
区域报警系统,适用于仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象;集中报警系统适用于具有联动要求的保护对象;控制中心报警系统一般适用于建筑群或体量很大的保护对象,这些保护对象中可能设置几个消防控制室,也可能由于分期建设而采用了不同企业的产品或同一企业不同系列的产品,或由于系统容量限制而设置了多个起集中作用的火灾报警控制器等情况,这些情况下均应选择控制中心报警系统。 区域报警系统不具有消防联动功能...查看详情
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013,自2014 年5月1日起实施;《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019,自2020年3月1日起实施,都是注册消防工程师考试的重要内容,因颁布间隔时间较长,部分条文和内容有一致之处,在学习时要注意区分。 《火灾自动报警系统设计规范 》GB50116-2013 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删除 一、火灾探测器分类 可以分为感烟、感温、感光、气体、复合五种基本类型。1、点型感温探测器:响应异常温度、温升速率和温差变化等。 2、感烟探测器:烟跑探测器里,阻挡光线,发出信号。分为离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等。 3、线形红外光束感烟火灾探测器 4、空气采样吸气型探测器 为主动探测器,可用在平常房间比较脏的有灰尘的地方,不会像点式...查看详情
1、模块设置在配电(控制)柜(箱)内,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.8.2条的规定。 6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。(强条) 2、火灾自动报警系统的配电线路与传输线路设置在室外时,未埋地敷设,不符合 《 火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第11.1.3条的规定。 11.1.3 火灾自动报警系统的供...查看详情
火灾自动报警系统 调试动作时间 部件或器件 调试动作时间 火灾显示盘 接收与其连接的火灾报警控制器发出的火灾报警信号,并在火灾报警控制器发出火灾报警信号后3s内发出火灾报警声、光信号 消防联动控制器 接收到满足联动触发条件的报警信号后,应在3s内发出控制相应受控设备动作的启动信号,点亮启动指示灯 受控设备动作后10s内收到反馈信号,并应...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附下载方式...查看详情
今日专题 :火灾自动报警系统(三) 参考答案: 1.BCD 2.ABD 3.D 4.ABC 5.D 6.ABCD 7.A 8.D 9.B 10.D...查看详情
【 重要提醒 】: 新疆、海南 即将截止报名! 一、消防联动控制设计 1. 自动喷水灭火系统的联动控制设计 2.消火栓系统的联动控制设计 1)联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接联锁控制消防泵控制箱(柜)启动消火栓泵,消火栓泵的联锁启动不受消防联动控...查看详情
一、系统的检测 1.根据各项目对系统工程质量影响严重程度的不同,应将检测、验收的项目划分为A、B、C三个类别:1)A类项目应符合下列规定:消防控制室设计符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的规定。消防控制室内消防设备的基本配置与设计文件和现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的符合性。系统部件的选型与设计文件的符合性。系统部件消防产品准入制度的符合...查看详情
今日专题 :火灾自动报警系统(四) 参考答案: 1.B 2.ACDE 3.DE 4.C 5.A 6.B 7.A 8.A 9.C 10.ABCE...查看详情