  • 请问曝气沉砂池的长宽比大于5为什么需要设计横向挡板呢?...查看详情

    用户:玉玉小白 浏览量:32 时间:2023-11-15
  • 曝气沉砂池的运行操作主要是控制污水在池中的旋流速度和旋转圈数。旋流速度与砂粒粒径有关,污水中的砂粒粒径越小,要求的旋流速度越大。但旋流速度也不能太大,否则有可能将已沉下的砂粒重新泛起。而曝气沉砂池中的实际旋流速度与曝气沉砂池的几何尺寸、扩散器的安装位置和强度等因素有关。旋转圈数与除砂效率有关,旋转圈数越多,除砂效率越高。要去除直径为0.2mm的砂粒,通常需要维持0.3m/s的旋转速度,在池中至少旋...查看详情

    用户:pl_21748866 浏览量:19 时间:2023-03-10
  • 中水处理回用图片1

    提到沉砂池,可能很多人认为它只是一个预处理构筑,只是方便去除一些大浮渣、大颗粒物等,有当然好,没有也没啥。 其实不然,沉砂池除了用来去除污水中的大颗粒物,还能稳定水量,可以降低后续处理单元的水力负荷。 而且沉砂池类别很多,我们常见的就有平流沉砂池、竖流沉砂池、曝气沉砂池和旋流沉砂池4种。而这其中呢,曝气沉砂池对粒径小于0.6毫米的砂粒有着更好的去除效果, 处理后的沉砂有机物含量更少,水力抗冲击能力...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:77 时间:2022-09-19
  • 中水处理回用图片1

    SS中的无机成分,特别是硬度较大的无机砂粒,只能通过沉砂池来去除。 如果不设置沉砂池或运行不良 ,会对后续污水处理工艺产生诸多隐患。 导致污水处理厂设备磨损:初沉池污泥刮板的磨损、污泥泵叶轮磨损、曝气池曝气孔堵塞、影响脱水设备运行; 降低反映构筑物效率:堵塞管道降低管道运输能力、降低生化反应池的有效容积; 增加工艺处理负荷:增加后续沉淀池污泥负荷; 影响在线监测设备的准确运行等。 (...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:534 时间:2022-09-16
  • 曝气沉砂池除砂效果不好?优化吧!...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:20 时间:2022-01-31
  • 曝气沉砂池除砂效果分析...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:75 时间:2021-06-24
  • 为什么每立方米污水需氧量的取值日本的设计规范取值比中国大10倍?为什么会有这么大的区别啊,求助!...查看详情

    用户:王逸杺 浏览量:19 时间:2018-05-07
  • 导语污水为什么要除砂?污水除砂一直是普遍难题,除砂效果不好,一方面会导致后续一系列设备的磨损加剧,另一方面也会致使大量砂子在初沉池、曝气池、储泥池、污泥消化池等工艺单元内沉积,甚至堵塞管道,对生产造成严重影响。我国污水含砂量如何?由于我国受到城市大规模建设和管网不完善等因素影响,污水的含砂量普遍偏高,砂粒径分布结构也与国外明显不同。因此在工艺设计和运行时,必须结合我国的情况进行综合考量。接下来,一...查看详情

    用户:co1458697065939 浏览量:1418 时间:2017-02-17
  • 曝气沉砂池的基本要求有哪些 曝气沉砂池的基本数据主要有以下几项: (1)停留时间1~3min,若兼有预曝气的作用,可延长池身,使停留时间达到15~30min。 (2)污水在曝气沉砂池过水断面周边最大的旋流速度为0.25一0.3/s,在池内水平前进的流速为0.08~0.12m/s。 (3)有效水深2~4m,宽深比为1~1.5。如果考虑预曝气的作用,可将过水断面增大为原来的3~4倍。 (4)曝气沉砂池...查看详情

    用户:cangqiongpo 浏览量:1541 时间:2015-06-09
  • 图纸简介: 此图为曝气沉砂池,巴氏计量槽施工图。 污水经细格栅进入曝气沉砂池,通过开启手摇式不锈钢渠道闸门,进入池体沉淀,电动旋转撇渣,通过出水堰板接生物反应池。 图纸包括:沉砂池上下层平面图、各方位剖面图、巴氏计量槽平面图、剖面图,材料设备表等。 投稿网友: hoticedi 上传时间: 2014-07-07...查看详情

    用户:hoticedi 浏览量:2299 时间:2014-07-07
  • 《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求:A. 水平流速宜为0.1m/s。B. 最高流量时的停留时间应大于2min。有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5 我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2...查看详情

    用户:weibo_1396328194444 浏览量:4901 时间:2014-05-07
  • 曝气沉砂池 曝气系统管道采用钢管还是ABS? 阀门是采用闸阀还是球阀比较合适?...查看详情

    用户:liuchengyongsx 浏览量:2377 时间:2013-12-17
  • 水处理图片1

    本帖最后由 沙漏 于 2013-12-16 12:45 编辑 废水中存在的微小颗粒除了利用硫酸铝等混凝剂进行絮凝沉淀处理外。利用曝气法使水中的砂粒相互摩擦,使砂砾上的有机物在旋流运动中脱落,将废水中的砂砾清洗为清洁砂,并净其甩进收集斗中。在城市污水处理中常将其设置为张一道工序。 4825430 曝气沉砂池的设计 曝气沉砂池主要是对废水中的砂砾进行收集,使沉砂池中的有机物含量低于5%,还可以脱臭...查看详情

    用户:lss312 浏览量:3664 时间:2013-12-16
  • 水处理图片1

    求助有经验的大侠: 曝气沉砂池: 1)曝气沉砂池的曝气压力一般为多少,曝气孔的大小一般是多少毫米; 2)有资料说曝气池长宽比为4~5:1,有的是8:1,有的要求不小于10:1,国内的成功经验是多少; 3)按照后面参数计算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,密度是1600kg/m3吗? 4)如果采用气提泵进行吸砂,气提的空气量如何计算,气提的压力是多少,气提排砂管的流速一般是多少...查看详情

    用户:bwro2009 浏览量:6569 时间:2013-04-28
  • 水处理图片1

    在设计曝气沉砂池中,计算出沉砂池宽2.35米,减去隔墙厚度0.2米,那么按集油区宽度为沉沙区宽度的1/2,即为0.75米,沉沙区1.4米。但由于我设计是细格栅与曝气沉砂池直连,细格栅宽度为1.5米。那么隔墙需要怎布置?是不理会部分格栅出水直接进集油区,按照集油区,沉沙区尺寸布置?还是迁就细格栅?把隔墙在近格栅端是偏外设,避免格栅出水直接进集油区(如下图)? 4324674...查看详情

    用户:lampace 浏览量:3196 时间:2011-05-29
  • 沉砂池,初沉池,曝气池,二沉池等是否采用同一设计流量 为什么?...查看详情

    用户:maple11 浏览量:3438 时间:2010-10-27
  • 关于曝气沉砂池的一点问题 小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教: 1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。 2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池...查看详情

    用户:zhanghui8384 浏览量:5318 时间:2010-01-15
  • 曝气沉砂池一题,给出了设计尺寸和参数,问下列哪个参数不符合要求? B、经计算宽深比为1.9,规范规定宽深比宜为1~1.5,而复习教材中宽深比为1~2。故B不符。 C、经计算每m3污水曝气量为0.4,规范规定为0.1~0.2,故C不符。 因此,我觉得应该选B、C...查看详情

    用户:malili99 浏览量:2331 时间:2008-09-22
  • 请教各位大虾,城市污水处理厂曝气沉砂池撇出的含油废水的出路是什么?是外运还是再利用?...查看详情

    用户:zhangtao81926 浏览量:1482 时间:2006-07-12
  • 室外排水规范中说明脱氮除磷工艺不宜使用曝气沉砂池,为什么呢?碳源问题?...查看详情

    用户:jiaowenhai 浏览量:6592 时间:2006-05-31