电缆沟更新时间:2024-12-12 14:08:22

本专题为土木在线电缆沟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆沟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一般都是采用600*600的电缆沟,不知道遇到回路较多的低压出线该如何选择电缆沟的尺寸...查看详情

    用户:pigisne 浏览量:4939 时间:2011-05-09
  • 有个工程的室内电缆沟有地下水渗出,地下水位比较浅,如何解决好呢? 是对电缆沟做防水,还是设个集水坑用泵排出? 觉得室内设置一个泵好像不太好呀。...查看详情

    用户:llkine 浏览量:8601 时间:2011-04-19
  • 之前做的配电房里面电缆沟做的都是混凝土的,现在甲方想改成砖砌的,我想问下,室内电缆沟做混凝土或者砖砌的有什么规范要求吗?...查看详情

    用户:xingmeng119 浏览量:4185 时间:2011-04-15
  • 电缆敷设在室内和室外电缆沟,填黄沙,载流量是按直埋计算吗?...查看详情

    用户:fordown123 浏览量:3119 时间:2011-04-13
  • 第一次接触,业主要求我在消防控制室内预留线管和电缆沟,请问这个线管和电缆沟怎么留?需要画些什么内容?参考图集和规范有哪些?谢谢!...查看详情

    用户:dzaigich 浏览量:2988 时间:2011-03-31
  • 混凝土结构图片1

    做了一个变电所,里面的电缆沟想要做成砌体的,问问MJ-1能不能直接锚固进砖里面?427043242704324270432 4270432...查看详情

    用户:ajia2008 浏览量:7329 时间:2011-03-30
  • 1400X2800的KYN61柜,电缆沟如何做呀?谁有图能发一个给我呀?谢谢!邮箱llkine@163.com...查看详情

    用户:llkine 浏览量:4156 时间:2011-03-24
  • 50根电力电缆从室外电缆沟引进地下室,请问进户处防水封堵做法?查图集只有少数几根电缆穿墙封堵做法。请高手急救。...查看详情

    用户:jzdq 浏览量:25967 时间:2011-03-23
  • 住宅小区室外管线,强弱电可以同一电缆沟吗? 室外设计经验很少,现有一总图要布置,忘各位前辈不吝赐教。 间距30cm就可以吗?电缆沟内强弱电是平行布置呢,还是上下布置,具体深度有没有什么要求啊?...查看详情

    用户:qinillusion 浏览量:23927 时间:2011-03-19
  • @yiwen@ 有个铁路上的项目,因为厂区的道路窄,绿化带少,准备把三种电缆放在一个电缆沟里敷设。 目前我的方案是:直流电缆放在一起,占用几个层架。 交流为单相交流27.5kV,相位差30度的三根按品字形捆绑。通讯的穿钢管后再在电缆沟内敷设(放在最底层层架上)。 求各路大仙指点。...查看详情

    用户:calmsea2007 浏览量:2409 时间:2011-03-11
  • 请问各位老师,电缆沟里面的黄沙有必要定期更换吗?如果有必要,多长时间更换一次?...查看详情

    用户:zhaoxl_ottu 浏览量:1208 时间:2011-03-07
  • 简要说明: 变电站电缆沟地处田地,沟底及沟两侧壁均为钢混结构,顶部为预制砼盖板,长度约3000m,从建设投产使用以来,墙壁长期遭受土壤水、地下水、雨水等浸泡侵蚀,盖板缝、墙壁及变形缝等出现多处渗水漏水,使电缆沟内经常处于潮湿环境,甚至沟内很多部位都积聚了泥土。对输送电的正常运行造成极大安全隐患,因此需要对其进行堵漏与修补处理。 文件格式: Word 文件大小:164KB...查看详情

    用户:csccbjs 浏览量:2027 时间:2011-02-24
  • 我最近查资料(建安装工程施工图集第二版)上说,只要距离大于500mm即可,要是在弱电槽里有屏蔽盖板的话大于300mm,这个是用于电缆桥架上的,不知道可以吗? 有专用的屏幕管材料,弱电电缆穿上这种管后,在同一沟内走线不会受到强电干扰.这种管的作用就是弱电缆和强电同在一起走线是用 接国家施工规范是不能在同一沟走线的,这个你也明白.要是在同一条沟内走线,弱电电缆必须穿屏蔽管. 可以同沟敷设,但应保证50...查看详情

    用户:达人赵强 浏览量:3697 时间:2011-02-21
  • 在有人操作的地方必须作安全接地。电缆沟应作,每隔20米(我做的为100m)跨接一次,这是电缆沟左右侧的等电位联结线,避免电压差造成的电击事故。电缆排管无人操作,可以不做,不会出现安全事故。但其电力井必须做,只要每个井达到接地电阻值就行了。...查看详情

    用户:达人赵强 浏览量:5197 时间:2011-02-14
  • 弱弱的问下,变电所室内电缆沟里的电缆怎么引到变压器高压侧?变压器带外壳,离开电缆沟100mm,是不是要预埋管到高压侧,这样电缆从沟里出来穿管到变压器? 另外,变电所内高低压柜,电缆沟的接地都要引扁钢到接地干线,这些引线是不是都要让土建预埋? 本帖最后由 lampard2011 于 2011-2-11 20:00 编辑 ]...查看详情

    用户:lampard2011 浏览量:4097 时间:2011-02-11
  • 1000X1000电缆沟如何穿地梁?需要向土建提资吗?地梁标高不降低可以吗?...查看详情

    用户:jelly711 浏览量:5125 时间:2011-02-09
  • 供配电技术图片1

    1kV的电力电缆最大185的,因电缆沟比较浅,层架垂直距离想设定为150mm,看电缆规范似乎够了,但是GB图集电力电缆间都是200,不知道取150到底可以不? 4191838...查看详情

    用户:tnc 浏览量:2298 时间:2011-01-18
  • 电缆沟可以穿越道路。电缆沟穿越道路处理较麻烦,电缆沟穿越道路部分可采用预埋钢管形式处理。道路一般不易给开盖的,做沟意义不大(很少在道路下拐弯的)。 如果做的沟小的话,人钻不进去的话,以后放电缆不方便,不如穿管简单。同样是拉电缆的活(不是放),管内拉比沟内容易多了。所以过路一般都是预埋管的。以前我们都是埋钢管,现在好像很多市政工程都是埋PVC管的. 常规都是改穿管通过;但少数时候也可以直接用电缆沟通...查看详情

    用户:达人赵强 浏览量:6414 时间:2011-01-18
  • 电缆规范说不宜小于0.5%,有的规范却要求不宜小于2%,大家设计的时候到底取哪个?...查看详情

    用户:tnc 浏览量:13444 时间:2011-01-10
  • 有没有规范图集上有规定?谢谢...查看详情

    用户:tnc 浏览量:10647 时间:2011-01-07