距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线电缆沟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆沟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
10. 2. 3 电气线路的敷设应符合下列规定: 1 电气线路敷设应避开炉灶、烟囱等高温部位及其他可能受高温作业影响的部位,不应直接敷设在可燃物上; 2 室内明敷的电气线路,在有可燃物的吊顶或难燃性、可燃性墙体内敷设的电气线路,应具有相应的防火性能或防火保护措施; 3 室外电缆沟或电缆隧道在进入建筑、工程或变电站处应采取防火分隔措施,防火分隔部位的耐火极限不应低于2.00h,门应采用甲级防火门。 ...查看详情
室外电缆沟或电缆隧道在进入建筑、工程或变电站处应采取防火分隔措施,防火分隔部位的耐火极限不应低于2.00h,门应采用甲级防火门。通用规范 这条具体做法是什么呀? 电缆沟一直通道建筑外墙?如何防火分隔和开门?...查看详情
施工现场配电室内的布置一般涉及到两个规范: JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第6条和《施工现场供用电安全规范》GB50194-2014第6.2条,这两个规范对配电室内的布置要求基本一致,只是在配电柜四周的维修和操作通道的净宽上有一定的差别,国标GB50194的要求更高些,施工时应该以国标为准(相关条文在文末)。 一、现场杰作 下图中配电柜顶净高不满足规范要求、柜体...查看详情
来源:睿机电 如有侵权,请联系删除 1.树干式配电 采用一个过负荷保护电器树干式配电,主干线路为多根并联导体组成的回路, 不能 有T接或分支线路引出。只有短路保护时是允许的。 【解析】 依据《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.3.7条规定:多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护电器时,其线路的允许持续载流...查看详情
1)电缆敷设一般规定 1>应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害;满足安全要求条件下,应保证电缆路径最短;应便于敷设、维护;宜避开将要挖掘施工的地方。 2>电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求 . 3>同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定: ①应按电压等级由高至低的电力电缆、强电...查看详情
电缆沟常规做法: 1、以往按图集电缆沟施工时,花纹盖板安装后高出配电室地面,存在高地差。 2、盖板与地面平齐施 工时,采用水泥砂浆阳角收口且易破碎,存在破损严重。 改进后:为避免地沟花纹盖板铺设后与地面造成不平,宜在电缆沟侧面埋设角钢时内侧面焊接Φ6圆钢, 地面面层与圆钢上部平齐。角钢与圆钢焊接时应采用地面侧单面焊,双面焊易引起盖板铺设不平整。 《建筑电气工程施工质量验收规范》电缆支...查看详情
电缆沟在进入建筑物处应设置 封堵 隔墙,达到防火防潮的要求,然而,当前的工程中往往忽视了电缆沟封堵的重要性, 封堵随意不严密,一旦发生进水、火灾或小动物侵入破坏等情况,轻则维修更换电缆,重则酿成重大事故! 大家来看看,下面这些电缆沟封堵的常见问题现状,你们是这样吗? ...查看详情
天正电气 在画电缆沟桥架时,起点均指向坐标原点,求教各位大神...查看详情
天正电气 画电缆沟和桥架,起点均指向坐标原点 ,请大神指点...查看详情
直埋、穿管、排管、电缆沟,这四种电缆敷设方式需要注意什么? 一、直埋敷设要注意什么?在什么情况下采用? 直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。 1.如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的。 2.如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋。 3.如果外力更大,就需要采用保护套管了,这个在局部(比如...查看详情
作者 李长启 精细化工电气随笔 #1 相关规范 1、《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 2、《低压配电设计规范》GB 50054-2011 3、《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 4、图集《地沟及盖板》02J331 #2 规范要求 1、《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 6.2.9 变电所、配电所位...查看详情
通过问与答的方式,解读电缆敷设的4种方式,值得参考! 1、直埋敷设要注意什么?在什么情况下采用? 直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。1.如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的。2.如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋。3.如果外力更大,就需要采用保护套管了,这个在局部(比如通过公路的地方)设置就可以。 电缆直埋敷设的优缺点: 优点:敷设方...查看详情
 电缆直埋敷设的...查看详情
工艺标准 (1) 根据相关部门批准的路径图,对基坑中心位置及外轮廓进行定位、放样。 (2) 基坑底部施工面宽度为排管横断面设计宽度并两边各加500mm,便于支模及设置基坑支护等工作。 (3) 在场地条件、地质条件允许的情况下,可采用1:1系数放坡开挖;也可根据排管埋深及地质条件作相应调整,但必须保证放坡开挖时基坑侧部土体的稳定及施工的安全。 (4)基坑开挖不应对电缆沟埋深下的地基产生扰动。 (5)...查看详情
电缆沟是用以敷设和更换电力或电讯电缆设施的地下管道,在电力CAD制图过程中,必然少不了电缆沟的绘制,那么,你知道CAD中怎么绘制电缆沟吗?接下来的CAD制图教程小编就以浩辰CAD电力软件为例来给大家分享一下CAD电缆沟绘制步骤吧! CAD电缆沟绘制步骤: 首先启动浩辰CAD电力软件,然后在【浩辰电力】工具箱中依次点击【平面设计】—【室外变电】—【绘电缆沟】,即可调出【电缆沟绘制】对话框。如下图所示...查看详情
用天正画的电缆沟的平面图做成块后,电缆沟线条经常自动消失一部分,必须重新打开块再保存才恢复正常,但下次打开图还是消失,记得从7.0开始就存在这个问题了,有没有解决办法?...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情
现场排水沟和电缆沟打架如何处理...查看详情
关于电缆线路的敷设,不少电气人员都是只知其一不知其二的。随着社会不断前进,电力在国民经济各个方面起着愈来愈重要的作用。电力线路是我国电力输送的重要前提和基础,它在我国电力传输过程中起着至关重要的作用。有效地改善电力输电线路的质量是可靠的保证输电质量的重要前提,因此,人们一直致力于输电线路安装施工方面的研究工作,特别是电缆线的路敷设施工。电缆敷设方式的选择,应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因...查看详情