给排水更新时间:2025-01-22 19:10:47

本专题为土木在线给排水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与给排水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 来源:机电安装第一课 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! - - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- -- 1 、 总原则: ...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:14 时间:2025-01-21
  • 0 1 商业升级改造 1.1 项目背景 武汉某商业广场于2013 年开业,总建筑面积约 150000m 2 。该项目于2021 年 8 月停业,随后被国内某高奢商业品牌收购,改造后将成为该品牌旗下国内第 4 个项目。 1.2 技术尽职调查 针对城市更新改造项目,除了常规设计步骤以外,对既有系统进行技术尽职调查至关重要。技术尽职调查...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:39 时间:2025-01-20
  • 一、管道支、吊架施工不规范 (一)质量常见多发问题的内容 1.管架埋设不牢固。 2.管道和管架接触不紧密,固定不牢。 3.支(吊)架不垂直。 4.热伸长管道的吊架、支架设置类型与设计不符。 5.钢制管架防腐不到位,螺栓孔钻孔不规范,随意开孔。 6.同一标高、同一走向、同一安装方式的管道支架不在同一高度。 7.管道支架设置的位置、间距不符合设计及...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:57 时间:2025-01-07
  • 建筑给排水毕业设计,买啥课程听,可以速成。...查看详情

    用户:cof1735115443978 浏览量:43 时间:2024-12-25
  • 有没有建筑给排水毕业设计教学课程,干货速成的,真的没一点头绪,不知道咋做?...查看详情

    用户:cof1735115443978 浏览量:37 时间:2024-12-25
  • 随着2024年的尾声逐渐到来,一进入2025年的1月,大家期待成绩的心就要跳出来了!?? 这不,有个大马哈的考生留言: 如果忘记涂准考证号,应该怎么办?这会影响我的成绩吗?监考老师是否会帮我涂准考证号呢? 关于上述问题,小妖在1地的人事考试网和1地的住建厅查询到了相关答复,希望能对同学们有用。 2地官方回复考生 ...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:70 时间:2024-12-25
  • 作者:毛哥来源:商用厨房行业设计咨询(ID:gh_59468a5d7a75)一、餐饮厨房排水沟要多宽餐饮厨房排水沟宽度通常在200mm—250mm,排水沟的宽度不宜过宽。考虑及时清理和护理的及时性,餐饮厨房的不锈钢排水沟在排水沟阴角都会通过圆弧加工处理,这样做的目的是最大水平上能够防止污物的堆积。可活动式的漏斗设计,清洁底部杂物更加的彻底。二、餐饮厨房排水沟要多深餐饮厨房排水渠是厨房排水系统,一般...查看详情

    用户:uutt36620 浏览量:154 时间:2024-12-18
  • 项目名称:龙湖礼嘉核心区项目(A49-5地块(东侧部分))及重庆龙湖嘉旭礼嘉商业核心区项目(A49-1地块商业部分) 项目地点:重庆·两江新区·礼嘉组团项目规模:270195.28 ㎡设计团队:黄显奎、刘小梅、樊明玉、李荣鹰、颜杰、刁聪、黄子汉、刘伟竣工年份:2020年获奖情况:该项目荣获重庆市“2022年度优秀工程勘察设计奖·水系统工程设计二等奖” “2022年度优秀工程勘察设计奖·建筑工程设计...查看详情

    用户:uutt36620 浏览量:56 时间:2024-12-18
  • 住宅工程设计给排水专业常见问题防治见解 本文来源:东营市建设工程施工图审查中心 一 消防部分 1.1 部分已建住宅的消火栓箱和消火栓立管的位置不合理,影响住户的正常生活,降低了项目的品质,应在设计中注意该问题,消火栓箱和消火栓立管不得影响人员行走,所在位置应满足疏散宽度的要求。楼梯间的窗、门等,因管理问题可能...查看详情

    用户:uutt36620 浏览量:42 时间:2024-12-18
  • 建筑管道工程的一般施工程序为: “施工准备→预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支架制作安装→管道加工预制→管道安装→系统试验→防腐绝热→系统清洗→试运行→竣工验收”。 其中,管道系统试验是竣工验收之前必不可少的步骤,根据规范要求有5大试验要做: ①承压管道和设备系统压力试验、②非承压管道和设备系统灌水试验、③排水干管通球试验、④排水干管通水试验、⑤消火栓系统试射试验。 ① 压力试验(承...查看详情

    用户:山河边城 浏览量:40 时间:2024-12-05
  • 随着经济建设的迅速发展, 城市地上空间变得越来越拥挤,迫使人们开发利用地下空间。这已成为人防的重要组成部分。而高层、超高层建筑在各大中型城市的涌现,使人防工程建设逐步与城市建筑相结合。目前,人防地下室在平时大多数作为车库或商场使用,战时则作为人员掩蔽所。就目前大多数地下室设计要求来说,二等人员掩蔽所(一般城市居民掩蔽所)要求有六级人防,而对于一等人员掩蔽所(地局级及以上机关人员掩蔽所)则要求有五级...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:104 时间:2024-11-29
  • 作者:秦江江,董卫红,王洲亚 来源:《中国水泥》 0 1 工程概况 西亚地区某5000t/d水泥生产线项目是由我公司负责从国内购买二手水泥生产线设备搬迁至项目所在地并异地重建,工程范围从石灰石破碎到水泥包装、发运(含余热发电系统),合同内容包括设备供货、工程设计、施工管理及技术服务,建造标准采用中国标准,土建施工及设备安装由业主另行委托。本文对该项目余热发电系...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:27 时间:2024-11-15
  • 我国《人民防空地下室设计规范》发行较早,但是专门对于人防地下室给排水工程设计的审图工作推进较晚,全国大部分地区的人防地下室给排水审图工作往往和民用给排水审图混在了一起,既不利于控制人防给排水工程设计的质量,也不利于人防给排水设计行业整体设计水平的提高。近年来,各地在国家人防办的统一牵头下,纷纷成立专门的人防给排水审图机构,本文结合笔者多年的人防给排水设计经验,总结了人防给排水审图中几个常见问题,供...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:105 时间:2024-11-15
  • 来源:公众号鹿鸣机电摘要:最近笔者的项目,包括同行也遇到类似问题,根据建筑性质和规模,无需设置火灾自动报警系统,但暖通专业设计了VRV+新风,给排水专业以此增加喷淋系统,电气专业审图人员要求,应随之增加设置火灾自动报警系统。理由是《建筑设计防火故规范》第8.4.1条,喷淋属于需与火灾自动报警系统连锁动作的场所或部位。由规范截图可以看出,一般的湿式喷淋水系统,确实不在设置火灾报警系统列举的必要条件内...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:45 时间:2024-11-15
  • 水力筛在市政给排水系统中有哪些应用?一、引言随着城市化进程的加快,市政给排水系统作为城市基础设施的重要组成部分,其运行效率与安全性直接关系到城市居民的生活质量和城市环境的健康发展。水力筛作为一种在市政给排水工程中广泛应用的设备,其功能是有效地过滤水中的固体颗粒和杂质,确保排水系统的正常运行和清洁。本文将对水力筛的工作原理、特点及其在市政给排水系统中的应用进行详细介绍。二、水力筛的工作原理及优势1、...查看详情

    用户:源滤过滤 浏览量:26 时间:2024-11-11
  • #1 屋面 1.1 透气管 实体图例 构造做法图 工艺控制要点: 1、透气管应高度一致,成排成线;透气管底部设置止水台,止水台高度高于装饰面 250mm,并不低于当地积雪深度; 2、出屋面透气管宜采用整根管道,透气管顶端需装有通气帽;透气管如有管道接头,需加支架固定;安装完成后需对透气管进行标识刷漆; 3、需要设置接闪杆的透气管,接闪器应顶端打磨,用抱箍沿透气...查看详情

    用户:wx_80043946 浏览量:105 时间:2024-11-07
  • 一、什么是消防软管卷盘 根据现行国家标准《消防软管卷盘》(GB 15090-2005),消防软管卷盘指由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。 我们来看看消防软管卷长什么模样~ 二、什么是轻便消防水龙 根据现行行业标准《轻便消防水龙》(GA 180-2016),轻便消防水龙指在自来水或消防供水管路上使用的,由专...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:76 时间:2024-10-31
  • 为了环保和节约用水,人们越来越希望收集雨水并在房子周围使用。随着全球供水量逐年减少,收集天然雨水是一种善待地球母亲、对环境负责的优秀方式。你还可以体验到减少水费和减少你的碳足迹! 如何收集雨水 雨桶。利用雨水桶收集雨水可能是最常见的收集方法。你可以在当地的家庭装修商店在线找到雨桶,也可以自己建造。它们是由塑料组成的,有不同的尺寸。如果你正好有很多降雨,选择一个大的雨桶,并确保桶...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:100 时间:2024-10-29
  • #1 管材使用常见问题 给水管管材、管件颜色不统一 《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T98-2014 《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T29-2010 建筑给水塑料管道系统所采用的管材、管件和各种辅助材料等,应由管材生产企业配套供应。 管材的颜色应均匀一致,与管材配套的管件颜色宜与管材一致。 存在问题: 1.给水PPR管材、管件不同色,疑似非同一生产厂家配套供应; ...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:55 时间:2024-10-29
  • 一、给水部分: 1、小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。 2、延时自闭式大便器冲洗阀的最低工作压力为0.10~0.15MPa。 3、生活饮用水池(箱)的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,当进水管管口为淹没出流时,应采取真空破坏器等防虹吸回流措施。 附: 设...查看详情

    用户:冰海恋雨 浏览量:100 时间:2024-10-29