直埋供热管道工程设计 2014年...查看详情
我最近设计一次直埋热力管网(110℃/70℃),长度为5公里,每80米设置一个固定墩和一个补偿井。设计好后,打印一份白图给甲方拿去,结果甲方看白图后说他们实际在施工过程中是200米-300米设置一个固定墩与补偿井,而且运行接近10年也没问题,要求我更改方案。我当时想了想,说回去和专业负责沟通,心里也暗自在想:只要把补偿器的补偿量选大一点就可以满足管网的伸缩,但是心理也担心没有这样设计过的经验,所以...查看详情
表3.1.1 直埋供热管道与有关设施相互净距 名 称 最小水平净距 (m) 最小垂直净距 (m) 给水管 1.5 0.15 [/t...查看详情
直埋供热管道供回水管并行敷设,管间距为多少? 应该查哪个规范? 谢谢大家咯!...查看详情
小区内二级管网有没有必要设置补偿器了...查看详情
请问95℃的供水一级管网管径DN1500能不能进行无补偿直埋敷设啊...查看详情
直埋供热管道供回水管双管敷设必须平行敷设吗? 可以上下或者有偏角敷设吗?...查看详情
第二版竟然不再附送软件,太让人心寒了,第一版的那个软件只能在xp中使用,现在win7系统都没法用。。。 规范的驻点位置只有公式,不知如何具体计算。。。 额,而且第二版书中介绍的软件网上也没有找到,是不是要卖钱的?...查看详情
公司准备大批量使用混凝土成品井室,想问一下是否有国家标准或规范图集一类对这项工程有要求,最主要现在争论的焦点在基础与垫层的问题,想知道这种成品井室用不用打垫层,有没有标准规范。谢谢,望得到答案。...查看详情
5009104 直埋供热管道分为无补偿直埋敷设和有补偿直埋敷设。无补偿直埋敷设又可分为冷安装无补偿、预应力无补偿。预应力无补偿有分为机械拉伸、敞槽预热、一次补偿等多种形式。预热方式又分为热水、热风和电热等。 一、直埋管的稳定性验算 (1)整体稳定性分析:直埋管最小覆土深度应满足垂直稳定性要求,一般而言,大于DN700的直管道不必从垂直稳定性考虑限制其埋深。 (2)局部稳定性分析:公称...查看详情
首先,关于直埋供热管道的加强筋没有明确的施工和验收规范,所以想请大家帮帮忙,如果知道施工和验收方案的朋友,可以具体跟我说说嘛!是不是规范不重要,重要的是实际施工可行。...查看详情
4889952...查看详情
如题,我想知道哪个在上哪个在下?中间应该间隔多少安全距离? 还有相问一下直埋供热管道在施工时如果要和别的管道交叉,在国标里对这种情况有没有要求呢?...查看详情
刚毕业,现在在做直埋无补偿管道,已经到了工程的后半段了,需要做签证神马的,现在有个问题困扰我,就是不同管径的管子挖沟的宽度不同,算土方量肯定按照规范上的来,但是我在好几本规范上都找不到这一信息,忘老手指导,临表涕零 不胜感激。。。...查看详情
直埋管道要通过一高速路一边有个地下便道,设计上说要用顶管的方式去穿越高速路。经研究有三种方法:一、用地下小隧道的方法。二、用架空的方法、三、顶管的方法。针对第一个是施工成本将增加。第三条有可能导致高速路出现坍塌的事故。我想问下能用第二条吗?第二条有什么优缺点?...查看详情
请教:直埋供热管道有什么应力计算软件?...查看详情
小弟是做直埋供热管网的,经常遇到大倍D弯头和一些规范看不明白的地方(小白高手见谅^_^),现在有些疑问 求大家指教 1、经常遇到R=1.5D(有这么标注的)、1.5DN(也有这么标注的),想问下这里的D或者DN是指的什么?算弯曲半径R的时候到底是 1.5乘公称直径or 1.5乘外径or 1.5乘内径??有相关书籍或标准(最好是热力规范)明确这个东西么?大家的设计说明明确了特殊角度大倍D弯头执行的标...查看详情
城镇直埋供热管道工程技术规程-CJJT-81-98...查看详情
直埋供热管道工程设计计算(亲试可用)...查看详情
直埋供热管道工程技术(蓝皮书,王飞、张建伟编著,中国建筑工业出版社) 该书里面P47 “供热管道固定支架受力(H)计算表” 表5-2,中2 下图1处 用Fmin ? 到2处就用了Fmax?想知道为什么?1处纯粹是为了保守计算么? 3610582...查看详情