一、一次回风空调系统 一次回风系统 是空调回风与室外新风在喷水室(或表面式空气处理器)前混合的一种 全空气空调系统 ; 一次回风空调系统的主要特点 是为了维持室内温湿度的精度要求,在夏季室内负荷变动时,通过调节再热量满足室内设计要求。这种方式使得夏季增加了冷量的消耗。但因一次回风系统处理流程简单,操作管理方便,而且...查看详情
引言 大型剧场、体育馆类建筑的观众席区域往往规模较大而且地面高差大,座椅送风等置换通风空调系统可提供良好的空调效果和合理的气流分配,有效实现分层空调,减少高大空间空调能耗。但是根据舒适性要求,下送风温度不宜过低,一般送风温差不应超过5℃,采用二次回风系统提高送风温度避免了送风的再热过程,是一种节能的空调系统,但其控制策略与系统比较复杂,工程实践中,往往由于控制系统设计或运行不合理,影响了系统...查看详情
变风量空调系统的送回风口与气流组织设计设计,应符合下列要求: 1、各末端送风量应按如下原则确定: (1) 采用节流型末端装置的系统,设计送风量应为末端装置的设计风量; (2) 采用串联式风机动力型末端装置的系统,设计送风量应为末端装置内置风机的风量; (3) 采用并联式风机动力型末端装置的系统,设计送风量应采用一次风设计风量或按末端装置最小一次风风量与内置风机的风量之和中的较大值。 2、节...查看详情
空调系统的新风和回风应经过滤处理。空气过滤器的设置应符合下列规定: 1、舒适性空调,当采用粗效过滤器不能满足室内要求时,应设置中效过滤器; 2、工艺性空调,应按空调区的洁净度要求设置过滤器; 3、空气过滤器的阻力应按 终 阻力计算; 4、空气过滤器宜设置千空调机组内,如果设置于风道上时,其面风速应符合过滤器的技术要求,并应具备更换条件。 按过滤性能,过滤器可分为粗效过滤器、中效过滤器、高中...查看详情
空调系统的新风、回风和排风设计,应符合下列原则: 1、除冬季利用新风作为全年供冷区域的冷源的情况外,冬、夏季设计工况时,应按照最小新风最进行设计; 2、舒适性空调和条件允许的工艺性空调,有条件时应考虑过渡季加大新风量直至采用达到 100% (最少不低于 70%) 送风量的措施; 3、在大型民用建筑物的内区,当空气调节房间内冬季仍有余热时,应首先考虑充分利用室外低温空气进行降温处理,新风量和回风量的...查看详情
净化走廊可不可以用多套空调系统送回风?看到别人这样设计,行不行,大佬给指导一下...查看详情
...查看详情
在设置集中空调系统的单多层办公建筑中,自动喷水灭火系统的设置要求,存在较大争议! 全文要点: 1、独立风管的集中空调系统,可不执行《建规》8.3.4-3的规定。 2、区域连通风管的集中空调系统,应执行《建规》8.3.4-3的规定。 3、办公建筑总建筑面积应包括自用附属功能用房的建筑面积。 4、办公建筑总建筑面积应包括其他较高风险业态部分的建筑面积。 5、教学建筑的重要性高于办公建筑,且风险等级不会...查看详情
影院空调送风、回风有几种模式啊?新风系统是每个影厅必须安装的吗?...查看详情
空调一次回风系统中室外状态点是否需要在加热的、是怎么确定的?我查的资料是iw1=in-G/Gw(in-il) 5440722...查看详情
图纸简介: 本图为五层小宾馆水源热泵带热回风机盘管空调系统暖通设计图,图纸内容包括设计总说明、各层设备布置平面图、机房大样图、系统图、设备大样图。 投稿网友: better_wht 上传时间: 2014-05-27...查看详情
论文简介:介绍了热管式一次回风集中空调系统,并据节省再热量的情况将热管式一次回风集中空调系统分为三种 形式,同时计算了三种热管式一次回风集中空调系统较常规空调系统需冷量和总耗能量的节能率。 投稿网友:konanman 上传时间: 2013-09-08...查看详情
一次回风空调系统设计中几个常见问题分析 结合一个改造工程实例,分析了一次回风系统设计计算中容易出现的几个概念性错误及其导致的严重后果。对设备选型中的几关键点进行了剖析,并提出了一些建议。 工程概况 该工程位于浙江省义乌市,为一个出版市场的空调改造项目,总建筑面积约1. 6 万m2 ,项目用途为商场,由4 幢两两以连廊相连的单体建筑构成,每幢第2 ,3 层两个楼层需要改造,每个楼层的建筑面积约2 0...查看详情
请教一下,一次回风和二次回风两种空调系统全年的控制策略,麻烦详细一点,谢谢!...查看详情
请问各位前辈塑料风管可以用在中央空调送回风系统上吗,可以用的话有哪些具体要求呢?看了通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)上面只是说塑料风管如何验收,又看了《通风管道技术规程》JGJ141-2004表3.1.3 上面说“塑料风管的适用范围是洁净室及含酸碱的排风系统”,还有个塑料风管公司说可以用的,请知道的前辈麻烦告知一下,塑料风管该怎么用,谢谢!!!急求!!!急急急...查看详情
为何空调系统兼有回风和排风功能时,在回风管道上设置回风机...查看详情
一次回风空调系统中怎么确定新风百分比...查看详情
想请问一下,一次回风系统,是新风和回风混合再表冷,还是新风表冷后与回风混合。两者有什么区别,对于药厂,热湿比很大的厂房,那一个好一些啊!下面的焓湿图是新风表冷与回风混合,直接送入室内,是否可行?露点温度是通过室内点沿热湿比交与95%,计算的送风温差为6-7度 4560915...查看详情
一次回风系统设计中,对组合式空调机组如何进行冷量校核?貌似厂家样本都不提供表冷器校核所需参数啊,大家都是如何校核冷量的,都是直接问厂家吗?...查看详情
中央空调系统,风管内外层、出风口和回风口都结露? 是什么原因引起的,怎么解决?? 请大侠指点...查看详情