一、起动运转时,发生器液面波动,偏低或偏高;吸收器液面随之而偏高或偏低(有时产生汽蚀)原因:1.溶液调节阀开度不当,使溶液循环量偏小或偏大2.加热蒸汽压力不当,偏高或偏低 3.冷却水温低或高时,水量偏大或偏小4.机器内有不凝性气体,真空度未达到要求;排除方法:1.调整送往高、低压发生器的溶液循环量2.调整加热蒸汽的压力3.调整冷却水温或水量4.起动真空泵,排除不凝性气体,使之达到真空度要求;二、冷...查看详情
溴化锂吸收式冷水机组在运转过程中,可能出现各种各样的故障。现将常见故障及其排除方法作一简单介绍:一、 起动运转时,发生器液面波动,偏低或偏高;吸收器液面随之而偏高或偏低(有时产生汽蚀)原因:1.溶液调节阀开度不当,使溶液循环量偏小或偏大2.加热蒸汽压力不当,偏高或偏低 3.冷却水温低或高时,水量偏大或偏小4.机器内有不凝性气体,真空度未达到要求;排除方法: 1.调整送往高、低压发生器的溶液循环量2...查看详情
四、冷剂水中含有溴化锂溶液原因:1、送往发生器的溶液循环量过大,或发生器中溶液过高;2、加热蒸汽压力过高;3、冷却水温过低或水量调节阀有故障;4、运转中有冷凝器抽气;排除方法:1、调节溶液循环量,降低发生器液位;2、降低加热蒸汽压力;3、提高冷却水温度并检修水量调节阀;4、停止从冷凝器中抽气;五、浓溶液温度高原因:1、蒸汽压力过高;2、机内漏入空气;3、溶液循环量少;排除方法:1、调整减压阀,压力...查看详情
溴化锂吸收式冷水机组的工作系统 实际应用中的溴化锂吸收式冷水机组的工作系统,如下图-溴化锂吸收式冷水机组工作系统图所示,这个工作系统是连续工作的。为了实现上述四个过程,工作系统中设有四大主要部件,发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器。为了提高机组的热力系数,还设有溶液热交换器。此外,为了使装置能连续工作,使工质在各大部件中进行循环,因而还装有屏蔽泵(发生器泵、吸收器泵和蒸发器泵)及相应的连接管道、阀门等...查看详情
1. 燃油、燃气的直燃型溴化锂冷(热)水机的组成部件及作用 直燃型溴化锂冷(热)水机和蒸汽型溴冷机一样,也是由各种换热器组成的,现将各部分的结构及工作流程分别加以介绍。 (1)高压发生器 高压发生器(简称:高发)是由内简体、外简体、前管板、螺纹烟管及前、后烟箱组成。燃烧机从前管板插入内简体,喷出火焰(约1400℃),使内简体及烟管周围的溴化锂稀溶液沸腾,产生水蒸气,同时使溶液浓缩,产生的水蒸气...查看详情
论文简介:吸收式冷水机组因冷凝器结垢、室外空气渗入产生不凝性气体、表面活性剂失效、吸收器喷嘴堵塞、冷剂水污染、冷却塔性能降低等原因易造成严重的冷量衰减 投稿网友:yudaolaoyaopo 上传时间: 2013-07-24...查看详情
蒸汽型溴化锂冷水机组 1、机组结构新颖独特u 高效自动抽气装置:设置两个并联的冷溶液引射式自动抽气装置,机组在工作时能连续抽出吸收器和冷凝器内不凝性气体,确保机内各部位时刻保持高真空度。u 整机过滤系统:为防止淋盘和铜管堵塞、屏蔽泵卡死,在淋盘、冷水和冷却水、屏蔽泵的入口设置有过滤网;采用专利喷淋结构,可清除机内细微颗粒的锈蚀,确保制冷量不衰减。u 溶液串联流程:操作方便,不易结晶;高压发生器溶液...查看详情
面积大约一万平方的宾馆,采用水冷螺杆冷水机组或溴化锂直燃机,哪个制冷费用高呢???...查看详情