距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线医院净化空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与医院净化空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
净化区域使用场所: 手术部——住院部手术室、门诊、产科; 层流病房——血液、烧伤、ICU、CCU、NICU等; 制剂室、静配中心、介入中心、中心供应室、实验室等。 净化空调系统特点: 区别于普通舒适空调系统的空气净化和除菌; 控制各区域的气流和风速以及噪音; 保证不同区域之间合理的气流流向和压力分布; 保证医疗所必要的温度和湿度; 控制手术室自净时间; 保证室内空气品质,防止对外部环境的污染。 ...查看详情
医院智慧后勤综合管理平台详细介绍https://www.cleos.cn/yysolution 进入数字低碳智能时代,数字化已成为医院完成医疗安全工作的关键要素之一,面对频繁的自然灾害和新冠肺炎的持续蔓延,不仅挑战了医院的医疗力量和环境,也对医院后勤管理提出了更高的要求,实现我国提出的“双碳”目标,需把节能增效作为重心是未来医院智慧后勤的发展方向。 数据中心是医院后勤智能化的关键。随着医院业...查看详情
链接:https://pan.baidu.com/s/1UJUCiXymp47uQ59CuyDILw?pwd=1234 提取码:1234 --来自百度网盘超级会员V1的分享...查看详情
医院除了不断加强环境消毒和手卫生消毒外,重要领域的空气消毒净化也不断创新,都是为了给患者和医务人员提供更加安全可靠的诊疗环境。空气净化和消毒一直是重要领域的难点,深圳禾正医院也存在同样的问题,能迪科技为其中央空调净化系统提供解决方案。项目情况: 深圳禾正医院位于南山区西丽龙苑路16号,占地面积5万平方米,总建筑面积21.7万平方米,设有综合医疗中心、肿瘤诊疗中心和康复治疗中心共三大医疗中心,是...查看详情
摘要: 本文结合已设计的遵义第五人民医院扩建工程项目,根据净化空调设计要求,介绍洁净手术部净化空调系统设计,包括设计参数,新、送和回 排风系统,气流组织以及净化空调设备等的设计。合理设定洁净室参数、温湿度及压力控制、高效过滤的设置、合理的气流组织、节能措施及自控系统是洁净手术室设计的重要环节。只有充分考虑这几方面因素,才能使设计更合理更符合国家规范,也能更好满足业主要...查看详情
背景: 为加强对医院医疗风险预警,保障患者安全,贵州医科大学附属医院高度重视医院手术部的净化管理,与智能节能云平台服务商——能迪科技集团携手合作,共建贵医的第三住院大楼手术部净化系统,通过高质量智能管理系统,优化洁净手术部净化空调系统,有效地控制尘粒污染,甚至可以控制微生物污染,减少手术过程中潜在的感染风险,提高手术成功率,为医院营造安全就诊氛围,为人民群众提供更优质的医疗服务和更加便捷、舒适的就...查看详情
5274958 5274957 5274957 5274958...查看详情
图纸简介: 本工程为福建省宁德市某医院消毒供应中心净化及设备安装工程,该工程位于综合楼二楼。面积共约700平方米,其中工作区约400平方米(包括无菌物品区、检查包装及灭菌区、去污区).设计范围为:净化空调系统;生活区约300平方米,设计范围为:风机盘管制冷制热系统。 整个空调系统单独设置一台风冷热泵冷热水机组(制冷量120KW)作为冷热源,夏季制冷、冬季制热。消毒供应中心的工作区集中设置一台净化...查看详情
图纸简介: 本工程为郑州某医院检验科净化空调系统设计,建筑面积约为2358m2,其中净化区面积约为333m2。图纸主要要包含各层空调平面图,净化空调、系统图及相关流程原理图。 投稿网友: xbhand 上传时间: 2014-07-01...查看详情
图纸简介: 本图纸为某医院一级三级洁净手术室净化空调暖通设计图,图纸包括设计说明、空调控制原理图、空调做法图、空调风系统图、七层手术部净化空调送风平面图、设备层空调风平面图、七层手术部净化空调回风平面图、七层手术部空调排风、非净化区空调平面图等。 投稿网友: tigerz 上传时间: 2014-06-24...查看详情
图纸简介: 本图纸为医院手术室净化空调施工设计图,图纸包括手术部风管布置图、预留孔布置图、机组风管布置图、风系统图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: xinbenziyou 上传时间: 2014-05-30...查看详情
图纸简介: 本工程为丹棱县人民医院住院康复治疗综合楼项目,地下1层,地上7层,建筑面积9695.74mŒ2?,建筑高度28.20m,属于一类高层公共建筑,使用年限为50年,耐火等级为一级。本施工图设计内容包括丹棱县人民医院住院康复治疗综合楼项目的手术室净化空调部分、通风及防排烟系统的设计。 投稿网友: luran9718 上传时间: 2014-05-20...查看详情
图纸简介: 本资料是综合性医院全套电气图纸(含空调净化装饰),总共71张。 医院占地面积达到2.9万平方米,年门诊量20余万人次,年手术7千余例,年住院人数2万余人次。院区主建筑为“门急诊住院综合楼”,由主、裙楼连体组成,主楼地上12层,地下1层,裙楼3层(局部4层),地下1层。洁净手术部设在裙楼3层,层高5.1m,(洁净)空调机房设在裙楼4层,层高4.0m。本手术部共设置十四间手术室、...查看详情
图纸简介: 本图纸是人民医院手术室及ICU层流净化工程施工,图纸内容:八层手术室及ICU平面示意图,八层手术室及ICU天花布置图,屋顶设备机房地面预留口位置图,八层手术室送回风管道布置图,洁净空调系统计算表,洁净空调系统图等,可供参考。 投稿网友: xqzzgboy 上传时间: 2013-10-08...查看详情
图纸简介: 广东某医院手术部净化空调图纸,包括空调设备表,系统图,风管平面图 投稿网友: choujane002 上传时间: 2013-03-05 图纸省份: 江苏...查看详情
请教一下各位大虾:医院的静配中心怎么设计啊?洁净度要设计为多少级别的,这个是参考哪个规范?我们主要做医院洁净手术部的,这个没做过啊,GB50333上对这个也没有说明。另外,里面的生物安全柜那里怎么解决啊。听说每个都要排风的......查看详情
大家觉得医院手术室情报面板及净化空调自控系统哪个厂家的好呢?...查看详情
请教各位,大家做医院净化空调的时候,是否会考虑排风热回收呢。...查看详情
本人从事几年的医院手术部净化空调设计和施工,对空调系统运行有一定了解,手术部空调运行能耗一直占医院空调这块一个大的比重,也是使用单位很头痛的一个问题;现国家提倡节能要求;我们作为行业的技术人员,是否有办法将这方面提出一个节能的方案? 我最近接触VAV方面的知识,想出一个不太成熟的方案,大家一起讨论下: 手术部最大的空调波动是新风量的波动,由于净化空调需要定风量,循环空调风机节能是无法考虑;但我们可...查看详情
关于医院手术室净化空调设计方法的研究...查看详情