  • 一、起动运转时,发生器液面波动,偏低或偏高;吸收器液面随之而偏高或偏低(有时产生汽蚀)原因:1.溶液调节阀开度不当,使溶液循环量偏小或偏大2.加热蒸汽压力不当,偏高或偏低 3.冷却水温低或高时,水量偏大或偏小4.机器内有不凝性气体,真空度未达到要求;排除方法:1.调整送往高、低压发生器的溶液循环量2.调整加热蒸汽的压力3.调整冷却水温或水量4.起动真空泵,排除不凝性气体,使之达到真空度要求;二、冷...查看详情

    用户:pl_05001312 浏览量:28 时间:2023-03-17
  • 溴化锂吸收式冷水机组在运转过程中,可能出现各种各样的故障。现将常见故障及其排除方法作一简单介绍:一、 起动运转时,发生器液面波动,偏低或偏高;吸收器液面随之而偏高或偏低(有时产生汽蚀)原因:1.溶液调节阀开度不当,使溶液循环量偏小或偏大2.加热蒸汽压力不当,偏高或偏低 3.冷却水温低或高时,水量偏大或偏小4.机器内有不凝性气体,真空度未达到要求;排除方法: 1.调整送往高、低压发生器的溶液循环量2...查看详情

    用户:pl_09263515 浏览量:50 时间:2023-03-17
  • 四、冷剂水中含有溴化锂溶液原因:1、送往发生器的溶液循环量过大,或发生器中溶液过高;2、加热蒸汽压力过高;3、冷却水温过低或水量调节阀有故障;4、运转中有冷凝器抽气;排除方法:1、调节溶液循环量,降低发生器液位;2、降低加热蒸汽压力;3、提高冷却水温度并检修水量调节阀;4、停止从冷凝器中抽气;五、浓溶液温度高原因:1、蒸汽压力过高;2、机内漏入空气;3、溶液循环量少;排除方法:1、调整减压阀,压力...查看详情

    用户:pl_23244618 浏览量:13 时间:2023-03-17
  • 溴化锂吸收式冷水机组的工作系统 实际应用中的溴化锂吸收式冷水机组的工作系统,如下图-溴化锂吸收式冷水机组工作系统图所示,这个工作系统是连续工作的。为了实现上述四个过程,工作系统中设有四大主要部件,发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器。为了提高机组的热力系数,还设有溶液热交换器。此外,为了使装置能连续工作,使工质在各大部件中进行循环,因而还装有屏蔽泵(发生器泵、吸收器泵和蒸发器泵)及相应的连接管道、阀门等...查看详情

    用户:pl_40634086 浏览量:36 时间:2023-03-17
  • 防雷减灾图片1

    简述溴化锂吸收式制冷机组工作原理 溴化锂吸收式制冷机工作条件: 1、机组内部为近乎真空的状态。 2、溴化锂水溶液具有很强的吸水性。 为何热量可生成冷水? 水在7mmHg状态下,3-4度蒸发,单效机组主要是由吸收器、蒸发器、发生器、冷凝器组成。 蒸发器内的冷剂水吸收系统管内冷水的热量蒸发,被吸收器内溴化锂浓溶液吸收,溶液浓度变稀。 吸收器内的稀溶液通过溶液泵导入到发...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:74 时间:2022-10-17
  • 中央空调图片1

    上海直燃型吸收式冷温水机组 风冷单冷冷水机组H系列安装 直燃型吸收式冷温水机组产品特点: 6251988 1.采用二段蒸发?吸收循环实现高效率(COP=1.32);2.最适于节能和降低空调能源成本;3.每年运行时间越长,节约效果越明显;4.有利于减少温室效应气体的排出量;5.小型化设计及设置面积变小;6.消耗电力变小;7.溶液循环的低浓度化,低压力化,可靠性提高;8.部分负荷效率向上型(可选)9....查看详情

    用户:互缘制冷 浏览量:174 时间:2020-06-01
  • 57979925797993...查看详情

    用户:王蜀黍 浏览量:497 时间:2017-06-07
  • 论文简介:吸收式冷水机组因冷凝器结垢、室外空气渗入产生不凝性气体、表面活性剂失效、吸收器喷嘴堵塞、冷剂水污染、冷却塔性能降低等原因易造成严重的冷量衰减 投稿网友:yudaolaoyaopo 上传时间: 2013-07-24...查看详情

    用户:yudaolaoyaopo 浏览量:831 时间:2013-07-24
  • 溴化锂吸收式与水冷螺杆压缩机冷水机组比较分析...查看详情

    用户:shijianghui7899 浏览量:5014 时间:2010-02-10
  • 1t/h蒸汽量通过溴化锂吸收式冷水机组可以产生多少冷量?...查看详情

    用户:wilsonsport 浏览量:6136 时间:2006-09-24
  • 我们单位使用的是开利16JT溴化锂双效吸收式冷水机组,这两天发生故障,故障是这样的: 1.冷剂水高液位指示灯亮. 2.冷剂泵延时开关连续的起,停. 3.冷剂泵不断起停. 敬请各位大侠伸出双手帮我解释一下:这种故障是怎么造成的,怎么排除?小虾在此先谢谢大侠们了!!! 谢谢...查看详情

    用户:lc8901286 浏览量:1511 时间:2006-06-10
  • 溴化锂制冷机的冷衰及其防治 近年来,我国溴化锂制冷机市场发展缓慢。究其原因,这种制冷机的冷衰问题最为主要。本文将就溴化锂制冷机产生冷衰的原因进行具体分析,并提出一些可以防止冷衰产生的措施。 1 溴冷锂制冷机产生冷衰的原因 冷衰是指制冷机的制冷量随时间而衰减的现象,与制冷机本身制造和运行条件有关,一般为每年1%左右。如果年冷衰率达到3%~5%,那就是严重冷衰;如果超过铭牌值10%,并且经过维修仍然超...查看详情

    用户:lc8901286 浏览量:1633 时间:2006-06-10
  • 我现在要做双效蒸汽溴化锂吸收式制冷冷水机组设计,哪位强人能帮帮我,怎么具体做方案论证?我连原理简图还画不出来,能告诉我具体怎么做法吗?...查看详情