距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线通风空调施工设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与通风空调施工设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
通风与空调工程施工技术分享 通风与空调工程的划分: 二、通风与空调工程施工程序 (一)风管及部件的制作与安装程序 1.金属风管制作程序:板材、型材选用及复检→风管预制→角钢法兰预制→板材拼接及轧制、薄钢板法兰风管轧制→防腐→风管组合→加固、成型→质量检查。 2.金属风管安装程序:测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连接→风管调整→漏风量测试→风管绝热→...查看详情
#1 新风风口位置 风口设置要求 《通风与空调施工规范》GB50738-20118.1.10 风机盘管的送、回风口安装位置应符合设计要求。当设计无要求时,安装在同一平面上的送、回风口间距不宜小于1200mm。8.1.11 空调机组、风机盘管、阀门等设备及部件安装在吊顶内时,应在其下部吊顶的适当位置设置检查口,并与装饰面综合考虑,统一布置。 送风口与回风口太近,会造成气流短路,影响供...查看详情
2.5模块设计及加工图绘制 进行模块设计时需结合建筑、结构、精装等排布情况综合考虑,根据模块安装区域对模块吊装及连接进行设计,如空间狭小走廊区域,可制订两种吊挂安装方案。 (1)G形吊钩固定方案。为避免空间不足、无法在模块托举时进行顶部生根固定,可在模块安装前先按照模块分布图中吊杆布置详图将设计好的吊杆固定于顶板上,预留出G形挂钩,作为模块吊挂点。同时G形挂钩上需预留可调节螺栓孔,以便在模...查看详情
通风空调工程是为解决建筑内部热湿环境、空气品质问题而设置的建筑设备系统。地铁通风空调系统是地铁车站设备系统中管线最多,占用空间最大的系统。从某种意义上说,它对车站的净空和综合管线设计起控制作用。 通风空调系统功能: 地铁车站通风空调系统一般有以下四方面作用: (1)为乘客乘车创设舒适的环境; (2)为工作人员提供合理的工作环境; (3)保证设备正常运行; (4)...查看详情
持续更新……… …… 吊式风机安装工艺标准 1. 适用范围 适用于一般民用建筑中的吊式风机箱的的安装。 2. 大样图 4. 采购要求 1 )减震吊钩为成套产品,随设备订货。 2 )设备应具有出厂检验合格证明,进场应按设计要求或国家现行有关标 准进行验收。 3 ...查看详情
持续更新……… …… 室外入口及风管柔性短管安装 1 、 适用范围 室外风机入口处理; 风管连接设备及穿越结构变形处的柔性短管安装。 2 、 大样图 3. 工艺要求 1 )如设计对室外入口及风管柔性短管安装有特别规定的,按...查看详情
持续更新……… …… 风机盘管安装 1. 适用范围 适用于卧式吊顶暗装,镀锌钢板矩形风管法兰连接的风机盘管。 2. 大样图 3. 规格表 4. 采购要求 ( 1 )风机盘管采购时应核对好设计型号,风量要求,噪音要求。 ( 2 )核对好风机盘管安装位置,...查看详情
持续更新……… …… 风管穿墙、穿楼板安装 1. 风管穿墙安装 1.1 适用范围 根据 GB50243 中 6.2.1 规定,在风管穿过需要封闭的防火、防暴的墙体 或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于 1.6mm 。风管与防护 套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵...查看详情
空调水垂直管道支架安装 ( 一 ) 垂直管道支架 1. 保温管道立管支架 1.1 适用范围 垂直管道承重支架适用于 DN200 以上冷冻水系统及其它保温立管;垂直 管 道固定支架适用于所有型号冷冻水系统及其它保温立管。 1.2 固定支架与承重支架及补偿器安装位置图示(示例管道 DN600, 管 ...查看详情
冷却水管道立管支架 2.1 适用范围 垂直管道承重支架适用于 DN200 以上冷却水系统立管; 垂 直管道固定支架适用于所有型号冷却水系统; 2.2.1 支架详图一 2.2.1.1 图例 2.2.1.2 规格表 1 )为方便套管安装及管道保温施工,型钢支架框架底部与楼板完成面的 ...查看详情
竣工验收概念——在工程施工质量得到有效监控的前提下,施工单位通过整个分部工程的无生产负荷系统联合试运转与调试和观感质量的检查,按规范要求将质量合格的分部工程移交建设单位的验收过程。 验收依据: 上级主管部门批准的计划任务书及有关文件。 建设单位与施工单位签订的工程合同。 施工图纸和有关设计及设备说明书 现行的施工验收规范及质量检验评定标准 建筑工程质量验收的...查看详情
通风与空调工程 是建筑机电工程中一个重要的分部工程,施工工艺较为专业,本文基于工程实例,从以下几方面全面解读通风与空调工程施工工艺: ①空调风系统施工工艺流程 ②风管制作工艺 ③风管安装工艺 ④风机安装工艺 ⑤空调水系统安装 ⑥风管实验 ⑦末端安装 1 空调风系统施工工艺流程 ...查看详情
1 噪声的危害 凡是干扰人们休息、学习和工作的声音,即不需要或有妨碍的声音,以及振幅和频率杂乱、断续或统计上无规则的声振动,统称为噪声。噪声污染正在不断地侵扰着我们的生活。 2 空调通风系统的噪声情况分析 2.1 民用建筑所使用的通风空调的系统当中其主要的产生噪声的来源是制冷机、冷却塔以及水泵、风机房,在空调机房当中所安装的风机等,当然除了原本所必须的机械设备所导致的...查看详情
5. 电力设施施工 5.1. 系统概况 动力照明配电系统由变电所低压配电系统、动力配电、照明及照明配电(包括导向照明)、动力与照明设备的控制、接地以及防雷等多个部分组成。动力照明配电系统为车站和区间所及其两端各半个区间内的所有用电设备提供低压电源,并负责动力与照明设备的配电及控制、设备之间的接口设计以及与其它相关系统的接口配合设计。 低压动力和照明设备的配电,根据负...查看详情
一、工程简介 本专业设计内容包括W2转换塔、3-1#变电所及4、5#爬坡通廊等单体的采暖、通风系统。 二、通风及采暖工程施工方法 1、设备施工方法(1)设备安装一般要求 设备安装主要施工程序见图6.11.1-1。 图6.11.1-1 设备安装主要施工程序 (2)基础验收 根据土建提供的有关设备基础的资料,检查基础的纵、横向中心基准线,标高及基准点是否符合设计要求。同时按照相关规范中的有...查看详情
基于工程实例,从以下几方面全面解读通风与空调工程施工工艺: ①空调风系统施工工艺流程 ②风管制作工艺 ③风管安装工艺 ④风机安装工艺 ⑤空调水系统安装 ⑥风管实验 ⑦末端安装 1 空调风系统施工工艺流程 2 风管制作工艺 ...查看详情
通风空调工程细部节点做法与施工工艺图解 .pdf...查看详情
通风与空调工程施工技术交底记录详解 王磊.pdf...查看详情
...查看详情
1.设计布置: 先根据施工现场、工程要求、风管系统选型等,进行现场勘测、确定风管管路走向、尺寸、安装形式等,并制定详细的施工方案、设计布置图。 2.预制: 按照设计要求,将风管料件进行预制,包括定尺、切割、开呆、搭接等工作,并采取相应的防腐处理。 3.安装支吊架: 根据设计布置图,进行风管管道支吊架的安装,需要保证支吊架的牢固、水平、垂直等。 4.铺设风管: 根据设计图纸及现场要求,将预...查看详情