高层建筑采暖系统,目前通常采用分层式和双水箱分层式两种: 一、分层式采暖系统 分层式采暖系统见下图,该系统在垂直方向分成两个或两个以上的系统。其下层系统,通常与室外热网直接连接。它的高度主要取决于室外热网的压力和散热器的承压能力。而上层系统则通过热交换器进行供热,从而与室外热网相隔绝。当高层建筑散热器的承压能力较低时,这种连接方式是比较可靠的。 二、双水箱分层式系统 当热水温度不高,使...查看详情
一、高层建筑热水采暖系统的特点 (1)建筑度的增加,室外风速增加,引起围护结构外表面放热系变化;热压和风压变化引起空气渗透变化;围护结构外表面夜间辐射变化等,从而引起热荷增大。 (2) 承压能力。随着建筑楼层高度的增加,底层散热器承受的静水压力增加。(3) 垂直失调。随着建筑楼层高度的增加,更容易引起垂直失调。 (4) 高层建筑热水采暖系统与热网直接连接,会导致整个网路的静水压力增加,引起他建筑的...查看详情
这是我自己根据了解到的信息画的两个高层建筑热水循环系统,不知道是否可行和合理,求各位大神指正...查看详情
因为我不是土木专业的,对这些不太了解,这个图是我根据自己了解到的,随便画的高层建筑的热水循环系统,不知道行不行得通,求各位大神指教,帮忙解答一下...查看详情
在此咨询:(一类高层28层酒店公寓,建筑明确为公建,一层商业)1、楼顶只能支持6层住户的太阳能集热器,当地规范是住宅类居住可以只做顶部6层,现在是公建,规范没有提6层的事儿,是否就得计算整栋楼的淋浴耗热量为基础来乘保证率,屋面肯定摆不下这么多集热器,现在不可能有其它光伏和地热空调的设备节能方式,绿建节能能否达标?2、按照规范公建宜采用集中供热水,但是这个业主要脱手销售,不想集中管理,空调热水全部做...查看详情
在之前的项目中,太阳能热水桶和平板集热器之间的连接管道一般在1.5m左右。这次的项目中,因户型需要,连接管道延长至2.5m左右。现在的问题就是,这个管道的长度对热水的温度和整个系统的运行会不会有影响?...查看详情
1.工程概况 为了打造低碳建筑,需要考虑太阳能等洁净能源的应用,以此作为设计亮点之一;同时提出,太阳能热水系统在做到实用性的前提下能最大限度降低投资成本。该工程是地上10层的高层办公楼,其1~9层公共卫生间的洗手盆和1O层健身房淋浴间考虑太阳能热水供应,而本楼冷水给水系统竖向分区供水:1~4层由市政管网直接供给,5~l0层由加压供水设备加压后供给。如何做到经济、实用是设计的主要原则,本文结合三...查看详情
1、没对水力计算的结果进行修正 在热水管网水力计算中存在这样一种假设:在同一管段中设计热水用量(即配水流量)以0.8~1.5m/s的流速计算,循环流量以0.1~0.5m/s的流速计算,这样的假设是不合理的。经下面的公式推算可以看出两种流量采用分离式或合流式计算法在配水管网水力计算中存在的差异。 5335741 高层建筑系统供热 在高层建筑的热水机械循环系统中总循环流量(循环流量和附加...查看详情
0引言 我国已进入城镇化快速发展时期,每年建筑面积达到20亿m ,今后至少要增加300亿m2的建筑面积才能满足人口增长和城镇化的需要。过去30年全国城镇化水平每提高1%需新增能耗6 000万吨标煤。如果城镇化的发展模式不及时向低碳生态绿色转型,将使我国城镇化过程成为资源环境过度消耗的过程,严重制约和影响我国经济社会的可持续发展。建筑节能减排的途径主要是开源节流,节流就是减少传统能源的消耗,...查看详情
摘要:引起某些高层建筑热水供应系统在用水高峰期出现忽冷忽热和区域性断水等故障的根源是没对热水管网水力计算结果进行修正、没用补水压力校核生活水箱设置高度、补水管管径和接口位置选取不当、配水末端管径和回水管径的确定不当等。 热水供应系统在高层建筑给排水中出现的问题最多,如在使用热水的高峰期出现高处用水点的水压不稳、水温忽高忽低和区域性断水等。现分析引起这些故障的根源并提出解决方法。 1、没...查看详情
【摘要】 介绍了高层建筑的加热器布置在顶部设备层时,热水供应系统的特点,温控阀的安装事宜,减压阀、伸缩器、膨胀管、热水循环泵等的选用或安装要点。 关键词 高层建筑 热水供应系统 加热系统 减压阀 伸缩器 膨胀管 热水循环泵 0 概述 上海某大楼属Ⅰ类高层民用建筑,高99•7 m,地下1~2层为车库,1~3层为商场,4层为休闲健身,5~21层为单元式办公用房,22~24层为会议展览用房。1998年完...查看详情
本帖最后由 xiao青 于 2015-1-15 12:07 编辑 高层住宅太阳能热水系统应用研究与工程示范,可以按需下载。希望可以帮到大家,收点土木币也是劳动成果,整理了各种资料。也督促大家下载了就看看。 5047294 5047295 5047296 5047297 5047298...查看详情
4921525 4921524...查看详情
图纸简介: 该建筑为地下1层,地上16层,其中一至五层为商场,六至十六层为住宅。图纸包括各分层给排水及热水平面图,各分层消防平面图,生活给水、热水、排水、雨水、消火栓及自喷系统图。 投稿网友: c594266605 上传时间: 2014-05-29...查看详情
图纸简介: 详细的热水系统原理图,达到设计深度。该住宅地上18层,地下2层,包括各种设备技术参数标注。 投稿网友: nvwu1986 上传时间: 2014-05-20...查看详情
图纸简介: 本图纸为广州某小区高层住宅楼太阳能热水系统设计图,本项目设计为集中集热、集中贮热、分户辅热式太阳能热水系统。图纸内容包括:设计说明,图纸目录,太阳能系统原理图,户内燃气辅助加热示意图 ,热水管路平面布置图等等。 投稿网友: lanseqingtian 上传时间: 2014-04-15...查看详情
图纸简介: 图纸内容包括:屋顶层太阳能平面图、标准层太阳能平面图、户内热水支管系统图、高层太阳能热水系统原理图、太阳能热水系统运行原理说明、主要设备表、图例。 投稿网友: yus1 上传时间: 2013-11-11...查看详情
引起某些高层建筑热水供应系统在用水高峰期出现忽冷忽热和区域性断水等故障的根源是没对热水管网水力计算结果进行修正、没用补水压力校核生活水箱设置高度、补水管管径和接口位置选取不当、配水末端管径和回水管径的确定不当等。 热水供应系统在高层建筑给排水中出现的问题最多,如在使用热水的高峰期出现高处用水点的水压不稳、水温忽高忽低和区域性断水等。现分析引起这些故障的根源并提出解决方法。1、没对水力计算的结果进行...查看详情
随着国内经济建设的持续稳定发展及和谐社会、节约城市的建设,高中档次的高层住宅的建设速度也在快速增长,设置集中热水供应系统的高层住宅在不断增加,有些住宅的集中热水供应系统在运行过程中出现了诸如热水忽冷忽热、每次用水须先放很多冷水才出热水、计量不准、压力不稳、收费困难、集中热水系统停运等现象,有的甚至造成了住户与开发商或物业管理单位的纠纷等,如何使集中热水供应系统达到使用方便舒适,节水节电,运行经济,...查看详情
以某住宅小区小高层(10层)住宅为例,对其太阳能热水系统设计进行分析,介绍了其采用的集中集热、分散利用两用燃气炉(采暖、生活热水)辅助加热的系统形式(即采用集中集热,分户供热的方式)。对该系统冷热水压力平衡,管网内的存水利用,系统的过热和防冻,热水计量、计费与住户使用意愿的协调等问题进行解析、探讨。工程概况:北京某拟建小区,甲方要求设计太阳能热水系统。该小区由5栋6层(1#、2#、3#、4#、5#...查看详情