一、空气处理过程如图所示: 室内状态点N(26℃,60%相对湿度)、室外状态点W(34.9℃,76%相对湿度) 二、处理过程: S点的确定:新风机组做与室内状态点等焓的露点送风,即室内状态点N的等焓线与相对湿度90%的焦点S就是新风机组处理后的状态点。 L点的确定:风机盘管露点送风,并认为处理后的状态点L与室内状态点N的温差为10℃(规范规定温差在1...查看详情
数据中心环境的湿度对于服务器的安全稳定运行至关重要。湿度过高,机房有结露风险;湿度过低,容易造成电子元器件的静电累积,从而导致较高的静电电压,最终对服务器构成危害。因此,数据中心机房的湿度必须保持在一定的范围内。《数据中心设计规范》(GB50174-2017)中,明确指出:冷通道或机柜进风区域的温度为18~27℃,露点温度为5.5℃~15℃,同时相对湿度不宜大于60%。需要指出的是,新版的规范对湿...查看详情
这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上...查看详情
供暖室外计算温度: 冬季空气调节室外计算温度: 夏季通风室外计算温 夏季空气调节室外计算干球温度: 夏季空气调节室外计算湿球温度: 夏季空气调节室外计算日平均温度: 夏季空气室外计算逐时温度: 围护结构传热系数的计算: 围护结构的基本耗热量的计算: 由门窗缝隙渗入...查看详情
...查看详情
供暖室外计算温度: 冬季空气调节室外计算温度: 夏季通风室外计算温度: 夏季空气调节室外计算干球温度: 夏季空气调节室外计算湿球温度: 夏季空气调节室外计算日平均温度: 夏季空气室外计算逐时温度: ...查看详情
供暖室外计算温度: 冬季空气调节室外计算温度: 夏季通风室外计算温 夏季空气调节室外计算干球温度: 夏季空气调节室外计算湿球温度: 夏季空气调节室外计算日平均温度: 夏季空气室外计算逐时温度: 围护结构传热系数的计算: 围护结构的基本耗热量的计算: 由门窗缝隙渗入的...查看详情
现在你们都在用什么软件做负荷计算及暖通空调方案设计?哪个软件好用?...查看详情
精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S机房面积(m...查看详情
暖通空调计算公式(可收藏) 供暖室外计算温度: 冬季空气调节室外计算温度: 夏季通风室外计算温度: 夏季空气调节室外计算干球温度: 夏季空气调节室外计算湿球温度: ...查看详情
房间的冷量需求计算方法和数据 一、常用算法 在空调制冷量的匹数(PH)计算是以大卡或瓦(W)来计算的,一般来说1PH=2000大卡,以国际单位来计算要乘于1.16。所以1PH=2324W。 日常生活中以2500W为标准1PH来计算。 空调制冷量与房间面积对应表 场所空调冷负荷W/m2 普通客房客厅小办公室一般办公室理发厅图书馆、博物馆 115--145145--175...查看详情
摘要 建筑能耗是现代建筑设计中的一个重要问题,鉴于建筑能耗直接影响到节能环保及运营成本,所以对建筑负荷的模拟计算就显得尤为重要。本文就华润中心这一综合体的全年能耗计算以及设备选型、成本控制进行详尽分析,以供参考。 1. 工程计算工具 本工程采用EnergyPlus软件对某工程的全年逐时空调冷、热负荷进行了模拟计算。EnergyPlus是由美国能源部和劳伦斯·伯克利国家实验室共同开发的一...查看详情
供暖室外计算温度: 冬季空气调节室外计算温度: 夏季通风室外计算温度: 夏季空气调节室外计算干球温度: 夏季空气调节室外计算湿球温度: 夏季空气调节室外计算日平均温度: 夏季空气室外计算逐时温度: 围护结构传热系数的...查看详情
总热量:Unit:kcal/h 1RT=3.5kw 1P=2.324kw 1kw=860kcal/h 1k=4.27J 空气冷却 QT=QS+QL QT=0.24*&*L*(h1-h2) QT-----空气的总热量 QS-----空气的显热量 QL-----空气的潜热量 & -----空气的比重取1.2 kg/m3 ...查看详情
建筑火灾中,大部分人死于火灾时产生的浓烟。 这是因为: ①浓烟中含有大量的有毒气体,使人在极短时间内昏迷甚至死亡; ②烟气温度过高造成呼吸道灼伤或窒息导致死亡; ③火灾时产生的烟气及燃烧时空气中氧含量迅速降低而导致缺氧窒息死亡。 通常在建筑内,对机械防排烟系统的设计时,排烟口的面积及设置经常被忽视,特别是施工当中更不被注意,导致在实际检测和使用中发现防排烟系统的效果会大打折扣。 笔者在日常监督检查...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
附件中是某商场实际案例中水泵的系统的真实数据分析与展示,从中可以看到水泵效率、管径设计与实际需求(即变频控制)所能实现的最大节能空间的具体数值展示。有兴趣大家可以多多沟通。...查看详情
2021年9月8日,住建部发布国标《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021),《规范》为强制性工程建设标准,自2022年4月1日起实施。 《规范》 强制要求 对 建筑碳排放进行计算。 规范要点 1.全文强制,必须严格执行 2.建筑节能与可再生能源通用规范覆盖面广,涉及新建...查看详情
镀锌钢板风管(角铁法兰)主辅材计算 镀锌钢板 - 角铁法兰风管损耗13.8% - 风管法兰翻边余量6~9mm - 风管封头面积 S=L * W - 静压箱面积 S=(L*W+L*H+W*H)*2 - 咬口余量 - 咬口形式及余量 咬口连接形式适用于厚度小于1.2毫米的普通钢板、厚度小于1.5毫米的铝板和厚度小于0.8毫米的不锈钢板。咬口的形式不同,加工余量亦...查看详情