距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线辐射供暖系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与辐射供暖系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
系统的加热管设计应符合以下规定: 1、辐射地板的加热管内热媒的设计流速不宜小于 0. 25m/s, 供回水阀门以后(含阀门、加热管和热媒集配装置等构件)的系统阻力,应进行计算,并不宜大于 30kPa。单一环路的加热管总长度,不应超过 120m 。 2、同一热媒集配装置系统各分支路的加热管长度宜尽量接近;不同房间和住宅的各主要房间,宜分别设置分支路。住宅建筑中较小房间如卫浴的加热管,可串接在其他...查看详情
住宅建筑中较小房间如卫浴的加热管,...查看详情
1、建筑物地面敷设加热管时,供暖热负荷中不计算地面的热损失。 2、地面辐射供暖的有效散热量应计算确定,并应计算室内设备、家具及地面覆盖物等对有效散热量的折减。 3、地面辐射供暖的加热管及其覆盖层与外墙、楼板结构层间应设绝热层。 注: 当使用条件允许楼板双向传热时,覆盖层与楼板结构层间可不设绝热层。 4、低温热水地面辐射供暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于 50mm 。覆盖层应设伸缩缝...查看详情
与住宅相比,公共建筑结构形式复杂,面积较大、房间功能多、负荷差异大,但相应的设计规范却较少。低温热水地板辐射供暖系统在公共建筑项目的应用中,有成功的工程,也不乏失败的例子,如地面温度过高、爆管、温度分布不均匀等。为此,笔者总结了近年来在公建项目中的设计经验,以应县四通物流综合楼为例,详细分析了公共建筑中地暖系统形式、配管间距、盘管布置等方面的问题。 一、工程概况 应县四通物流综合...查看详情
—《END》—...查看详情
03K501-1_燃气红外线辐射供暖系统设计选用及施工安装...查看详情
15K401-2 单元式燃气红外辐射供暖系统设计选用与施工安装 不要金币,快来~...查看详情
低温辐射电热膜供暖系统设计与安装16CK410 (清晰版) 5705941...查看详情
5702686 空气源热泵直热式地面辐射供暖系统主要由热源机(空气源热泵)、输配管(供气管、回液管)和地埋供热部件(毛细管席)组成。该系统采用制冷剂的冷凝热直接加热地板,是热泵技术和地板辐射供暖合理的结合。图1为系统原理图。 辐射供暖地面的向上供热量和向下传热量应当通过计算确定。毛细管席的供热量与管材的规 格、长度、地面层的构造和材料等有关,并且毛细管的产热量与热源机的冷凝压力有关。目前尚无软件计...查看详情
5643619...查看详情
2011CPXY-R16总316 瑞源模块地暖地面辐射供暖系统(专项图集)...查看详情
5627623...查看详情
低温热水地面辐射供暖(简称“热水地暖”)系统以其舒适、卫生、不占房间使用面积、节能、低噪音、便于分户计量等优点日渐被广大消费者认可。随着塑料工业的飞速发展,热水地暖的主要材料——加热管的价格一降再降,使热水地暖系统的造价已接近甚至低于常规散热器采暖系统。由于它与传统的供暖方式不同,往往会在设计和施工过程中出现一些问题。而规避这些问题,将有助于提升热水地暖的高品质。 在设计过程中严格把关: 计算热负...查看详情
单元式燃气红外辐射供暖系统设计选用与施工安装15K401-2...查看详情
《低温热水地板辐射供暖系统施工及安装》按照新版规范的规定对03K404图集进行局部修改的,详见 5267784...查看详情
1 概述 地板辐射供暖系统具有室内温度分布均匀、舒适性较好等优点,得到了广泛应用。地板辐射供暖系统供回水温差一般不大于10℃,对于相同的供热面积,其二级管网的设计流量约为采用散热器的供暖系统的2. 5倍,设计流量的增大导致换热器二级侧的阻力较高。为了控制换热器二级侧的阻力为30~50 kPa,往往通过加大换热器的面积余量(即增加板片数量),降低换热器二级侧的阻力。通常在地板辐射供暖系统热力站的换热...查看详情
背景资料:克勤郡王府是顺治年间所建,原占地面积不大,平面布局与王府规制尚符。府路南影壁尚存,府前部只存东翼楼。后部的内门、后寝与东西配房、后罩房均保存完整。西部跨院也存大部分原有建筑。民国后最后一代克勤郡王曼森,将府售给了熊希龄为住宅,现后寝两山墙角柱石上,尚存熊希龄和夫人朱其慧将财产交由北京救济会的刻字内容。为北京市重点保护文物。2002年全面修缮时在供暖设施的选择上采用了耐克森发热电缆地面辐射...查看详情
5013504 5013505 5013504 5013505...查看详情
本帖最后由 rabbitpengpeng 于 2014-6-7 22:32 编辑 [JGJ319-2013 低温辐射电热膜供暖系统应用技术规程...查看详情
发热电缆地面辐射供暖系统的介绍 发热电缆地面辐射供暖系统是以电力为能源,用发热电缆为发热体,将100%的电能转换为热能,通过采暖房间的地面(或墙面、顶面)以低温热辐射的形式,把热量送入房间。导热、对流和辐射三种热量传递方式中人们对辐射热的感觉最为良好,因此,发热电缆地面辐射供暖系统是世界暖通工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。 该系统以其寿命长、无污染、节能、易施工、可实现分室控制、投资费用...查看详情