距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线锅炉房通风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与锅炉房通风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
锅炉房对给排水和通风专业要求: (1)燃煤锅炉间宜设置供清扫地面的排水地沟或地漏。对燃煤炉操作间设地漏排水,管径不宜小于DN156。蒸汽锅炉在排污时,室外需设排污降温池、经降温后再排人室外排水管网中。(2)水处理间、水泵问应设排水沟或地漏,快速排除地面积水。(3)输送不同介质的管道,如给水、软化水等宜涂色环或不同颜色的油漆面层,便于操作。 (4)对水力除渣机等需用水源的设备,应设置沉降池,经沉淀...查看详情
来源:冷暖在线 如有侵权请联系删除 一、GB 50041—2008《锅炉房设计规范》 《锅炉房设计规范》中与通风有关的条文主要有两条: 1、条文15.3.2条: 锅炉间、凝结水箱间、水泵间和油泵间等房间的余热,宜采用有组织的自然通风排除。当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风。 2、条文15.3.7条: 设在其它建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间,应...查看详情
在新的火规中,只要求了燃气锅炉房内用防爆风机,但同时又要求燃油锅炉房设事故排风。那么我的问题是,设事故通风说明燃油锅炉房有爆炸的可能,有爆炸的可能就应该设防爆风机才对,所以是不是规范有误? 另外,根据火规条文说明,因油的燃点高于60度,因此油泵间没有爆炸的可能,那对于柴油发电机房来说,它的室内也是不可能达到60度的,因此柴油发电机房与油箱间是不需要设事故通风与防爆风机的,这样分析对不对?...查看详情
图纸简介: 本图为一层,抗震等级7度,为建筑群提供空调、采暖热水及蒸汽 补充说明:本锅炉房为建筑群提供采暖、空调加热、加湿的热源、汽源.采暖负荷Q=757.0kW;空调(送热风)负荷Q=2422kW;蒸汽加湿量G=262.0kg/h。拟采用2台3t/h的蒸汽锅炉,锅炉额定工作压力为0.6MPa。 投稿网友: sxy198787 上传时间: 2014-07-07...查看详情
图纸简介: 某项目的厂区2X6t/h锅炉房,以及厂区建筑的采暖通风。主要设计内容为锅炉房内的相关设计内容及厂房采暖平面图及系统图,图纸包含采暖平面图系统图、锅炉房原理图、流程图、系统图等. 投稿网友: shuijingxinsj 上传时间: 2014-06-27...查看详情
图纸简介: 燃气锅炉房设计及采暖通风设计,2台锅炉,图纸包括:锅炉房设计说明,采暖设计说明,设备、设备管道、设备基础布置平面图,热力系统图,局部详图。 投稿网友: hanti 上传时间: 2014-06-05...查看详情
求大侠解答~ 设置日用油箱的目的是不是为了满足燃烧器的油压问题? 油箱间是否需要设置通风,如需是否是因为柴油易挥发? 日用油箱是否一定为为闭式?是否有相关的油箱图集?日用油箱一般需设置透气管,是否可以减少挥发的影响而不设置通风? 按照高规,建筑内有易燃物质的单独房间,需设置单独的排风系统,那油箱间的排风是否必须单独设置,且为防爆风机?...查看详情
81kw常压热水燃气锅炉房,面积约12平方,锅炉房内的通风我是打算采用防爆排气扇进行排风,补风采用百叶自然补风。请问各位同行,这种通风方式是否可行?...查看详情
面积355平的燃气锅炉房通风问题,平时3次/h,事故8次/h,高度7m,按4m计算,不清楚防爆轴流风机的型号参数等,谁帮我选下@blei@...查看详情
设在燃气锅炉间内的通风设备需要防爆,但是如果我把通风设备(平时、事故排风)放在辅机间或者走道,总之不在锅炉间内,是否还需要防爆。请指教,谢谢!...查看详情
3747167...查看详情
锅炉房对给排水通风专业有哪些要求?...查看详情
地下燃气锅炉房事故通风的问题请教! 燃气锅炉房设置于高层的负一楼,建筑专业靠锅炉房的外墙设置了一个泄爆井,里面还设有楼梯可逃生到地面。 锅炉房的事故排风口可以开在锅炉房的外墙的墙上直接排进泄暴井吗? 如果不能 那补风能从泄暴井采吗?...查看详情
比如2t的燃气蒸汽锅炉房,需要多大的开窗面积可以满足燃烧和通风换热点要求。如何计算风量啊?谢谢大家。...查看详情
燃油燃气锅炉房的通风系统设计:...查看详情
燃油燃气锅炉房的通风系统设计原则与确定方法...查看详情
我很惨,真的. 从毕业到现在单位就我一个暖通的,没人带.也没工程做. 现在有一个韩国项目,出的图纸要求中英文对照.但我没有任何参考资料,尤其是图纸. 单位没人会帮我,所以请大家帮我. 不是我人员不好,单位算院长6个人.但没一个人对我稍微好点,所以....... 我需要帮助. 逆境中挣扎的人 还是个单纯的女孩 谢谢...查看详情
地下室锅炉房的通风流量和压力怎么算//??是不是必须设置送风机和排风机。...查看详情
关于燃气锅炉房的通风换气,有几个问题请教: 1.按消除余热计算排风量,余热应怎么取值呢? 2.《措施》上写换气次数按10~15次,而《锅炉房设计规范》上取大于3次,为何差别如此大呢? 3.送风量是否应按排风量+燃烧空气量取值?...查看详情