距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线直燃机机房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与直燃机机房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
1、直燃机房位置和装机容量的确定,应遵循相关国家标准规范规定,须经过当地的技术监督局及消防部门的批准。并满足各地方有关标准、法规的要求。 2、直燃机房宜单独建造,设置在专用房间内。3、当受条件限制直燃机需要布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集的场所(住宅、幼儿园、公共浴室、教室、商店、餐厅、观众厅、候车室、商业营业厅、礼堂、影剧院等)的上一层、下一层或贴邻,并应符合如下要求:①、直燃机房应设置在...查看详情
有没有参考的规范要求?...查看详情
图纸简介: 商场地上五层(另有夹层一层),地下一层,地上为大商场及小商铺,地下为车库、大商场及直燃机房,本图包含空调、采暖、通风、排烟及直燃机房工艺等全套图纸,工程已投入使用。 该设计的主要内容为单体建筑内的空调、通风及排烟系统设计。 主要图纸包含采暖系统、空调系统级直燃机机房设计图纸。 投稿网友: songzhengling 上传时间: 2014-...查看详情
图纸简介: 这是某剧场一层砖混结构直燃机房给排水设备设计图,图纸包括:设计施工说明,直燃机房设备布置平面图,直燃机房管道布置平面图,直燃机房采暖、通风、排烟平面图,直燃机房管道系统图。 投稿网友: zlj168vip 上传时间: 2014-08-12...查看详情
图纸简介: 本工程为一个商城配套直燃机房项目,电气设计,图纸内容很全,主要包括:电气设计说明及材料表,配电系统图及控制原理图,照明、动力及消防平面图。 投稿网友: jiangbo88 上传时间: 2014-07-02...查看详情
图纸简介: 30度轴侧图,图纸画得很精细,图纸包括直燃机系统图一张。 投稿网友: lizno 上传时间: 2014-06-06...查看详情
如题,直燃机房地面需要垫起来么?我做一个改造项目,看原来建筑图纸上,直燃机房地面又垫起来了700高,有知道为什么的么?求赐教,谢谢...查看详情
图纸简介: 某宾馆住宅综合楼空调机房设计,多台直燃机,建筑高度99.3米 投稿网友: xuping0927 上传时间: 2013-04-02 图纸省份: 地区不详...查看详情
大哥大姐们,请教一下, 规范上说在地下室的直燃机房、锅炉房的通风量≥12次。 直燃机房和锅炉房需要排烟么? 如果需要排烟,排烟量是不是等于面积X60?...查看详情
请问直燃机房事故排风和正常情况下机械排风能合用吗? 直燃机房(天然气)设在地下一层,有几个问题: 1、单独设置燃气表间时,地下室无外墙,怎么做防爆通风? 2、直燃机房内还需要做事故通风吗?如果需要做,事故通风和正常情况下的机械通风能否合用同一排风系统? 3、书上说要直燃机房送风量=正常6次/h的换气次数+燃烧空气量,要保证机房内正压,哪排风量为多少?送风量的85%吗? 谢谢各位前辈,望不吝赐教!...查看详情
毕业设计涉及到直燃机,画了一张图以后n多错误,现在要重画。请问有哪些问题应该要避免,另外有没有相关规范和图集推荐,谢谢! 直燃机和水泵不能放在同一间屋子里,要有防爆排风机,烟囱的大小根据什么确定呢? 下面是我画的图,请大家不吝赐教。...查看详情
直燃机房管道、水泵、阀门等的一些图片,工程实拍,欢迎交流学习; 我的图片怎么显示不出来,快快帮我!!...查看详情
直燃机房设置在地下室,现在很少有这方面的细节介绍,根据专家的介绍和一些资料,这样做是没有问题的.这方面的问题想请教一下同行们.例如防火防爆的处理方法,高层建筑如果烟囱不能从外墙走怎样处理,烟囱的热膨胀特殊处理方法,谢谢!...查看详情
我设计的直燃机机房为一机三用,主机提供卫生热水一次水, 那么一次水是否必须要做定压?采用定压的话有什么要求没有,定压罐和膨胀水箱都可以吗? 请高手指教...查看详情
锅炉房和直燃机房采用事故排风需设补风系统吗?...查看详情
空调直燃机机房和中央热水燃气机房是否要做防爆设计? 空调直燃机有燃油、燃气锅炉,中央热水燃气锅炉。...查看详情
求离心机、直燃机验收规范...查看详情
消防部门提出地下室溴化锂直燃机房设气体灭火系统,但是消防部门也找不到根据....查看详情
直燃型溴化锂吸收式冷热水机组机房布置时,油箱怎么设?设在哪?防爆怎么做? 跪求这方面的机房图纸,本人毕业设计即将要交,希望大侠们帮帮忙啊。 有的发给我,谢谢!pankangyong@126.com...查看详情
烧燃气的地下直燃机房要采取防爆措施! 其机房的配电柜,风机,电子水处理仪都要用防爆型的, 但是,电动碟阀呢,要防爆吗,有防爆型的吗?...查看详情