  • 采暖供热图片1

    低温热水地面辐射采暖工程交底: 参加交底人员: 业主、装潢负责人或装潢设计师、销售工程师、施工主管、客房代表。 交底具体事项: 1、确定锅炉的安装位置。 2、确定分水器安装位置。 3、确定散热片安装位置。 4、确定管路走向。 设备材料及工具进场: 在设备材料进场之前,应提前2-3天开出设备材料单传真给后场仓库。 所需设备及配件...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:74 时间:2024-07-16
  • 采暖供热图片1

    1、建筑物地面敷设加热管时,供暖热负荷中不计算地面的热损失。 2、地面辐射供暖的有效散热量应计算确定,并应计算室内设备、家具及地面覆盖物等对有效散热量的折减。 3、地面辐射供暖的加热管及其覆盖层与外墙、楼板结构层间应设绝热层。 注: 当使用条件允许楼板双向传热时,覆盖层与楼板结构层间可不设绝热层。 4、低温热水地面辐射供暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于 50mm 。覆盖层应设伸缩缝...查看详情

    用户:qq80000909 浏览量:26 时间:2023-08-16
  • 采暖供热图片1

    在实际的使用过程中,热水地面辐射供暖的地面散热量往往受到热媒温度、地面结构、加热管类型等多个因素的影响,计算过程较为复杂。因此,目前国内的地面辐射供暖技术规程中基本是以表格的形式给出数据供设计人员使用的。 JGJ 142-2012《辐射供暖供冷技术规程》中采用美国供暖制冷空调工程师协会ASHRAE手册提供的计算方法。 以下将结合JGJ 142对地面辐射供暖系统的特点进行分析。 ...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:37 时间:2023-06-29
  • 1 什么是地暖 地面辐射供暖(简称地暖)是一项既古老又崭新的技术。在我国地面采暖可追溯到明朝末年,为皇宫王室才能拥有的取暖方式,如现存我国的故宫,在青砖地面下砌好烟道,冬天通过烟道传烟并合理配置出烟窗以达到把青砖温热而后传到室内,使室内产生温暖的效果。以后我国北方农村出现火墙、火炕的取暖方式,韩国、日本出现地炕。从古至今,人类不断传承文明,开拓创新,发展进步。现在随着科技时...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:56 时间:2021-09-22
  • 标准目录 1 总则 2 术语 3 设计 3.1一般规定 3.2地面构造 3.3热负荷的计算 3.4地面散热量的计算 3.5低温热水系统的加热管系统设计 3.6低温热水系统的分水器、集水器及附件设计 3.7低温热水系统的加热管水力计算 3.8低温热水系统的热计量和室温控制 3.9发热电缆系统的设计 3.10发热电缆系统的电气设计 4 材料 4.1一般规定 4.2绝热材料 4.3低温热水系统的材料 4...查看详情

    用户:youtobeme 浏览量:1057 时间:2017-10-23
  • 在JGJ142-2012地面辐射供暖技术规程 P12中要求考虑高度附加,而在《实用供热空调设计手册》P494中说不需考虑高度附加,应以哪个为准?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:566 时间:2017-09-17
  • 2011CPXY-R16总316 瑞源模块地暖地面辐射供暖系统(专项图集)...查看详情

    用户:猪头阿三 浏览量:598 时间:2016-10-30
  • 低温热水地面辐射供暖(简称“热水地暖”)系统以其舒适、卫生、不占房间使用面积、节能、低噪音、便于分户计量等优点日渐被广大消费者认可。随着塑料工业的飞速发展,热水地暖的主要材料——加热管的价格一降再降,使热水地暖系统的造价已接近甚至低于常规散热器采暖系统。由于它与传统的供暖方式不同,往往会在设计和施工过程中出现一些问题。而规避这些问题,将有助于提升热水地暖的高品质。 在设计过程中严格把关: 计算热负...查看详情

    用户:男人好难 浏览量:1486 时间:2016-06-15
  • 标准目录 1 总则 2 术语 3 设计 3.1一般规定 3.2地面构造 3.3热负荷的计算 3.4地面散热量的计算 3.5低温热水系统的加热管系统设计3.6低温热水系统的分水器、集水器及附件设计 3.7低温热水系统的加热管水力计算 3.8低温热水系统的热计量和室温控制 3.9发热电缆系统的设计 3.10发热电缆系统的电气设计 5553457...查看详情

    用户:男人好难 浏览量:1310 时间:2016-06-15
  • 本人最近接触到一个工程,建设方要求做地暖。我查到12K404上面地暖的地面做法有3种:1.混凝土填充式,2.预制沟槽保温板,3.预制轻薄供暖板。主要想请教下各位这3种地面做法的经济性,即哪种成本最高,望大家不吝赐教。...查看详情

    用户:saltnana 浏览量:1781 时间:2016-02-23
  • 包含地暖设计、施工、调试及验收的规范要求...查看详情

    用户:不苦赔你钱 浏览量:995 时间:2016-01-31
  • 2014年暖通考试案例上午第2题 中关于地面辐射间歇供暖户间传热负荷是如何计算的,不太清白,请高手指都 ,答案中户间单位面积热负荷给出的是7w/m2,如何来的,不明白...查看详情

    用户:wlwy71 浏览量:2232 时间:2016-01-14
  • 低温热水地面辐射供暖工程,施工安装前应具备下列条件: 1. 设计施工图纸和有关技术文件齐全; 2. 有较完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底; 3. 施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施; 4. 土建专业已完成墙面内粉刷(不含面层),外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收; 5. 各种安装材料已经检验合格,所附带的说明书和合格证应齐全。...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:1097 时间:2015-08-18
  • 浅析蓄热层厚度对地面辐射供暖的影响 摘 要:地暖回填层也可称之为蓄热层,地暖回填层施工不当,不但会影响地面装饰材料的安装,还会给地暖系统造成破坏。那么,地暖回填层的厚度应该如何掌握呢? 一、低温热水地面辐射供暖原理 低温热水地面辐射供暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以传导和辐射的方式向室内供热的供暖方式。 它利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律,由下至上...查看详情

    用户:qbqg31605 浏览量:875 时间:2015-06-07
  • 背景资料:克勤郡王府是顺治年间所建,原占地面积不大,平面布局与王府规制尚符。府路南影壁尚存,府前部只存东翼楼。后部的内门、后寝与东西配房、后罩房均保存完整。西部跨院也存大部分原有建筑。民国后最后一代克勤郡王曼森,将府售给了熊希龄为住宅,现后寝两山墙角柱石上,尚存熊希龄和夫人朱其慧将财产交由北京救济会的刻字内容。为北京市重点保护文物。2002年全面修缮时在供暖设施的选择上采用了耐克森发热电缆地面辐射...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:892 时间:2015-06-03
  • 采暖供热图片1

    地面辐射供暖大致有以下的主要优点: 1)与其它供暖方式相比有较高的舒适度 ① 垂直温度场分布比较均匀。 5110501 ② 在室温相同的条件下, 距地面0.05~ 0.15m(人体对冷暖的敏感部位)高度的温 度, 较对流供暖方式约高8~10℃, 对人 体生理有益。 ③与对流供暖方式相比, 空气对流减弱, 有较好的空气洁净度。 ④房间热惰性较好。 ⑤平均辐射温度适当, 可减少人体辐射 散热。 2...查看详情

    用户:xiongda222 浏览量:9178 时间:2015-04-22
  • 一、地面辐射供暖的施工要求 地面供暖施工对不供暖房间相邻的楼板上部和住宅楼板上部的地板加热管之下,以及辐射供暖地板沿外墙的周边,应铺设隔热层。隔热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,厚度宜按下列要求:保温层20mm,地热管以上填充层宜采用细石混凝土填充覆盖,加热管上的填充层应铺设2mm直径的钢筋网,间距为100-200mm,此时填充层不应小于30mm。 二、地面辐射供暖的检验、调试与验收 地面辐射供暖系统...查看详情

    用户:mehdys2007 浏览量:2048 时间:2014-10-07
  • 发热电缆地面辐射供暖系统的介绍 发热电缆地面辐射供暖系统是以电力为能源,用发热电缆为发热体,将100%的电能转换为热能,通过采暖房间的地面(或墙面、顶面)以低温热辐射的形式,把热量送入房间。导热、对流和辐射三种热量传递方式中人们对辐射热的感觉最为良好,因此,发热电缆地面辐射供暖系统是世界暖通工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。 该系统以其寿命长、无污染、节能、易施工、可实现分室控制、投资费用...查看详情

    用户:we8023 浏览量:993 时间:2014-01-17
  • 采暖供热图片1

    今天查看了些地面辐射供暖的相关资料,现在把地面辐射供暖的主要优点和主要弊病分享给大家!!!以供大家学习交流呀!!! 4844439 地面辐射供暖大致有以下的主要优点: 1)与其它供暖方式相比有较高的舒适度 ①垂直温度场分布比较均匀。 ②在室温相同的条件下,距地面0.05~0.15m(人体对冷暖的敏感部位)高度的温度,较对流供暖方式约高8~10℃,对人体生理有益 ③与对流供暖方式相比...查看详情

    用户:xiaowanzick 浏览量:20176 时间:2014-01-16
  • 本帖最后由 小狮子 于 2014-1-7 16:32 编辑 所谓“知己知彼才能百战百胜”那么要想地面辐射供暖成功,就需要了解下它的弊端,下面介绍下地面辐射供暖大致的弊病: 1)仅适合于建筑热工条件较佳的节能住宅。不节能住宅地面温度超标,降低舒适度。 2)需占用空间高度至少80mm, 需增加地面荷载约120kg/m2。 3)地面装修宜一次到位,二次装修时,易被损坏。 4)因对热媒温...查看详情

    用户:小狮子 浏览量:1356 时间:2014-01-07