距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线直埋供热设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与直埋供热设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
聚氨酯保温直埋供热管设计和施工应注意的问题:聚氨酯保温直埋管从节约能源、降低造价、缩短施工周期、保护环境多方面来看,不仅具有传统地沟和架空敷设管道难以比拟的技术和实用性能,而且具有显著的社会效益和经济效益,但一个优质的直埋供热管道工程还必须具备设计合理、保温管道质量可靠1精心施工3个条件。由于直埋供热技术在我国起步较晚,以上3个条件尚需不断完善。从工程实践中出现的质量问题来看,应在设计和施工中特别...查看详情
如题,我想知道哪个在上哪个在下?中间应该间隔多少安全距离? 还有相问一下直埋供热管道在施工时如果要和别的管道交叉,在国标里对这种情况有没有要求呢?...查看详情
大家有谁做过室外的无补偿直埋敷设?可以把计算方法告诉我一下吗?谢谢了...查看详情
刚毕业,现在在做直埋无补偿管道,已经到了工程的后半段了,需要做签证神马的,现在有个问题困扰我,就是不同管径的管子挖沟的宽度不同,算土方量肯定按照规范上的来,但是我在好几本规范上都找不到这一信息,忘老手指导,临表涕零 不胜感激。。。...查看详情
直埋管道要通过一高速路一边有个地下便道,设计上说要用顶管的方式去穿越高速路。经研究有三种方法:一、用地下小隧道的方法。二、用架空的方法、三、顶管的方法。针对第一个是施工成本将增加。第三条有可能导致高速路出现坍塌的事故。我想问下能用第二条吗?第二条有什么优缺点?...查看详情
请教:直埋供热管道有什么应力计算软件?...查看详情
小弟是做直埋供热管网的,经常遇到大倍D弯头和一些规范看不明白的地方(小白高手见谅^_^),现在有些疑问 求大家指教 1、经常遇到R=1.5D(有这么标注的)、1.5DN(也有这么标注的),想问下这里的D或者DN是指的什么?算弯曲半径R的时候到底是 1.5乘公称直径or 1.5乘外径or 1.5乘内径??有相关书籍或标准(最好是热力规范)明确这个东西么?大家的设计说明明确了特殊角度大倍D弯头执行的标...查看详情
直埋供热软件算热伸缩量时,出现下标出界错误,然后软件自动退出,是怎末回事?...查看详情
如题!!!...查看详情
城镇供热直埋蒸汽管道技术规程CJJ104-2005带完整书签 3712532...查看详情
城镇直埋供热管道工程技术规程-CJJT-81-98...查看详情
直埋供热管道工程设计计算(亲试可用)...查看详情
直埋供热管道工程技术(蓝皮书,王飞、张建伟编著,中国建筑工业出版社) 该书里面P47 “供热管道固定支架受力(H)计算表” 表5-2,中2 下图1处 用Fmin ? 到2处就用了Fmax?想知道为什么?1处纯粹是为了保守计算么? 3610582...查看详情
真要算直埋供热管道的驻点,手算几乎不可能。电算迭代也够麻烦的。有谁以前真的算过么?我很纳闷!!!高手指点下 条件是出口入户作为固定端,系统无补偿器,无固定支座,只有弯头。 本帖最后由 chinaren 于 2009-4-24 22:04 编辑 ]...查看详情
直埋供热管道中弯头处Z型和L型弯,弯臂的长度怎么确定? 弯头受力怎么计算,怎么确定用多大倍D的弯头?...查看详情
直埋热水管道,当处于弹性变形阶段时 假设管道运行时伸长量为100mm,那么停运时管道的伸长量是多少?...查看详情
城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件 PDF版...查看详情
谢谢下载,马上给大家献上。 :handshake:handshake:handshake...查看详情
挡土墙大概7米高,现在80/60的热水管道要接到7米高的用户去,直接从地下接出管道沿挡土墙向上明辅么? 以前没做过这种情况的,需要注意哪些方面的问题那????...查看详情
fa:城镇直埋供热管道工程技术规程...查看详情