距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线直埋供热设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与直埋供热设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
直埋供热管道工程设计 2014年...查看详情
CJJ-T 104-2014 城镇供热直埋蒸汽管道技术规程...查看详情
CJJT 81-2013 城镇供热直埋热水管道技术规程...查看详情
本标准适用于输送介质温度小于或等于350 ℃、工作压力不大于2.5 MPa 的保温管和管路附件的制造和检验。 5814611...查看详情
上次我上传的这个大家说不是正式版的,现在这个应该是正式版的了!...查看详情
我最近设计一次直埋热力管网(110℃/70℃),长度为5公里,每80米设置一个固定墩和一个补偿井。设计好后,打印一份白图给甲方拿去,结果甲方看白图后说他们实际在施工过程中是200米-300米设置一个固定墩与补偿井,而且运行接近10年也没问题,要求我更改方案。我当时想了想,说回去和专业负责沟通,心里也暗自在想:只要把补偿器的补偿量选大一点就可以满足管网的伸缩,但是心理也担心没有这样设计过的经验,所以...查看详情
表3.1.1 直埋供热管道与有关设施相互净距 名 称 最小水平净距 (m) 最小垂直净距 (m) 给水管 1.5 0.15 [/t...查看详情
住房城乡建设部关于发布行业标准《城镇供热直埋热水管道泄漏监测系统技术规程》的公告 闭】 http://www.ccsn.gov.cn/_Images/New_03.gif 中华人民共和国住房和城乡建设部 公 告 第1221号 住房城乡建设部关于发布行业标准《城镇供热直埋热水管道泄漏监测系统技术规程》的公告 现批准《城镇供热直埋热水管道泄漏监测系统技术规程》为行业标准,编号为...查看详情
直埋供热管道供回水管并行敷设,管间距为多少? 应该查哪个规范? 谢谢大家咯!...查看详情
小区内二级管网有没有必要设置补偿器了...查看详情
请问95℃的供水一级管网管径DN1500能不能进行无补偿直埋敷设啊...查看详情
直埋供热管道供回水管双管敷设必须平行敷设吗? 可以上下或者有偏角敷设吗?...查看详情
第二版竟然不再附送软件,太让人心寒了,第一版的那个软件只能在xp中使用,现在win7系统都没法用。。。 规范的驻点位置只有公式,不知如何具体计算。。。 额,而且第二版书中介绍的软件网上也没有找到,是不是要卖钱的?...查看详情
CJJ81-2013 城镇供热直埋热水管道技术规程...查看详情
摘要: 目前热力管网的直埋敷设在国内外已经被广泛地应用在许多供热工程中,其主要原因是由于该系统设计中没有补偿器固定墩,减少了系统中危险点的数量,提高了安全;节约了工程资金;施工周期短,管道寿命长;维护费用低以及热损失小且不影响地面环境外貌等优点。 1 引 言 目前热力管网的直埋敷设在国内外已经被广泛地应用在许多供热工程中,其主要原因是由于该系统设计中没有补偿器固定墩,减少了系统中危险点的数...查看详情
公司准备大批量使用混凝土成品井室,想问一下是否有国家标准或规范图集一类对这项工程有要求,最主要现在争论的焦点在基础与垫层的问题,想知道这种成品井室用不用打垫层,有没有标准规范。谢谢,望得到答案。...查看详情
5009104 直埋供热管道分为无补偿直埋敷设和有补偿直埋敷设。无补偿直埋敷设又可分为冷安装无补偿、预应力无补偿。预应力无补偿有分为机械拉伸、敞槽预热、一次补偿等多种形式。预热方式又分为热水、热风和电热等。 一、直埋管的稳定性验算 (1)整体稳定性分析:直埋管最小覆土深度应满足垂直稳定性要求,一般而言,大于DN700的直管道不必从垂直稳定性考虑限制其埋深。 (2)局部稳定性分析:公称...查看详情
CJJT 104-2014 城镇供热直埋蒸汽管道技术规程...查看详情
首先,关于直埋供热管道的加强筋没有明确的施工和验收规范,所以想请大家帮帮忙,如果知道施工和验收方案的朋友,可以具体跟我说说嘛!是不是规范不重要,重要的是实际施工可行。...查看详情
4889952...查看详情