排烟通风更新时间:2024-12-30 04:13:23

本专题为土木在线排烟通风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟通风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 如题 1、规范上只有排烟口风速不大于10m/s,那么一个排烟系统最后排出室外的这个百叶风口,风速怎么确定呢? 2、《民规》42页,送排风口是否可以理解为通风系统连接室外的那个风口?如果是的话,那么机房、库房的“风机出口”风速咋那么大呢,以前09措施没有那么大的。求讲解。 3、求大神指教.........查看详情

    用户:倒骑蜗牛流浪 浏览量:2177 时间:2016-04-25
  • 各位大侠: 在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。 需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常...查看详情

    用户:weibo_1460972388877 浏览量:1013 时间:2016-04-18
  • 本商场总建筑面积2万平米,共四层,热源由地下一层换热站提供,冷源由地下一层空调机房提供(螺杆机组与冷却塔)。主要做地暖、通风及空调制冷,空调制热预留。地下一层超市分为两个防火分区,一层大厅为一个防火分区,二层三层商场均分为两个防火分区。目前需要制定方案,整个建筑需要的新风井、排风井。排烟井、补风井各需要几个?...查看详情

    用户:宁夏暖通小妹 浏览量:1014 时间:2016-04-05
  • 手里有一个项目,位于地下一层,平时为戊类储藏室,战时为人防地下室。 有45米的疏散走道。按人民防空工程设计防火规范6.1.2、6.1.3:丙、丁、戊类物品库宜采用密闭防烟措施。也就是说库房内不设置排烟系统。走道超过20m,需要设机械排烟,那平时通风该怎么解决呢?走道设窗井能解决库房内通风吗? 请大神解答或者大家讨论下。谢过了 我来回答...查看详情

    用户:李晴娜 浏览量:2821 时间:2016-03-10
  • 各位大神,最近小弟要做一个电影院,从来没做过,所以心里没有底,希望做过的大神们不吝赐教,给指点一些关键的内容。谢谢啦。...查看详情

    用户:admin668 浏览量:924 时间:2016-03-01
  • 通风排烟图片1

    在生活中经常会碰到通风排烟设备噪音非常大的情况,那么该如何有效的降低噪音呢,接下来简单介绍下如何降低噪音,希望能对大家有些帮助。 一、传递途径上对通风设备噪声抑制 在通风设备的进出风口上装配恰当的消声器,通风设备设减振基座,进出风口用软管连接,对通风设备做隔声处理,如设备通风设备隔声罩,在通风设备机壳内衬只声材料,将通风设备设置在专门的通风设备室内。并设置隔声门、隔声窗或设置其他吸声设施,或...查看详情

    用户:平头男儿 浏览量:2941 时间:2016-02-26
  • 通风排烟图片1

    5428813 自行车库与汽车库不同,没有专门的规范或许条文明白自行车库的通风排烟方式。在现阶段,关于自行车库通风按换气次数2~4次/小时设计无需争议,但是终究设不设防排烟设备存在两种做法,设计和不设计均有。终究哪种更合理,是争论的焦点。《人民防空工程设计防火规范》第6.1.3条规则,“丙、丁、戊类物品库宜采用密闭防烟措施。”该条的条文说明中对密闭防烟停止了解释,并提到“关于库房这类工程,进入的...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:14638 时间:2016-01-11
  • 手里有一个项目,位于地下一层,平时为戊类储藏室,战时为人防地下室。 按理说是不用设置排烟系统的,但这个工程是狭长型的,有80米的疏散走道,按新建筑设计防火规范第8.5.2条:高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道应设置排烟设施。按人民防空工程设计防火规范6.1.2、6.1.3:丙、丁、戊类物品库宜采用密闭防烟措施。也就是说不设置排烟系...查看详情

    用户:smilewyb 浏览量:1941 时间:2015-12-22
  • 手里有一个项目,位于地下一层,平时为戊类储藏室,战时为人防地下室。 按理说是不用设置排烟系统的,但这个工程是狭长型的,有80米的疏散走道,按新建筑设计防火规范第8.5.2条:高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道应设置排烟设施。按人民防空工程设计防火规范6.1.2、6.1.3:丙、丁、戊类物品库宜采用密闭防烟措施。也就是说不设置排烟系...查看详情

    用户:smilewyb 浏览量:17594 时间:2015-12-22
  • 通风排烟图片1

    各位大神,这个图是JGJ141通风管道技术规程上面的,求解镀锌钢板风管壁厚允许偏差是多少呀,网上查了下也没查到? 5412844...查看详情

    用户:co1445590488016 浏览量:2496 时间:2015-12-13
  • 如果你希望采用计算机来代替你的工作,你认为哪些工作是适合计算机做的?哪些方面它可以比人做得更好?如果让计算机“自动设计管网”,应该具备哪些功能?并说明为了实现这些自动的功能,我们应该如何来设计这个“自动设计管网”的程序系统、给出你的设计方案。...查看详情

    用户:co1446200954899 浏览量:681 时间:2015-11-22
  • 本帖最后由 快乐旅游 于 2015-11-8 10:49 编辑 近年来国内外的火灾事实告诉我们, 防排烟系统在火灾发生时能有效地控制烟气的蔓延; 且排烟迅速及时, 对救人、 救灾工作起着关键的作用。 它关系到救灾救人成功与否的重要消防设施, 必须要设计安装好, 维护保养好,保证使用期内长期的性能良好状态。为此,国家建规要求在建筑中必须设置防烟设施, 地下商场、 车库、 储藏室等地下建筑, 必须...查看详情

    用户:qq_1439180498937 浏览量:14710 时间:2015-11-08
  • 暖通工程施工图片1

    本帖最后由 劳武 于 2015-11-9 23:31 编辑 本图集内容包括住宅自平衡式中央新风系统、气体灭火后房间的通风。 防烟楼梯间及其合用前室等的加压送风方式及其压差控制方式。 典型区域的排烟形式及排烟口设置. 地下单层汽车库及地下多层汽车库通风与排烟方式。 5392370...查看详情

    用户:劳武 浏览量:3587 时间:2015-11-06
  • 如题,最近做了个3.3m层高的地下车库,按6次/时计算,平时通风量和排烟量相差不大,30000/35000,这个感觉用双速风机略浪费,可以直接上单速吗?...查看详情

    用户:牧雨晨风 浏览量:4474 时间:2015-10-19
  • 通风排烟图片1

    5370684 关于风管底部拐弯处与风口连接部位的镀锌钢板有没有壁厚的要求。 和风管的厚度是一样的吗 在哪本规范里边能找到,谢谢大神了。 5370684...查看详情

    用户:dandanjita 浏览量:823 时间:2015-09-30
  • 暖通工程施工图片1

    本帖最后由 劳武 于 2015-11-16 22:18 编辑 适用于新建、扩建和改建的民用建筑(不包括建筑高度超过250m的建筑)及其附属建筑、地下停车库、平时使用的人防工程(商场、医院、旅馆、餐厅、展览馆、公共娱乐场所、健身体育场所)、人防地下室(包括常5、常6、核5、核6、等)的防排烟;丙、丁、戊类的生产车间和物品库房及地下室的防排烟等;其他适用的民用场所等。 5368120...查看详情

    用户:劳武 浏览量:8819 时间:2015-09-29
  • 请教各位大神,射击馆内除了观众观摩区要设空调外,射击区是否需要设置空调?还有就是靶场的排风排烟问题,排风换气次数按多少计算,是否需要考虑排烟问题?...查看详情

    用户:buhuichong0 浏览量:1660 时间:2015-09-17
  • 通风排烟图片1

    摘要:目前大中型高层建筑都建有地下室,且大部分都作为防空地下室,应设有除尘滤毒室、进风机房、密闭通道、防毒通道、扩散室等人防口部房间,因此,防空地下室集中了水电、通风空调等设备专业大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大、系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少防空地下室上部空间占用及风管用量,因此合量的设计排风、排烟系统显得非常重要。 5329332 关...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:2420 时间:2015-09-16
  • 目录 设计依据 车库通风与排烟系统设计 水泵房通风与排烟系统设计 配电房通风与排烟系统设计 柴油发电机房、储油间通风与排烟系统设计 设计依据 建设单位与设计院签订的设计合同及任务书. 建设单位提供的有关文件及要求. 建筑专业提供的条件图. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《建筑设计防火规范》( GB50016-2006)或《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-9...查看详情

    用户:datouerzi111 浏览量:5393 时间:2015-09-07
  • 通风空调系统与防排烟系统兼用的探讨王虹郝明辉徐双印王丽娣提要通风2调系统兼作防排烟系统,具有节约投资,占用空间少和可靠性高等优势,通过加设转换装置等手段,单风道空调系统和大风量的排风系统都可以兼作防排烟系统近年来,违筑物正向苕大规校化和多功能化发展,对建筑物的防火提出了越来越严格的要求,如对消防系统的维护符理,增设1动喷洒系统防排烟系统等,这样,不仅增加了费用,而迁占用空间。防排烟系统是防火专...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:1175 时间:2015-08-27