距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线排烟通风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟通风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
#1 新风风口位置 风口设置要求 《通风与空调施工规范》GB50738-20118.1.10 风机盘管的送、回风口安装位置应符合设计要求。当设计无要求时,安装在同一平面上的送、回风口间距不宜小于1200mm。8.1.11 空调机组、风机盘管、阀门等设备及部件安装在吊顶内时,应在其下部吊顶的适当位置设置检查口,并与装饰面综合考虑,统一布置。 送风口与回风口太近,会造成气流短路,影响供...查看详情
防排烟、通风空调风管设置的29条要求汇总 防排烟系统是建筑内防止火灾发生时能够把烟气排出室外,或是使部分区域保持正压,不让火灾时产生的烟气蔓延就来,给建筑内的人员提供疏散的时间,它们的安装质量好坏是关系到人的生命安全。而防排烟系统好坏的一个重要环节就是风管的安装、连接,风管安装符合规范要求,他就能够顺利把火灾时产生的烟气通过风管排除室外,也能把室外的开启带入到需要保持正压的场所,所以风管的安装、...查看详情
设置原则: 合理确定送风、排风与排烟系统形式与布置,使疏散方向正好是烟气与污染浓度降低方向,送风口应布置在疏散口的方向。 送排风口、排烟口要尽可能布置在公共区域,避免布置在私家花园内。排烟口距该防烟分区内最远点以及排烟口之间的水平距离不超过30m。 车库进风口每个防火分区独立设置,进风口布置在室外排烟口的下方时高差不宜小于3m;当水平布置时水平距离不宜小于10m。 面积不...查看详情
通风与防火排烟系统施工图内容 一、常用图例符号 二、标注 (1) 定位尺寸标注 平面图和剖面图中应标注出设备、管道中心线与建筑定位轴线间的间距尺寸。 (2) 风管规格标注:风管规格用管径或断面尺寸表示。 1)圆形风管规格用其外径表示,直径数字前冠以英文字母D。如D650表示外径650mm的圆形风管。 2)矩形风管规格用截面尺寸用“截面宽×截面高...查看详情
一、防烟与排烟的变化 01 防烟分区的变化 地下车库防火分区最大允许建筑面积的增加是一项令人瞩目的变化。一般情况,对于一、二级耐火等级的建筑,该最大允许面积为2000m2,且如果车库内设有自动灭火系统时,面积还可增加一倍,由此带来的一个重要结果就是防烟分区面积的大幅度增加。 由于防烟分...查看详情
一、补风机和加压风机的作用 补风机:尤其在多层的地下室(如:-2、-3层),越靠下层与外界连通的空气通道就越较少,单独使用排烟机,造成较大负压,降低了排烟效率,烟排出的比较慢。采用补风机把外面的空气送进来,减小负压,从而使烟气更容易排出。 加压风机:一般用在楼梯间和电梯前室,使有毒烟气不能进入。楼梯间因为是上下联通的,所以加压送风口可以同时开启,只要送风均匀即可,所以一般隔2或者3层做自垂...查看详情
...查看详情
控制要点 一、对通风管道制作的要求进行检查 检查通风管道穿越防护密闭墙、密闭墙的预埋密闭穿墙短管。通风预埋密闭短管采用厚度不小于3mm钢板机械卷制成形(其厚度还应根据预埋管管径大小确定,使预埋管不致变形),防爆超压排气活门的预埋短管其厚度为6mm,密闭短管中间应设密闭肋,密闭肋厚度为5mm,密闭肋高度为50mm,密闭肋与短管应双面满焊、焊缝严密。密闭穿墙短管两端深处墙面的长度应大于100mm,管...查看详情
随着城市建设的发展愈加普及,汽车库作为民用建筑的一部分,所起到的作用愈发的明显。其面积很少则一层,多则数层。由于汽车库流动或停泊的汽车排出废气且带有可燃物,因此如何解决其通风与排烟问题就显得十分重要。特别是地下汽车库、停车场。 二. 规范之间的比较 高规中的防排烟相关的条例如下: 4.1.8 设在高层建筑内的汽车停车库、其设计应符合现行国家标准《汽车库设计防火规范》GB50067的规...查看详情
近年来由于我国城市汽车拥有量迅猛增加,地下停车库的设计项目也迅速增多。 地下车库的通风防排 烟管道设计也在发生着变化,尤其是二者兼用的问题更是受到暖通设计人员的关注。 一、防烟与排烟的变化 1、防烟分区的变化 地下车库防火分区最大允许建筑面积的增加是一项令人瞩目的变化。一般情况,对于一、二级耐火等级的建筑,该最大允许面积为2000m2,且如果车库内设有自动灭火系...查看详情
第一部分、部分、通风、防排烟、空调风管制作 1 、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性, 采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2 、风管材质及连接见下表 序号 系统类别 板材 连接方式 1 空调送风管、新...查看详情
施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作。 施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性, 采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 序...查看详情
目前,地下车库项目的特点主要是密闭性高和建筑面积普遍较大,在施工要求与消防设计越来越严格的情况下,如何能减小汽车尾气中的有害气体的浓度,并减少车库设备运行和建造成本费用,同时还要满足设计规定的消防排烟要求,也是目前在设计工作中所面临的一个设计难点。 传统的风管式通风排烟系统和新型的诱导通风排烟系统是现今车库通风排烟设计中应用最广泛的两种设计方法,以下将对这两种设计方法进行说明和详细的对比,为...查看详情
屋顶通风排烟天窗对于保证工业厂房正常运作起着举足轻重的作用。若没有通风排烟设施,厂房将会空气混浊,无法散热。因此,安装屋顶通风排烟天窗是保障厂房完整性的一部分,不可或缺。那么,屋顶天窗具体应该怎么安装,应遵循什么原则呢? 1、屋顶通风排烟天窗的布置方式有哪些 安装在屋顶的通风天窗根据布置方向,可分为横向天窗和纵向天窗。纵向天窗也称屋脊通风排烟天窗,安装在厂房屋脊处;横向天窗就是顺坡通风排烟天窗,顺...查看详情
工业厂房企业主安装屋顶通风排烟天窗的主要目的是为了满足消防排烟,解决厂房在日常生产制造中的通风换气、自然采光。所以,评价项目通风天窗的质量好坏可以从多方面衡量。 1、通风天窗各部件原材料质量的好坏 屋顶通风天窗是由多个零部件组成,如常用的薄型通风天窗一般是由骨架、防雨板、外护板、泛水板、收边板等构成。而这些零部件采用的原材料的好坏直接影响通风排烟天窗的寿命。 2、天窗的通风排烟性能 厂房安装屋顶...查看详情
钢结构厂房通风排烟天窗的通风原理是以室内外温差热量差为动力,在低处吸入新鲜空气,通过通风天窗顶部流出热气或污浊空气,达到通风换气的目的。现代化工业厂房为了契合新消规,达到消防排烟的目的,也对通风排烟天窗有了更高的要求,那么,合格的消防排烟天窗应至少具备哪些基础性能呢? (1)通风排烟天窗的制造和安装符合技术规范书,保证在排烟天窗允许的使用条件下,能安全可靠的运行。 (2)通风采光排烟天窗应具有良...查看详情
屋面通风排烟天窗是安装在屋面的一种通风排烟设备。通风设备的种类也比较多,如流线型屋顶通风器、薄型通风天窗、电动采光排烟天窗等。在安装通风排烟天窗的时候也是需要对屋面的荷载进行充分考虑的。 一、通风排烟天窗的组成 通风排烟天窗主要由骨架、防雨板、泛水板、外护板、阀板(适用于启闭式)、电控箱等组成。这些通风排烟天窗的各配件都是由钢材等金属材质组成。 二、安装屋面通风排烟天窗要考虑屋面荷载 屋面通风排...查看详情
现今,通风排烟天窗越来越多的被应用到钢结构厂房,遍布于制造、化工、电力、冶金、造船、电商、机械、电子、物流等各行各业, 那么,工业厂房在选择通风天窗的时候,应该注意什么问题呢? 1、屋顶通风排烟天窗的选择的必备要素 通常而言,工业厂房在安装屋顶通风天窗之前需要考虑的因素要包括通风量、防水性、结构安全性和荷载等。对于轻钢结构厂房安装通风排烟天窗,首要考虑的因素就是天窗的整体荷载,建议企业主安装薄型通...查看详情
钢结构厂房安装电动通风排烟天窗可以对室内外空气进行交换,能将室内的湿气、热气、粉尘或有害气体排出室外,并且能引入室外冷空气,从而,改善室内工作环境。因此,厂房安装电动通风排烟天窗是很有必要的。业主在选择天窗的时候建议从以下三点进行考量: 1、屋顶排烟天窗的组成部分分析 从屋顶排烟天窗的组成部分来看,通风天窗主要是由主骨架、次骨架组合而成,骨架的型材主要是采用优质的钢材整体压制或者是焊接成型。其中端...查看详情
工业厂房企业主在选购屋顶通风排烟天窗的时候都会充分考虑通风天窗的安全性、防水性、通风排烟性和采光性。其中,安全性能是一项基础性能,也是设计安装屋顶天窗首先应该考虑的因素。 一般的屋顶通风排烟天窗生产厂家为了追求经济利润,设计生产的天窗窗体或骨架结构选材较为经济,型材截面小,壁薄,板材薄。如遇较为恶劣气候条件,易出现垮塌等安全事故。 电动采光排烟天窗多见于屋顶安装,通常工业厂房一般都有超10米的高...查看详情