锅炉房水处理更新时间:2024-11-16 01:33:07

本专题为土木在线锅炉房水处理设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与锅炉房水处理设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 图纸简介: 本工程为锅炉房,属于丁类厂房,用电为三级负荷。图纸包括详细的带控制节点的工艺流程图、换热站电气平面图等。希望对大家有所帮助。 投稿网友: shanhuhuayu 上传时间: 2014-06-18...查看详情

    用户:shanhuhuayu 浏览量:461 时间:2014-06-18
  • 锅炉房水处理间的水箱有补给水箱、除氧水箱、软化水箱、中间水箱、凝结水箱 补给水箱:容量按照补水量不应小于1~1.5h的正常补水量确定。 软化水箱:有效容积宜为30~60min的软化水量 中间水箱:总有效容量宜为水处理设备设计出力的15~30min贮水量 除氧水箱:没找到容积计算 凝结水箱:按凝结水量最大流量20~40min的水量确定 实际工程中这几个水箱的布置是什么关系,怎么布置?需要都布置吗?...查看详情

    用户:tydreamdesign 浏览量:5641 时间:2014-04-29
  • 根据《实用供热通风与空气调节设计规范》的公式, D=K(D1+D2+D3+D4+D5+D6) 式中, D-水处理设备容量,t/h D1-蒸汽用户凝结水损失量,t/h D2-锅炉房内部汽水损失量,t/h(按锅炉房负荷的5%考虑) D3-锅炉房排污损失量,t/h(按实际计算,估算时,按额定蒸发量的5-10%考虑) D4-水处理设备容量,t/h(a.蒸汽:按负荷*2-5%;b.热水:按系统容量的1%考虑...查看详情

    用户:skobe_5 浏览量:1710 时间:2009-11-24
  • 我们锅炉房水处理设备平面阀坏了,厂家的人给我们修好要16000,太多了,买一个平面阀值那么多吗?我们自己能修好了吗?请专家给予指导,谢谢!...查看详情

    用户:23xinran 浏览量:1270 时间:2007-01-02