已有人订阅
根据城镇供热管网设计规范CJJ34-2010 ,闭式热水循环补水泵补水量的配置为 不应小于供热系统循环流量的2%。这个应该是设备的流量配置。那实际补水量按什么计算?比如循环泵流量为300t/h,则的大约配置流量为6t/h的补水泵,但实际运行中不可能一直按补水泵的最大流量运行整个供暖季,我要计算供暖季120天的补水量怎么计算?看有的就是取120天,24小时直接算的。有的是取循环泵流量的千分之一和平均...查看详情
供暖面积4万平,市政管网入口为DN300,直连供机组出口为DN200,楼间立管为DN100。求用南方泵的那种型号比较合适!谢谢各位大神!...查看详情
机房到末端单元管道大概250m,层高3m,5层,原设计流量125M3、扬程为45m,实际安装水泵流量400m3、扬程22m,但是压力末端供水2个压力,回水0.8个压力,水泵扬程对于末端供暖影响大吗?...查看详情
该系统是供热使用,补水泵在水泵进口处,当进口压力为0.26,出口压力不知,经过换热器到达分水器处压力为0.36.现补水将进口压力补到0.3,分水器压力会不会变化?具体怎么变化?...查看详情
第一次来到这里,有一个关于循环泵的问题求助各位大侠: 我们公司的锅炉房有3台循环泵,两台55千瓦的,一台37千瓦的,请问如何计算每小时的水流量,或者说,如何计算小区在供暖季应该开几台循环泵? 感谢大家~...查看详情
小区锅炉自己供暖,主管道改造增粗,循环泵及管道没有改造,去年3.2个压力,今年只有2个压力,造成低层用户暖气不热。请教原因,怎么解决。膨胀水箱式开放式。...查看详情
我有一处独立常压热水锅炉。建在高坡上 山下有一共暖楼3层楼 30个房间, 锅炉和楼落差接近30米 , 89mm的管下水管和上水管个150米 (往返300米),泵子多大为好 几公斤压力能把水顶回来,锅炉处的压力如果4公斤 楼房底部多少压力? 谢谢帮解答!...查看详情
我小区采暖面积17000平米,准备建设换热站,楼层高度19米(6层),供热公司供水温度65度,进水压力4KG.进管DN200.采用地板辐射供暖。 请教各位专家:怎样选型换热站循环泵 流量? 扬程? 电机功率? 谢谢!...查看详情
热源为2台1.45MW无压锅炉目前为直供低区,高区经板式换热器换热。问题是低区供暖达不到供暖效果。 目前甲方要求肯定要加板换,但是锅炉循环泵应该怎么选型? 供暖面积共为21000平米。北京地区。请各位赐教...查看详情
采用承压热水锅炉进行系统采暖,请问供暖循环水泵的扬程应该如何确定?...查看详情