地源热泵热平衡更新时间:2024-12-01 05:40:57

本专题为土木在线地源热泵热平衡设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地源热泵热平衡设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 热泵工程图片1

    地埋管地源热泵(ground-coupled heat pump)系统的研究和项目实施是我国地源热泵(ground source heat pump)系统三种形式中开始最晚的一种, 其造价和运行费用相对也较地下水地源热泵(ground water heat pump)和地表水地源热泵(surface water heat pump)系统要稍高。 但这些并不妨碍地埋管地源热泵的迅...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:67 时间:2023-03-09
  • 航天建筑设计研究院有限公司 马园园 梁普 何卫兵 吴燕 陈建新 摘要: 大地热平衡是保证地埋管地源热泵系统长期高效运行的重要因素。本文以大地和地下换热器耦合分析为研究对象,建立了短时间耦合响应的地下换热器的单管三维传热模型以及长时间耦合响应的地下换热器管群的线热源模型,并以实测数据进行了分析比较。以位于中国夏热冬冷地区的重庆市某办公建筑为研究对象,以...查看详情

    用户:alznbjrf 浏览量:26 时间:2022-04-19
  • 地埋管地源热泵(ground-coupled heat pump)系统的研究和项目实施是我国地源热泵(ground source heat pump)系统三种形式中开始最晚的一种, 其造价和运行费用相对也较地下水地源热泵(ground water heat pump)和地表水地源热泵(surface water heat pump)系统要稍高。 但这些并不妨碍地埋管地源热泵的迅速发展, ...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:79 时间:2022-04-02
  • 地源热泵热平衡是个“伪命题” 目前关于地源热泵系统可行性研究,言必称土壤热平衡,好像地源热泵的成败,即是否可行完全在于冷热平衡;可是对于热平衡需要增加补热或排热措施,增加多少,没有确切标准和依据,说不出所以然来;对工程实施产生了极大困惑。造成这种局面的主要原因还在于对土壤温度的成因和热扩散规律没有理解研究透彻。 笔者认为,土壤温度决定性影响是太阳辐射,次要影响是土壤热惰性(即蓄热能力)。 证据是:...查看详情

    用户:宝贝佳林 浏览量:19590 时间:2013-05-24
  • 土壤源地源热泵系统如何通过监测实现热平衡?...查看详情

    用户:carer03 浏览量:735 时间:2013-02-26
  • 现有一小区5万平方,采用土壤源热泵+风机盘管系统。采暖负荷取40W/平方,制冷负荷50W/平方。地埋管换热负荷,经计算,冬季取热1500KW,夏季排热3000Kw.负荷不平衡,如何解决。请各位指点。...查看详情

    用户:wangxueyi 浏览量:3391 时间:2012-03-31
  • 地源热泵热平衡是个“伪命题”目前关于地源热泵系统可行性研究,言必称土壤热平衡,好像地源热泵的成败,即是否可行完全在于冷热平衡;可是对于热平衡需要增加补热或排热措施,增加多少,没有确切标准和依据,说不出所以然来;对工程实施产生了极大困惑。造成这种局面的主要原因还在于对土壤温度的成因和热扩散规律没有理解研究透彻。 笔者认为,土壤温度决定性影响是太阳辐射,次要影响是土壤热惰性(即蓄热能力)。 证据是: ...查看详情

    用户:xingzhe111 浏览量:4916 时间:2011-05-31
  • 地源热泵系统的热平衡问题...查看详情

    用户:ganjianhong 浏览量:1023 时间:2010-08-20
  • 地源热泵冬季通过热泵将大地中的低位热能提高,对建筑供暖,同时使大地中的温度降低,即蓄存冷量以备夏季使用;夏季通过热泵将建筑内的热量转移到地下对建筑进行降温,同时在大地中蓄存热量,以备冬季使用。这一特点决定了该项技术适用于夏热冬冷且冬夏冷热负荷相当的地区。若地源热泵系统在冷热负荷不平衡的情况下长时间运行,将会使土壤温度逐渐上升或下降,使地埋管换热器换热环境恶化,换热效果恶化,换热效率下降,从而影响热...查看详情

    用户:chinamilk 浏览量:2720 时间:2008-04-26
  • 参加2006年全国暖通空调制冷年会有关热泵的专题,有专家提出的解决放、吸热不平衡的办法有: 1、余热利用。采用带热回收的地源热泵机组,夏季利用制冷机的冷凝热(这部分热量本来是要排到地下土壤中去的)来制取生活热水,既得到了供住户使用的卫生热水,又减少了系统对大地的热排放,有利于解决南方地区夏季放热量大、冬季取热量小的土壤热平衡问题。 2、地下水渗流的分析利用。地下水渗流传热的影响很大,地埋管应埋在地...查看详情

    用户:daiboss 浏览量:1757 时间:2006-11-07
推荐专题
标签达人
地源热泵热平衡热门资料