距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线建筑防排烟设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑防排烟设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
1、 《汽车库、 修车库、 停车场设计防火规范》 GB50067-97 第 8.2.1 条“面积超过 2000m2 的地下汽车库应设置机械排烟系统。现在审查中遇到开窗面积合适,自然排烟距离满足要求,是 否可以不设置机械排烟系统。答:不可以不设机械排烟系统。超过 2000 平米的地下车库,火灾发生时,由于烟气 瞬间爆发且迅速蔓延,其流动特性无法预测,因此应设置机械排烟系统。可开启外窗可作为排烟 补风...查看详情
感谢观看...查看详情
地上26层,地下一层,防排烟,加压送风。内容包括系统图,平面布置图,设计说明,大样图等。 内容源于网络,如有侵权,请联系删除 以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载 相关资料推荐: 某地高层建筑地下车库诱导风机通风防排烟系统设计施工图 https://ziliao.co188.com/d62285823.html 某高层建筑地下车库通风防排烟设计施工图 https://ziliao...查看详情
一.建筑防排烟旳一般规定 1.1建筑中旳防烟可采用自然通风方式或机械加压送风方式;排烟可采用自然排烟方式或机械排烟方式。1.2民用建筑下列部位应设立防烟设施:1防烟楼梯间及其前室;2消防电梯间前室或合用前室;3高层建筑旳避难层(间);4人民防空工程避难走道旳前室;1.3民用建筑下列部位应设立排烟设施:1高层建筑面积超过100m2、非高层公共建筑中建筑面积不小于300 m2且常常有人停留或可燃物较多...查看详情
1 防烟系统设计 1.1 防烟设计范围 1 本工程 (楼梯间编号) 地下楼梯间,在首层满足自然通风的条件,采用自然通风。 2 本工程 (楼梯间、前室编号) 不满足自然通风条件的地下室防烟楼梯间、封闭楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室均设置机械加压送风系统。 3 本工程 (楼梯间、前室编号) ...查看详情
建筑防烟设计中,前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;楼梯间与走道之间压差应为40Pa~50Pa;当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。 困惑是:前室加压送风是按照着火层及相邻上下层常闭送风口开启计算的,当着火层的余压值未超压(不大于30Pa),而相邻层的余压值超压(大于30Pa),则相邻层的余压探测器传递信号至送风机的旁通电磁阀,使送风机送风旁通,此时会使着火层...查看详情
一、设计原则 汽车库设有开敞的车辆出、入口时,可采用机械排风,自然进风的通风方式。当不具备自然进风条件时,应同时设机械进、排风系统。 机械进、排风系统的进风量应小于排风量,一般为排风量的80%~85%。汽车库机械通风的排风量,可按体积换气次数或每辆车所需排风量进行计算。 1、按体积换气次数 (1)当层高≤3m时,按实际高度计算换气体积;当层高≥3m时,按3m高度计算换气体积。 (2)当汽车出入频率...查看详情
本文源于:15K606《建筑防烟排烟系统技术标准图示(最新修订版)》 3.4 机械加压送风系统风量计算: 3.4.1 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。 3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条?第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电...查看详情
想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 一、商场空调系统设计 商场的特点是:空间大,装饰要求高,冷负荷中湿负荷较大,室内污染物 (灰尘和细菌) 量较多,一般来说不宜采用风机盘管加新风系统。因为这种系统有以下难于克服的缺点:风机盘管的盘管为2~3排,除湿能力较低,风机盘管无空气过滤器或只有效率很低的过滤器...查看详情
1、消防给水设计 在所有的消防设计中,消防给水的设计是最为关键的,它是消防工作中最为核心的一部分,直接关系到消防工作的成败。一般来说在消防给水设计中需要考虑到消防水池的设计、消防栓的安装设计、消防水箱储水量的设计、消防水泵的设计和消防给水系统的形成这五个方面的内容,下面一一来分析下如何进行具体的设计工作。 1.1 消防水池的设计 在消防水池的设计当中,很多地区的设计都是不单...查看详情
收录于话题建筑防排烟 系统的形式 有 防烟 系统 与排烟 系统两 种 。 防烟 旨 在 将 烟气 封 锁 在 一 定 的区 域 内, 阻 止 烟气 的 侵 入 , 保 证 疏 散 线 路 畅 通 。 防烟设 施 包 含 两 种 ...查看详情
来源:知行暖通,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 通风防排烟 1 避难层通风: 4层、19层、34层四周全部为百叶,为开敞式避难层,故避难空间为自然通风,且保证避难空间有两个不同朝向的通风面。 安装在避难层的通风设备均集中放置,与避难空间完全隔离;避难层气流组织为:进风设备布置在东...查看详情
来源:荣胜消防工程师,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 一、什么是防烟系统。 通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。 二、布置具体位置及送风口的形式 ...查看详情
来源:网络 如有侵权请联系删除 本文介绍了大连某超高层建筑暖通空调系统设计,主要包括冷热源系统、空调系统、采暖系统和通风防排烟系统的设计,以及系统中的节能措施。 项目概况 该超高层建筑地处大连市东港区,总建筑面积约329700平方米,其中地上建筑面积271800平方米,地下建筑面积57900平米。包括两栋超高层及其裙房,裙楼四层,为餐饮、办公、多功能厅、商业服务等;塔楼A座为公建式公寓塔楼,6...查看详情
《建筑防烟排烟系统技术标准》 对住宅设计的影响 《建筑防烟排烟系统技术标准》新规出版(后附有全文),对公建、住宅均有较大影响。 由于公建层高较高,空间较大,容易满足规范要求,而住宅设计是主要考虑防烟措施(含自然通风和正压送风系统),需全面梳理对住宅设计的影响。 五大变化 1、 风井面积急...查看详情
建筑防排烟设计标准2017...查看详情
探讨地下建筑工程防排烟系统的设置要求、要点及常见问题。 目前,我国地下建筑工程的数量逐年增多,据不完全统计,我国地下有效利用空间己经达到一千万平方米,其中主要使用功能是餐饮、商业街、地铁、旅馆等。一旦发生火灾,就会造成重特大火灾事故的发生。故此,对地下建筑防排烟系统的设置问题进行探讨非常重要。 一、设置要求及要点 对于地下建筑防排烟系统的设置问题,我国有具体的要求和规范规定。一般地下建...查看详情
建筑防排烟现在根据什么规范设计,《建筑设计防火规范》-2014中公布《建筑设计防火规范》-2006废止,而《建筑设计防火规范》-2014中只有说到设置防排烟系统的场所,没有具体设置的方法,而《建筑防排烟技术规程》还没正式发布,那现在如果设计防排烟的话根据那本规范?请高手指点迷津。...查看详情
07K103-1建筑防排烟与暖通空调防火设计图集 07K103-2防排烟系统设备及附件选用及安装...查看详情
基本概念火灾危险性类别:主要针对厂(库)房,分别分为五类,由生产中使用或产生的物质(储存物品)的性质和数量决定。锅炉房、燃气调压间、集中冷站。建筑耐火等级:厂(库)房建筑耐火等级分为四级,民用建筑耐火等级也分为四级,两者略有不同。不同耐火等级要求的建筑构件燃烧性能与耐火极限不同。高层建筑类别:高层建筑根据使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度分为一类和二类高层建筑,地下室/半地下室、一类高层建筑耐火...查看详情