本专题为土木在线地下室排风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室排风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请问人防地下室战时送风、排风风机应该选择什么样的风机,为什么要选择这种风机,谢谢...查看详情
现某项目有个地下室,我采用机械排风机械补风的方式进行平时通风。但是专负说机械排风自然补风就可以了。 我算了一下,一个补风百叶大概20Pa的阻力,加上一截通向一层的井道,还有楼板上做格栅/百叶,阻力起码也有50Pa了。而地下室按照每小时6次换气次数计算的排风,1次等效为5Pa,一个小时光拍不补也才30Pa,那么是怎么保证的补风呢?...查看详情
地下室排风系统安装13693686485北京盛世鸿德科技有限公司,以经营通风设备为主,致力于成为专业的通风设备供应商。为客户提供高品质的产品和专业化的服务。暖通空调 排风系统 新风换气系统是我们的强项。 目前主要经营各种风机、墙式进风器、风口、管道等通风产品;承接住宅、别墅、实验室、宾馆、客房、酒店、办公区域、医院、学校等各种场所的强排风系统、新风系统、通风工程的设计及施工业务。 我们针对不同客...查看详情
现在有个地下室制冷机房,面积有600平米,有4台离心式冷水机组,事故排风量应该怎么计算啊?如果按照12次换气次数来的话,计算出来的风量很大呢?还是就是按照12次换气次数来? 措施上4.4.3有计算排风量的公式 坐等答案,请大侠帮忙解答下...查看详情
地下室排风排烟系统,平时排风失火排烟,侧排。刚开始从事设计的时候就有人跟我说,排风口设置在主管上好,可是我觉得比如一个长方形的的车库,我一根主管就拉到头了,在两侧设排风口的,同样的排风口靠近风机侧的阻力必然小很多,排走的风量也要大,这样就得让远端的风口大点,近段的风口小点,但这样近端的风口排风速度又怎么保证呢?所以我觉得是不是都设置支管在支管上设风口比较好呢?...查看详情
现有一高层建筑地下室排风机房,防火门朝向配电室,再通过配电室到地下室车库,才能疏散到地上或者其他区域,这样消防审图能过吗?求大师指点...查看详情
地下水泵房独立分区,通过门进风可以吗? 还有日用邮箱间排风可以和柴油发电机房排风合设吗?...查看详情
图纸简介: 某小区地下室排风(烟)机(双速)控制原理图,包含一次回路和二次原理图,箱体布置图,接线端子图。图纸可供参考~ 投稿网友: tsqtsq88 上传时间: 2013-09-27...查看详情
各位前辈老师,我现在做一个地下室的送排风系统我的地下室总的建筑面积是36345.38平方米。设计院给我设计了10个排风兼排烟系统总的排风量为462500立方米每小时请问是不是风量太大了。他设计的风量是根据什么标准谢谢...查看详情
地下室走廊要不要做新风及排风?? 如果地下室走廊只做新风,不做排风,会不会出现相对于地下室办公室(办公室只做新风,不做排风)是正压的情况?? 另:地下室办公室只做新风,不做排风,这样会不会出现办公室内压力过大,新风送不进来的问题???麻烦各位解答一下。多谢!!...查看详情
请问一下,在人防地下室中,为什么 平时排风小屋在战时会变成进风小室;平时进风小室在战时会变为排风小屋?怎么两个真的功能正好调换位子了?...查看详情
1、这种做法可行吗? 2、这种做法有什么依据、相应的规范看什么? 3、这种做法的优劣? 4555745 4555746...查看详情
地下室强电间,弱电间要不要加排 规范上找不到这样的规定呢?...查看详情
对于地下室排风排烟合用系统!除了规范规定的排烟距最远端30米的要求外,没其他的规定说明风口距最远端的距离! 这里大家平常是怎么做的?...查看详情
1、地下车库入口设置消防卷帘必须要设计补风么? 2、消防排风排烟可以共用一个风机一个风井么,风量按哪个计算? 3、排风排烟机房尺寸大概需要多少? 谢谢啦~...查看详情
一类高层地下室车库的送风机房、排风机房要设喷淋吗?...查看详情
讨论 最近碰到一个项目 高层公建内的地下室配电房的电缆沟 供电局要求排风 我查了一下 要么就是供电局用SF6环网柜,还有其它可能要排风的么? 电缆沟要求排风,风管要求进入电缆沟 可不可以这样做呢 要求电缆沟盖板做成百页形状,并加钢丝网?...查看详情
地下室厨房设计问题: 1、不工作按不小于3次换气,正常工作按照不小于6次,事故排风按照不小于12次换气次数。请问设置风机的时候是设置3台吗? 2、中餐厨房换气次数40-60次,这面积是整个厨房面积还是厨房面积的一小部分? 3、听人说说“规范”说厨房总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。这个"规范"是哪个规范? 4、补风问题,如果厨房按照40次换气次数算的话,补风量也会很...查看详情
地下室空气质量差,有异味。有的大片区域都没有排风口,只有排烟。但排烟用的15000立方每小时的轴流风机噪音太大根本不能开。看看能不能改风机或是什么东西,能改善通风。...查看详情