机房通风更新时间:2025-01-08 07:26:39

本专题为土木在线机房通风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与机房通风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 制冷技术图片1

    一、系统形式 地上制冷机房宜采用自然通风,不能满足自然通风要求的地上制冷机房及地下制冷机房应设置机械通风系统。制冷机房宜独立设置机械通风系统,应设置平时通风和事故通风系统。 制冷机房位于地下的话,宜独立设置机械通风系统,平时用通风系统兼事故通风系统。 二、风量 制冷机房的通风量按换气次数法确定,具体见表见下表。 进、排风机均选用双速风机。当双速风机难以选择合适机型时,宜将系统设置...查看详情

    用户:扶不起的酱油瓶 浏览量:36 时间:2024-08-16
  • 通风排烟图片1

    在建筑机电设计过程中,应对产生振动和噪声的设备机房做好 隔声、吸声和减振 设计,防止设备及系统运行时对周围房间或区域造成影响。 在国内各类建筑中,因机电系统带来的噪声引起的投诉量居高不下,因此在建筑机电设计中尤其要关注位于 环境噪声敏感区域( 医疗区、文教科研区、以机关或者居民居住为主的区域 ) 的设备房的隔声降噪设计。 通风空调机房、冷热源机房及...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:48 时间:2024-08-16
  • 通风排烟图片1

    制冷机房的通风设计,应符合下列要求: 1、地上制冷机房优先采用自然通风或机械排风+自然补风方式,当上述条件不能满足要求时采用机械通风;设置在地下的制冷机房应设置机械通风; 2、制冷机房的机械通风系统应独立设置,排风应直接排向室外; 3、制冷机房应设置事故通风系统; 4、制冷机房应根据制冷剂的种类特性,设置制冷剂泄漏检测及报警装置,并与机房内的事故通风系统连锁,测点应设在制冷剂最易泄漏或易聚积的...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:60 时间:2023-09-25
  • 暖通资料库图片1

    空调通风机房的位置、面积和净高,宜按照以下要求配置: 1、有条件时,尽可能靠近服务区域设置,但空调通风机房不应与噪声要求严格的房间贴 临 布置; 2、新风空调系统的机房面积,按照其服务区域空调面积的 1%~1. 5%计算; 3、全空气系统的空调机房面积,按照其服务区域空调面积的 4%~6%计算。 另外: 初步设计时,应配合土建专业提出各空调通风机房的位置、面积和净高要求。 ①、为了减少...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:34 时间:2023-08-07
  • 通风排烟图片1

    一、系统形式 柴油发电机房可采用自然或机械通风,通风系统宜独立设置。 排风部分通常由机组内置散热器承担,宜设置专用全面排风机,以保证柴油发电机房负压排风的要求。 补风应根据情况,采用自然或机械补风的形式,应满足补充柴油发电机自身排风和为柴油机提供燃烧空气两部分要求。 柴油发电机房内的储油间应设机械通风。 排烟系统,即将柴油机的烟气排至室外的管路。柴油发电机组的排烟管出口,经波纹管...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:44 时间:2023-01-29
  • 请问柴油发电机房通风按换气次数定,还是按柴油机的燃烧所需空气量计算?...查看详情

    用户:dm-cy427 浏览量:38 时间:2022-11-12
  • 知识点:各类通风设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、电梯机房设置机械通风设施 主要是因为电梯机房内的电动机发热量较大,需采用全面排风方式消除室内的余热,当然也可采用空调设施对房间内降温,但要注意,最好不要选择水系统空调形式,以避免漏水、失水损坏机房设备,造成经济及安全上的重大事故,而且设置和舒适型空调一起使用的水系统空调,使用时间上要受空调运行与否限制,在可采用户式分体空调时,应注意凝...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:97 时间:2022-08-31
  • 对于高层、超高层建筑、写字楼、商业综合体、酒店等民用建筑来说,为了满足供电可靠性要求,设计规范一般要求设计应急电源。而应急电源中最成熟、可靠的,目前按仍然是柴油发电机组。这是因为柴油发电机组具有启动性能好、运行可靠、操作简单等优点。柴油发电机组需要安装在发电机房内。柴油发电机房通常由发电机房、控制室、油箱间等组成。发电机房最好布置在裙房首层或附属建筑内,如有困难可以布置在地下室,但要求靠外墙,且需...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:876 时间:2022-08-01
  • 地下停车库的防排烟和通风机房可以合并吗?这几类机房的布置原则是怎样的?...查看详情

    用户:趴趴小米 浏览量:29 时间:2022-01-20
  • 在新的火规中,只要求了燃气锅炉房内用防爆风机,但同时又要求燃油锅炉房设事故排风。那么我的问题是,设事故通风说明燃油锅炉房有爆炸的可能,有爆炸的可能就应该设防爆风机才对,所以是不是规范有误? 另外,根据火规条文说明,因油的燃点高于60度,因此油泵间没有爆炸的可能,那对于柴油发电机房来说,它的室内也是不可能达到60度的,因此柴油发电机房与油箱间是不需要设事故通风与防爆风机的,这样分析对不对?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:6332 时间:2017-09-21
  • 通风排烟图片1

    如图,染毒区域采用后壁钢管无异议,而对于战时机房等区域是否可以采用普通镀锌铁皮风管? 5870557...查看详情

    用户:guolei2002 浏览量:2153 时间:2017-09-06
  • 按设计规范6.3.7 2)制冷剂密度比空气大的事故排风应在上下分设排风口,但后3)又说制冷剂为氟时排风口不能高于1.2米,这两点不是冲突吗?应该以哪个为准?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:2030 时间:2017-08-28
  • 制冷机房宜独立设置机械通风系统,制冷机房的通风系统必须单独设置风机房吗?...查看详情

    用户:安如意 浏览量:474 时间:2017-06-14
  • 放在地下二层的制冷机房(两台螺杆机)需要怎么设计通风系统,需要喷淋吗? 求助,...查看详情

    用户:安如意 浏览量:2796 时间:2017-05-25
  • 邱老师您好!我想请教一下,在水源热泵中央空调机房的通风设计中,有平时通风,和事故通风,事故通风的计算方式是否为L=247.8*G*0.5(m...查看详情

    用户:wms9796 浏览量:592 时间:2016-12-21
  • 暖通施工图图片1

    经常有众智建筑资源上边的朋友问柴发机房的通风问题,该怎么做啊?风量多大啊?做不做事故通风啊?一连串的问题,今天就这个问题和大家一起系统的学习一下。柴油发电机房的通风分为机房通风和机组通风:先说机房通风,就是柴发机组不工作时的通风,柴油发电机房由于使用功能、季节等特殊性,设置独立的通风系统能有效保障系统运行效果和节能。对于大、中型建筑更为重要。关于通风量的计算,规范上并没有说明,只在《全国民用建筑工...查看详情

    用户:qq_1476409456981 浏览量:28913 时间:2016-10-24
  • 机房距离规范及通风换气次数总结...查看详情

    用户:左手还是右手 浏览量:1955 时间:2016-03-08
  • 通风排烟图片1

    5386288 一层的发电机房 和 配电房 不知道大家通风怎么做,以前做的都是地下室的 ,没有做过一层的 不懂要不要做气体灭火系统后的 事故后通风 哪位做过类似的 看看能不能截图给参考下 5386288...查看详情

    用户:张光仁__水暖 浏览量:3060 时间:2015-10-24
  • 对商场空调冷冻机房和通风管道的防火要求有哪些? (1)由于商场多布置在城市繁华中心地段,在选用供空调使用的冷冻机组时,应选择使用不含氟里昂或不造成破坏大气臭氧层的滨化锉冷冻机组。因为氨冷冻机房属于乙类火灾危险的厂房,氨气泄漏时既会造成人们严重惊慌(很臭,又有强烈的刺激性),在与空气混合达到一定比例时,遇到明火或电气火花还会发生爆炸(爆炸极限为16%~27%)。 (2)已经安装使用的氨冷...查看详情

    用户:awdq94881 浏览量:644 时间:2015-07-03
  • 暖通制冷设备选型图片1

    摘要:本文介绍了该工程的空调系统设计。工艺性空调房间主要采用了风冷式机房专用空调机组,舒适性空调房间采用风机盘管加新风统。系统分内、外区,水系统为两管式。设计解决了多种功能房间对空调系统的需求问题,满足了电信工艺机房对空调系统负荷容量及不间断运行方面的要求,同时考虑了工艺用房在气体消防后的事故通风问题。 1、工程概况 该工程位于北京市东城区东四危改小区D2区,东至二环路,北邻15000㎡城市公...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:3044 时间:2015-06-17