国家疾控局发布了《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS 10013-2023)强制性疾病预防控制行业标准,代替WS 394-2012, 本标准将于2024年5月1日实施。 本文将全面阐述新旧标准的区别。 *适用范围:本标准规定了公共场所集中空调通风系统的设计、质量、管理和检测等卫生要求。适用于公共场所集中空调通风系统,其他场所集中空调通风系统参照执行。 01 ...查看详情
通风空调管道及各种水管的保温材料主要有:聚氨酯泡沫塑料保温、高级橡塑保温、酚醛泡沫塑料保温等。现对以上材料的特性、适用范围、施工要点等作一介绍,以供各位借鉴。 1、聚氨酯泡沫塑料保温 该材料用于直埋管段的保温。在工程中的直埋保温防腐管道,简称管中管,是指在钢管外壁涂覆防腐层、保温层与抗压层的复合管材。它具有热损失小,...查看详情
来源: 百度文库...查看详情
通风空调管道保温的几种方法和规范通风空调管道及各种水管的保温材料主要有:聚氨酯泡沫塑料保温、高级橡塑保温、酚醛泡沫塑料保温等。现对以上材料的特性、适用范围、施工要点等作一介绍,以供各位借鉴。1、聚氨酯泡沫塑料保温该材料用于直埋管段的保温。在工程中的直埋保温防腐管道,简称管中管,是指在钢管外壁涂覆防腐层、保温层与抗压层的复合管材。它具有热损失小,抗压性能强,防腐防水性能好等特点,特别适合地下水位高的...查看详情
1.1一般规定 1.1.1 洁净厂房内各洁净室(区)的空气洁净度等级,应根据电子产品生产工艺特点和洁净室型式确定。 1.1.2 气流流型应根据各洁净室(区)空气洁净度等级和电子产品工艺特点的不同要求选用。 1.1.3 有下列情况之一者,净化空调系统宜分开设置: 1 运行班次或使用时间不同; 2 生产过程中散发的物质对其他工序、设备交叉污染,对产品质量或操作人...查看详情
...查看详情
原规范从颁布执行至今有十余年,已经不能满足当前通风与空调工程建设与施工质量验收的需要。主要考虑以下几个方面: 其一,原规范标龄十五年,符合国家对工程建设标准管理的规定,即标准施行五年及以上时应进行认证复审或予以修订。 其二,自原规范执行十多年来建筑空调工程有众多新材料、新设备、新技术与新工艺得到开发与应用,如多联机组、蓄能技术、地源热泵、室内环境的空气品质、低碳、节能等方面新工程技术的推广使用,使...查看详情
可参考...查看详情
通风与空调工程施工质量验收规范,图文讲解!...查看详情
收录于话题通风管道工程量计算规则1, 薄钢板风管(1)风管按不同规格以展开面积计算,管上检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积不扣除。(2)计算风管长度时一律以图注中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括通风部件(如风阀、风口等)所在位置的长度。风管直径和周长按图注尺寸展开。但咬口风管的接口及翻边量不得计算在展开面积内。(3)风管导流叶片按叶片的面积计算。(4)风...查看详情
综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(住 院 部) 一、普通病区应符合下列要求: 1.普通病区的病房应能开窗(有纱窗)通风。 2.设置普通空调时,冬季温度宜在20℃以上,夏季温度不宜高于27℃;应有新风供应和排风,系统规模不宜过大。 3.病区的换药室、处置室、配餐室、污物室、污洗室、公用卫生间等,应设排风,排风口的布置不应使局部空气滞留。排风换气次数宜为10次/h~15次/h。 二、产科应符合...查看详情
综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(手术部与医技科室) 手术部 一、洁净手术部设计,应符合现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333的有关规定。 二、一般手术室室内温度冬季不宜低于20℃,夏季不宜高于26℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于65%;应采用末端过滤器效率不低于高中效过滤器的空调系统或全新风通风系统。室内应保持正压,换气次数不得低于6次/h。噪声不应大...查看详情
综合医院采暖、通风及空调系统规范(门诊部、急症部、中心(消毒)供应室) 门 诊 部 一、门诊部应采用自然通风。当采用采暖系统时,候诊区、办公室等的冬季采暖设计温度不应低于18℃。当采用空调系统时,夏季空调设计温度不宜高于26℃。 二、当医院的门厅采用空调时应减少室外空气流入,并应维持室内定向的空气流动和热环境。中庭式的门厅,宜采用分层空调,冬季可设置其他补充采暖装置。 三、候诊区的空调系统,应结...查看详情
综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统 一般规定 一、医院应根据其所在地区的气候条件、医院性质,以及部门、科室的功能要求,确定在全院或局部实施采暖与通风、普通空调或净化空调。 我国幅员辽阔,南北纵跨两大气候带,地区经济发展水平相差较大,应强调根据现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019和建设定位、使用功能等实际情况,选用合适的采暖、通风与空调系统。 二、采用散热器采暖时,应以热...查看详情
通风与空调工程施工质量验收规范-02版和16版区别...查看详情
通风与空调工程施工验收规范...查看详情
据住建部公告,新版《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016,自2017年7月1日起实施。现对比两版规范,介绍新版主要修订内容如下。 一、术语5853344 二、基本规定3.0.3 细化了对主要原材料、成品、半成品和设备的进场验收要求;3.0.4强调了新技术、新工艺、新材料、新设备应通过权威的专项技术鉴定,并提供证明文件。为新增内容;3.0.6 对于隐蔽工程,新增了必要时应留下影像...查看详情
《通风与空调工程施工质量验收规范》宣贯培训 GB50243-2016主要起草人、暖通专家、高级工程师张耀良。 授课安排:2017年8月3日 北京一天,8月25日太原一天 有关费用:培训及资料费每人500元。 单位统一组织报名,也可个人直接报名。请各单位、各人员将参加培训人员回执于开课前发送到QQ邮箱。 黄赫13021217772 qq:576121291...查看详情
哪位大神有这本《民用建筑供暖通风与空调设计规范技术指南》?麻烦上传一下,谢谢啦!!!!...查看详情
作为一个牛逼的暖通空调安装工程人,各种姿势随便摆,前空翻、独臂悬空...OK!其实除了这些“体力活”外,你还要掌握另一门绝技,通过甲方验收那是秒秒钟,快跟小编一起看看施工规范现场解读吧......基于施工规范、标准和图集,看一看优质的通风空调工程是如何实现标准化施工的?图文对照并总结施工要点,直观的实例解读值得参考学习! 一、通风系统管道支吊架安装 ...查看详情