距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线采暖负荷计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与采暖负荷计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
天正暖通如何进行散热器采暖热负荷计算,不是空调供暖热负荷...查看详情
空间高20米,围护结构是100mm厚彩钢保温板,保温板夹层是玻璃纤维。...查看详情
如图,请问热负荷计算这种地下一层的采暖小室怎么算,在1层上面添加一层还是在1层新建防空地下室,又或者是添加新建筑算呢?还是用其他方法?感谢各位大佬留言...查看详情
1、维护结构基本耗热量Q1 注:参考《民用建筑供暖通风与空气调节》(GB50019-2011)第五章 当设计房间与邻室之间温差大于5℃时,应计算通过隔墙或楼板的传热量;当相邻房间温差小于5℃,且通过隔墙和楼板等的传热量大于该房间热负荷的10%时,尚应计算 其传热量。 2、附加耗热量 ①、朝向附加修正 ②、风力附加修正 ③、外门附加修正 ④...查看详情
如何计算基本耗热量? 节能改造,采暖工程时都需要进行热负荷的计算,可能用的最多的方法就是热指标法,即用热指标乘以面积得到我们需要的热负荷,然后根据热负荷配置各种采暖设备。 今天再分享一个简单计算方法。即: 基本耗热量=传热系数*传热面积*室内外温差 比如说你算窗户的耗热量,就用窗户的传热系数乘以窗户的面积,再乘以室内外温差。同理,如果是外墙,就用墙体的传热系数,乘以外墙面积,再乘以温差。同样也可以...查看详情
1.在建筑图纸上标注房间编号:先点击天正中的计算,计算中的房间,房间下属的搜索房间,出现下图,然后就圈选整层图纸(针对天正识别的墙体、门窗),各个房间的编号都有了。不需要做供暖的房间可删除房间编号 2、点击负荷计算,出现下图二,热负荷计算就点击“黄色的小太阳”冷负荷就点击“蓝色雪花”。工程名称、工程地点都可以按照自己设计的修改 3、点击一号楼,如果设计中给定了固定的外墙、外窗、外门、...查看详情
1. 在建筑图纸上标注房间编号:先点击天正中的计算,计算中的房间,房间下属的搜索房间,出现下图,然后就圈选整层图纸(针对天正识别的墙体、门窗),各个房间的编号都有了。不需要做供暖的房间可删除房间编号 2、 点击负荷计算,出现下图二,热负荷计算就点击“黄色的小太阳”冷负荷就点击“蓝色雪花”。工程名称、工程地点都可以按照自己设计的修改 3、 点击一号楼,如果设...查看详情
收录于话题在温室大棚供暖工程设计中,首先要确定一些设计条件,例如:采暖室外设计温度、室内设计温度、室外风速等,根据选定的设计条件计算得出的供热量,称为采暖设计热负荷。实际工程中,由于室外环境最低温度一般出现于后半夜至凌晨,此时的供热量要求最大,因此温室设计一般用此刻的供热量作为采暖设计热负荷。由于是夜间,因此太阳辐射热量、人体发热、照明、设备运行的发热量等均忽略不计。夜间也不需要通风,不会频繁开门...查看详情
免责声明 : 本文 及图片来 源网络 , 仅供分享交流学习不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。...查看详情
来源:土木工程网 如有侵权请联系删除 在寒冷地区、夏热冬冷地区的一部分(最低环境温度不低于-7℃的地区)、温和地区及夏热冬暖地区、严寒地区使用,机组的选型不可一概而论。 下表给出了不同地区的推荐采暖负荷: 注意:按照GB50019计算出的值一般较小,因为根据中国目前的实际情况,房屋的保温效果都比标准要差好多,因此计算结果仅供参考和校核。 下图是中国热工计算的分区图: 62119...查看详情
1、提取房间的时候,有些房间有室内外高差,这个时候,如何设置?如果房间是净高5.1,低于室外0.3,高于室外4.8,这个时候在哪个界面的哪个选项中设置? 2、计算后的输出计算书中,墙体的长度怎么总是和图纸中的长度不一致,既不是轴线间距的长度,也不是外墙的长度,怎么回事?老同事审核计算书的时候拿着计算器怎么也核对不上,这个不太好解释,呵呵。 3、采暖水力计算的时候,在计算的预览图面中怎么什么...查看详情
房间内墙热负荷计算中,非采暖邻室温度或走廊一般怎么取值比较合理?...查看详情
采暖热负荷计算书,其中以htm 为后缀的是什么文件,怎么打开?...查看详情
请教,为何采暖负荷可以按稳态传热计算,而冷负荷就必须按逐时冷负荷叠加最大值来计算?对于采暖负荷来说,不是同冷负荷一样,不同方位,不同时刻的不同房间热负荷也不同,应该与冷负荷计算方法一致才对呀! 另外,采暖负荷围护结构传热计算时,外表面温度可以取室外计算温度,而冷负荷计算时,外表面温度就不能用室外计算温度,为什么?规范附录中给出了四个代表地区的外墙外表面温度,其它城市的没有给,如何计算呢? 另外,为...查看详情
各位好: 新人首贴,让我看到你们的热情~~ 如图所示,采暖负荷计算添加渗透这一项,5491132 想知道小时人流量哪里可以查到?我找了几天没找到。 另:常规冷风侵入计算方法是用外门附加率N乘外门基本耗热量,怎么在软件里调出这种计算方法? 5491132...查看详情
这是一栋9层的多层建筑的其中一个户型,3002客厅,面积26.22㎡,阳台不设置采暖,供回水温度45/35,地点山东德州,3002客厅只有一个内墙和内门存在散热损失,负荷软件计算出本房间采暖负荷为543W,不知道是不是热负荷计算错了 热负荷指标才20.7W 根据负荷计算不出盘管间距。 根据房间面积、室内设计温度18℃,盘管间距300 计算出2608.89W 大于计算热负荷543W 是否要根据260...查看详情
有诸多问题需求教,有大神指点QQ1076568587...查看详情
是用软件计算的还是计算书算的? 天正计算的还是鸿业计算的?好像还有一种热指标法? 新手,对这个问题不是很理解,高手望解答一下。...查看详情
我传图了,1001房间的采暖热负荷计算,是双层窗户1500x1500的尺寸,层高3米,外墙传热系数0.42,我这冬季室外温度是-18.1摄氏度,方向是上北下南。 1001:Q北外墙=KxFx(tn-tw)a=0.42x(6.6x3)x(18+18.1)x1=300.21w Q北外窗=KxFx(tn-tw)=3.5x(1.5x1.5)x(18+18.1)=284.29w 外窗冷风耗热量 Q冷=0.2...查看详情
请教各位行家: 1、请教电油汀散热器,电热转换效率是多少,如设计计算房间采暖负荷为2003W,可否采用2000w(电气 最大额定输入功率)的油汀电暖气?...查看详情