1研究对象及研究方法1.1研究对象外墙保温板拼接时,形成的缝隙主要包括水平缝隙和竖直缝隙两种形式,如图1所示。在混凝土基体墙上粘贴保温材料时,饰面层应均匀覆盖保温材料及其形成的缝隙。图1保温板拼接缝隙示意外墙传热系数主要是根据系统两侧温差单位面积的传热功率来计算的。只是保温板拼接时的缝隙会使外墙低温侧温度呈现不均匀的现象,且使用有限数目的热电偶难以捕获其温度变化趋势,故难以准确计算系统两侧温差和外...查看详情
向各位大佬请教下有关岩棉板外墙保温系统锚栓的几个问题:1、锚栓锚栓固定位置怎么确定,固定间距为多少?2、锚栓固定在岩棉板缝隙中对不对,还是有什么规则?每平米几个怎样确定?3、锚栓究竟是在第一道玻纤网及抹面胶浆前固定还是在第一道抹面胶浆前固定?4、《外墙保温用锚栓》JG/T 366-2012中“5.7 锚栓的有效锚固深度不应小于25mm,最小允许边距为100mm,最小允许间距为100mm。”,“最小...查看详情
JGJ/T 480-2019 《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》...查看详情
依据JGJ/T 480-2019《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准 》第5.1.3条 可知岩棉板和岩棉条外保温系统每平米锚栓数量: 每平米岩棉板和岩棉条的锚栓数量下限为 不应少于5个 ,这是 出于构造安全需要,是 保证安全的最低要求,规范要求较严格为“不应小于”; 但两者也有不同之处: 岩棉板外保温系统 与基层墙体的连接固定 以锚固为主,粘贴为辅,当采用的锚栓...查看详情
泡沫水泥保温板是以普通硅酸盐水泥、粉煤灰等为主要胶凝材料,在掺加纤维、外加剂等掺合料后加水搅拌,经发泡、养护、切割而成的一种新型高孔隙率轻质保温隔热材料,因其具有密度小、整体性好、强度高、无毒、保温和隔声性能好、防火阻燃、工艺简便以及施工快捷等特点,逐渐在工业与民用建筑中得到了较广泛的应用与推广。某工程占地面积为66594m 2 ,总建筑面积为121151.28m 2 。由16幢3层别墅、...查看详情
依据中华人民共和国应急管理部令第5号, 《高层民用建筑消防安全管理规定》自2021年8月1日起施行 。 其中明确, 建筑外墙外保温系统设置提示性和警示性标识。 《高层民用建筑消防安全管理规定》 第十九条: 设有建筑外墙外保温系统的高层民用建筑,其管理单位应当在主入口及周边相关显著位置, 设置提示性和警示性标识, 标示外墙外保温材料的燃烧性能、...查看详情
陕西省住建厅发布《关于发布<陕西省建设领域推广应用及限制禁止使用技术目录(第一批)>的通知》。本目录共收集42种使用技术,其中推广部分31种,限制部分6种,禁止部分5种。《通知》明确: “XPS保温板薄抹灰外墙外保温系统”不得用于建筑外墙外保温工程。 “XPS保温板薄抹灰外墙外保温系统”不得用于建筑外墙外保温工程,说明如下: XPS板材结构强度不均...查看详情
2 术语 1、外墙外保温系统 由保温层、防护层和固定材料构成,并固定在外墙外表面的非承重保温构造的总称,简称外保温系统。 ▼ 模塑聚苯板(EPS板)外墙保温系统 2、外墙外保温工程? 将外保温系统通过施工或安装,固定在外墙外表面上所形成的建筑构造实体,简称外保温工程。 3、基层墙体 建筑物中起承重或围护作用的外墙墙体,可以是混凝土墙体或各种砌体墙...查看详情
兄弟们,求 22CJ106-1:建筑幕墙防火封堵及保温隔热构造-洛科威岩棉建筑幕墙应用系统,谢谢...查看详情
F-PDO装配式架空模块楼地面保温隔声系统...查看详情
...查看详情
术语: 1、外墙外保温系统 由保温层、防护层和固定材料构成,并固定在外墙外表面的非承重保温构造的总称,简称外保温系统。 ▼ 模塑聚苯板(EPS板)外墙保温系统 2、外墙外保温工程? 将外保温系统通过施工或安装,固定在外墙外表面上所形成的建筑构造实体,简称外保温工程。 3、基层墙体 建筑物中起承重或...查看详情
来源:网络 如有版权问题,请联系删除 .........查看详情
今日专题 : 建筑外保温系统防火 参考答案: 1.AB 2.D 3.ACE 4.C 5.B 6.D 7.D 8.AB 9.D 10.B...查看详情
建筑保温是减少建筑物室内热量向室外散发的措施,对创造适宜的室内环境和节约能源有重要作用。消考中 建筑保温内容相对简单,是性价比较高的知识点,只要牢记就能得分, 套路较少, 真正的良心考点,所以这部分的内容务必要掌握,今天就和大家分享建筑保温的相关内容。 一、保温材料 材料等级: 建筑的内、外保温系统,宜采用燃烧性能等级为A级的保温材料,不宜采用B2级保温材料,严...查看详情
隔声保温浮筑楼面系统构造-KK隔声保温材料22CJ94-6加书签...查看详情
一、 绝热工程施工技术质量要求: 1、空调工程的制冷系统管道,包括制冷设备和空调水系统绝热工程的施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。 2、管道保温前,要求先清理干净管道表面污染物,后进行保温材料的施工,避免胶水粘接力不够,保温材料粘结开裂。 3、施工人员必须按照施工技术交底进行施工,加强质量意识,严格按照施工工艺及质量标准进行施工。 4、保温胶水宜均匀的涂在管道、部件或设备...查看详情
22CJ94-6 隔声保温浮筑楼面系统构造-KK隔声保温材料...查看详情
外墙保温的分类 按保温材料所处位置不同,外墙保温的主要类型有外保温、内保温和夹芯保温三类,其中,外墙内保温和外墙外保温是目前最常用的两种方式。 1、外墙外保温,是将保温隔热体系置于外墙外侧,使建筑达到保温的施工方法。通常是在基层墙体外侧利用粘接材料固定一层保温材料,并在保温材料的外侧用玻璃纤维网或镀锌钢丝网加强并涂刷粘结胶浆,最外层是饰面层。 2、外墙内保温,是将保温隔热体系置于外墙内侧,使建...查看详情
板缝 预制保温板后挂式外保温的板缝容易开裂,主要原因可能是保温板出现胀缩引起。该系统不像EPS聚苯板薄抹灰外墙外保温系统那样用网格布成一个整体,基本没有利用网格布极好的抗裂增强作用。另一个常见问题是,对于预制保温板后挂式外保温系统,如果板缝胶不合适(很多工程都这样采用),板缝处可能出现热桥,其间就会结露,天长日久,会显现出明显的连通板缝。近年来有很多内保温工程都采用这种做法,预制保温板一般是齐...查看详情