本专题为土木在线消火栓箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
本文对于施工质量的把控非常有帮助,操作性很强。 供平时查阅学习参考。 一、明装 消火栓箱 常见问题 1.箱体安装位置与周边设施冲突,不便操作; 2.消火栓应和门框开启侧在同侧(开门见栓); 正确做法 1.消火栓箱体距地高度确保栓口高度1.1m; 2.箱门可开启角度大于120°,无遮挡、与周边无碰撞。 二、暗装消火栓...查看详情
...查看详情
关于箱门开启角度的问题,消火栓箱的产品标准和施工验收标准不一致,两者并不矛盾!灭火器箱确有矛盾,满足产品标准应判定合格。解说如下: 一、消火栓箱的产品标准和验收标准不一致,两者并不矛盾: 1、《消火栓箱》(GB14561)要求,箱门的开启角度不得小于160°(5.13); 2、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)要求,消火栓箱门的开启不应小于120°(12.3.10)。 3、以上两...查看详情
EI FIRE 消火栓按钮必须装消火栓箱里面吗? 有没有明文规定要求必须将消火栓按钮安装在消火栓箱里面? A EI FIRE 不是必须的! 1、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)在2014年10月1日实施之前,消火栓按钮设置在消火栓箱内作用有两点:一是发生火灾后,周围群众会按下消火栓按钮,发出报警,通知消防控制室人员,消防控制室启动水泵和消防联动系...查看详情
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 末端管道应该是 配水支管 ,而不是 配水管...查看详情
观点: 1.楼梯间、前室应设置消火栓箱,作为消防员进攻的桥头堡 2.有前室尽量设于前室,楼梯间使用消火栓,多少会影响上层人员疏散。住宅楼等人员较少建筑,可以设置在楼梯间。 3.楼梯间、前室防火隔墙可以设置消防水带穿越孔,但不是必要。 4.楼梯间、前室消火栓箱不应配置软管卷盘、轻便水龙。 一、 包括中国在内,各国的规范都从没有限制消火栓箱设于楼梯间及其前室,但过去普遍不允...查看详情
这个项目是住宅项目,且精装修交房。部分户型入户门处的消火栓箱支管位置的机械三通处有点突出墙面,导致入户门开启角度变小,甲方提出一个方案,要求支管改到门框以上并且从消火栓箱上部进入箱体。小弟以前未遇到这样的情况,规范图集也没有这样做的,而且管道从上部进入会影响水带水枪的安装。在这里想请教各位前辈,有遇到这样的情况吗?这样做合规吗?会不会影响消防验收,如果甲方执意要这样做,怎么规避我公司的风险呢?...查看详情
可不可以不设置消火栓按钮?...查看详情
最近在做一个工程,土建预埋时把消火栓报警的按钮留在了消火栓箱旁边,查了下规范,也没找到规定必须装在消火栓内,大神们有知道的吗?...查看详情
对于单元式的住宅,平面位置会对施工产生限制,消火栓只能设计在楼梯的休息平台的位置,但是,问题比较突出。整个平台面积变小,给通行造成不利。消火栓具有突出的棱角,给通行人员的人身安全造成威胁。为了实现问题的有效解决,可以采取栓箱分设的方式,也就是,对消火栓的栓口进行明设,附属品进行暗装,目的是保证休息平台的宽敞性。...查看详情
新建筑防火规范GB50086-2014,第8.2.1.2条中:建筑高度不大于27米的住宅建筑,设置室内消火栓确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的消火栓 这个干式竖管和不带消火栓箱的消火栓是什么样的栓,有何特别之处? 这个干式的消防竖管系统是不是应该设置空气压缩机,这样造价是不是提高了,为什么小于24米的住宅在设置普通消火栓有困难时要选择这种系统呢?有没有哪位前辈可以指教一二呢...查看详情
新建筑防火规范GB50086-2014,第8.2.1.2条中:建筑高度不大于27米的住宅建筑,设置室内消火栓确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。 这个干式竖管和不带消火栓箱的消火栓是什么样的栓,这个系统和普通的消火栓系统有何不同?画法上有何不同之处?...查看详情
北京项目,室外环管为埋地,一层有设置在外墙上的暗装消火栓箱,那么这些消火栓箱的保温应该怎么考虑? 防冻应采取什么措施?...查看详情
看到消规里对流量开关有30s延时防误,不知道一般消火栓箱按钮与压力开关为了防误一般设多久延时?...查看详情
160°??? 还是120°????...查看详情
按消规,7.4.6条 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。原为敞开式楼梯间,现改为宾馆设为封闭楼梯间。因火灾时防火门要关闭,请问此图中两个楼道处的消火栓箱计不计入本层的消火栓箱。内走道的消火栓箱是否要设计为双栓? 5541486...查看详情
结构主体已施工完毕。开发商老板现要求:商场内不能砌隔墙;走廊为玻璃布墙;住宅入户大堂也要砍一半出来做商铺,只留一小半做为住户进电梯间。现想求教下:1、S1-XL-21支管的消火栓箱可不可以采用落地式1800高的带灭火器的大消火栓箱,就放在幕墙走道侧,需要做基础不呢? 2、这个手报在玻璃幕墙上安装是采用JDG沿墙明敷在走廊侧吗?有没不影响美观的方法呢?...查看详情
04s202作废了吗?替换图集是什么...查看详情
各位大神,我想问下,不带消火栓箱的室内消火栓和带消火栓的室内消火栓的图例有什么不同?...查看详情
高层消防设计中,一个分区除了上面的几层采用普通消火栓箱,下面都采用减压稳压消火栓箱。 请教下这些减压稳压消火栓箱能够用减压孔板减压,然后装上普通消火栓箱么?...查看详情