距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线外网采暖设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与外网采暖设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一直不明白无补偿施工方式和传统补偿施工方式之间的区别,有人能帮我一下么?...查看详情
请教:用户面积8千平方米,供水温度55度,回水温度40度,外网取多大管径合适。谢谢!...查看详情
采暖外网用的是预制的热力管道,外带5公分聚乙烯保温,玻璃钢保护壳。 对于连接位置和断开重新安装保温的位置,甲方要求是做5公分保温,外缠玻纤网格布,保护层还是用玻璃钢的。想问的是,玻璃钢保护层怎么做?...查看详情
室外管道水力平衡计算软件...查看详情
采暖外网管道布置注意什么,检查井在什么地方设置...查看详情
图纸简介: 本工程为某省采暖外网施工图,该工程地块面积为12万平,本图设计为二级采暖室外管网。本图纸包括了采暖外线图、采暖入户井土建施工图、平面图、剖面图等,可供参考。 投稿网友: lo776lo 上传时间: 2014-04-03...查看详情
用户用燃气壁挂炉采暖,小区外网要做什么?我现在做一个外网,每个住户安装燃气壁挂炉,地热采暖,那这样的小区外网要怎么做,有换热站,需要怎么供水?...查看详情
有没有专门计算采暖外网管道推力的软件?...查看详情
都是DN200管径,热水温度90度,蒸气压力为1.25MPa的饱和蒸气管道,,且两者管道长度相同,是采暖外网热水管道推力大还是蒸气管道推力大?...查看详情
有一个厂房需要做架空管道,DN200的热水管道,导向支架我设计的间距是6米; DN100和DN80的热水管道,导向支架我设计的间距是5米,请教各位高手这样设计合不合理?...查看详情
采暖外网蒸汽管道的固定支架能不能按《动力管道设计手册》表7-22热力管道固定支架间距表布置?...查看详情
给排水外网和采暖管道的管径和管材怎么确定?可否提供一些相关的计算书籍?室内给排水和采暖管道的管径和管材的计算方法是什么?...查看详情
直埋采暖外网如何设置补偿器? 是不是二次就不需要设置补偿器了?...查看详情
十万火急 文献还没戏 论文就不齐 毕业成问题 你说急不急 本人是设备专业的学生,眼看交论文的时间就要来临,才发现文献跟个女生一样,我就只能微笑的放弃了它。不过马上就要截稿,文献还没着落,天天茶不思饭不想,哪位有缘的朋友能给我介绍一篇关于地面热辐射采暖或外网的中英文对照的论文(3000+),我将不胜感激。只有英文我自己翻译也可以,我相信奇迹。...查看详情
求助 采暖外网直埋敷设 波纹补偿器处和套筒补偿器处 如何做补口啊?? 1、现场发泡 全都包里,再做外防护层,运行的时候由于补偿器的伸缩能否将发泡剂碎了啊? 2、用岩棉将补偿器包上,埋在地下面。可岩棉容易吸水啊,没多长时间管子不就腐蚀了么? 我就知道以上两种方法,不知道哪种方法好,或许还有别的好办法,求专家指教!!!...查看详情
传统采暖系统阻力太大(与现有外网不匹配)在管路上加管道泵,供水还是回水干管上合适...查看详情
架空采暖外网管线是否可以用波纹补偿器? 一般用什么类型的波纹补偿器?? 需要采取特殊的措施么?例如采取措施防止管线的纵向位移 谢谢前辈指教...查看详情
关于别墅小区采暖外网(500余户、外网最不利管线供回水累计总长约1400米)中管径设计计算的比摩阻均取80以下(不分远近户的外网主支管);采用异程式系统;离热源近的外网支管没有加大比摩阻来选取管径,同样按80以下。在此设计情况下 只靠手动平衡阀(每个主分支管处及每个入户外的回水管路上均设)去调节整个系统的平衡,能否实现?请各位高手指点。谢谢!...查看详情
请问外网采暖管道预埋套管的材料有特殊要求吗!...查看详情
采暖外网供水干管能否加调节阀门...查看详情