建筑通风系统更新时间:2024-12-01 07:44:41

本专题为土木在线建筑通风系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑通风系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 采暖供热图片1

    1、医院应根据其所在地区的气候条件、医院性质,以及部门、科室的功能要求,确定在全院或局部实施采暖与通风、普通空调或净化空调。 2、采用散热器采暖时,应以热水为介质,不应采用蒸气。供水温度不应大于85℃。散热器应便于清洗消毒。 3、符合规范规定的Ⅲ级、Ⅳ级洁净用房,应采用板式或光管式散热器采暖,且应采取防护、防尘措施。 4、室内采暖计算温度可按下表的规定选取。 5、当采用自然通风时,中庭内不宜...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:22 时间:2024-04-24
  • 通风排烟图片1

    一、通风的任务 通风就是把室内废气直接或处理后排出室外,把室外新鲜空气送入到室内,保证室内空气环境符合卫生标准和生产工艺的要求,保证排放到室外的废气符合排放标准。 二、通风系统的分类 1. 自然通风:自然通风是依靠室外风力形成的风压和室内空气温差形成的热压使室内外空气进行交换的通风方式。 屋顶通风器 : 2. 机械通风 机械通风是依靠风机...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:120 时间:2023-12-11
  • 通风排烟图片1

    建筑物通风设计时,应优先采用自然通风方式。符合下列情况的房间应设置机械通风系统: 1、需要排除大量余热、余湿的房间; 2、需要排除大量异味、刺激性以及有害气体的房间; 3、人员长期停留并且仅采用自然通风不能满足温、湿度需求的房间; 4、需要设置事故通风的房间。 另外要注意: 自然通风节省能源,当通风量足够,能够为室内创造舒适的环境,应优先采用。 通风设计应从总平面规划、单体建筑设...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:29 时间:2023-10-07
  • 土建工程造价图片1

    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 1、主体施工中的配合 土建结构工程施工时,通风主要任务是预留风管的孔洞、预埋套管和铁件。预埋铁件主要用于大口径风道做吊支架固定。 (1)预留孔洞和预埋套管与铁件,需配合土建施工进度及时确定标高、坐标位置、孔洞几何尺寸。 (2)应提...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:50 时间:2023-05-18
  • 建筑规范图片1

    目前,地下车库项目的特点主要是密闭性高和建筑面积普遍较大,在施工要求与消防设计越来越严格的情况下,如何能减小汽车尾气中的有害气体的浓度,并减少车库设备运行和建造成本费用,同时还要满足设计规定的消防排烟要求,也是目前在设计工作中所面临的一个设计难点。 传统的风管式通风排烟系统和新型的诱导通风排烟系统是现今车库通风排烟设计中应用最广泛的两种设计方法,以下将对这两种设计方法进行说明和详细的对比,为...查看详情

    用户:zsd_5647265543 浏览量:55 时间:2023-03-28
  • 通风排烟图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:15 时间:2022-10-13
  • 通风排烟图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:75 时间:2022-09-15
  • 通风排烟图片1

    医院聚集了各类疾病的患者,患者自身体质弱、抵抗力差,同时也是各种病菌的载体,因此医院建筑是易感人群高度集中、多种病源并存的场所。医院除了有患者和伤员外,还有处于特定生理状态的健康人(如孕妇、产妇、新生儿)以及完全健康的人(如体检、保健、患者陪同人员、医护人员等)。为了能给各类人员提供安全、健康、舒适的室内环境,避免院内交叉感染,医院建筑的通风显得尤为重要,同时也提出了更高的要求。采暖空调季节,通风...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:69 时间:2022-09-09
  • 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:120 时间:2022-07-28
  • 建筑通风及防排烟系统组成及设备选用...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:27 时间:2022-06-09
  • 我国从工业厂房、公益设施到各类高级建筑,通风空调设施的安装越来越普及,越来越重要。空调是建筑物结构的实用性装置,有助于调节建筑物的内部温度、空气湿度,为业主提供了良好的使用环境。通风系统是空调设备的组成部分,主要功能是将室内被污染的空气及时排到室外,同时把室外空气引入室内。当建筑物内设有通风、空调系统(以下简称通风系统)时,建筑物的火灾危险性就有可能增加。这是因为通风系统有可能成为烟火的发源地,为...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:84 时间:2022-06-08
  • 近日, 在中国建筑学会与上海市建筑学会的指导下,由上海市建筑学会建筑暖通专业委员会、中国建筑学会高层建筑人居环境学术委员会共 同举办了 “城 市疫后集中空调系统设计研讨会 ”。会议期间,华东建筑设计研究院有限公司暖动副总工程师陈刚作了题为《后疫情时期办公建筑空调通风系统设计探讨》的报告,介绍了国内外防疫标准和指南、新冠病毒传播机理和影响因素、办公空调通风系统的防疫技术路线等内容。他建议,公...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:25 时间:2022-05-24
  • 疫情期公共建筑空调通风系统 运行管理指南 新型冠状病毒( 2019-nCoV )疫情防控为当前最重要的工作,通过空调通风系统在传染病流行时期的正确运行,可有效降低交叉感染几率。为保证春节假期后,公共建筑空调通风系统的安全合理使用,防止因空调通风系统开启而导致新型冠状病毒传播的扩散,最大限度地保护建筑的使用者,中国建研院建筑环境与能源研究院基于 2003 年防治 ...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:50 时间:2022-02-16
  • 一、设计原则 汽车库设有开敞的车辆出、入口时,可采用机械排风,自然进风的通风方式。当不具备自然进风条件时,应同时设机械进、排风系统。 机械进、排风系统的进风量应小于排风量,一般为排风量的80%~85%。汽车库机械通风的排风量,可按体积换气次数或每辆车所需排风量进行计算。 1、按体积换气次数 (1)当层高≤3m时,按实际高度计算换气体积;当层高≥3m时,按3m高度计算换气体积。 (2)当汽车出入频率...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:75 时间:2021-09-18
  • 摘要: 结合工程实例,根据传染病医疗建筑特别是应急型传染病医疗建筑的设计要点,就新建医疗建筑空调通风系统在突发传染性疫情时如何防止交叉感染、形成和保持压力梯度、污染物排放及无害化处理、快速改造的可实施性及维护操作的方便性等方面提出了建议,以期为新建医疗建筑项目的设计提供参考。 关键词: 医疗建筑 突发传染性疫情 空调通风系统 应对策略 平疫结合 引 言...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:116 时间:2021-05-11
  • 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 概述 防烟通风设计 排烟通风设计 防排烟系统设施与控制 人防地下室通风设计...查看详情

    用户:小雨转晴 浏览量:723 时间:2020-11-30
  • 通风排烟图片1

    来源:陕西省暖通空调与制冷行业协会,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 目前,地下车库项目的特点主要是密闭性高和建筑面积普遍较大,在施工要求与消防设计越来越严格的情况下,如何能减小汽车尾气中的有害气体的浓度,并减少车库设备运行和建造成本费用,同时还要满足设计规定的消防排烟要求,也是目前在设计工作中所面临的一个设计难...查看详情

    用户:钢构蒲公英 浏览量:657 时间:2020-07-03
  • 综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(住 院 部) 一、普通病区应符合下列要求: 1.普通病区的病房应能开窗(有纱窗)通风。 2.设置普通空调时,冬季温度宜在20℃以上,夏季温度不宜高于27℃;应有新风供应和排风,系统规模不宜过大。 3.病区的换药室、处置室、配餐室、污物室、污洗室、公用卫生间等,应设排风,排风口的布置不应使局部空气滞留。排风换气次数宜为10次/h~15次/h。 二、产科应符合...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:576 时间:2019-08-24
  • 综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(手术部与医技科室) 手术部 一、洁净手术部设计,应符合现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333的有关规定。 二、一般手术室室内温度冬季不宜低于20℃,夏季不宜高于26℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于65%;应采用末端过滤器效率不低于高中效过滤器的空调系统或全新风通风系统。室内应保持正压,换气次数不得低于6次/h。噪声不应大...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:460 时间:2019-08-24
  • 建筑规范图片1

    综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统 一般规定 一、医院应根据其所在地区的气候条件、医院性质,以及部门、科室的功能要求,确定在全院或局部实施采暖与通风、普通空调或净化空调。 我国幅员辽阔,南北纵跨两大气候带,地区经济发展水平相差较大,应强调根据现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019和建设定位、使用功能等实际情况,选用合适的采暖、通风与空调系统。 二、采用散热器采暖时,应以热...查看详情