排风安装更新时间:2024-11-29 04:03:56

本专题为土木在线排风安装设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排风安装设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 车间多工位焊接烟尘净化器系统根据现场设计 车间多工位焊接烟尘净化器系统根据现场设计,多工位焊烟净化器工艺流程,根据车间焊位布局,每个焊位用隔板隔开成,2米大小的小空间,顶部设锥形排烟罩,在焊位上方3.5米处布一条7字形400mmx400mm的白铁皮管道,管道勾、股玄各长12米,东西向一条固定在房柱上,南北向一条设门型支架固定,根据焊位开口,用Φ160mm的柔性臂连接排烟罩,柔性臂用于烟尘捕捉,通过...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:16 时间:2024-08-26
  • 通风排烟图片1

    负压手术室的回风、排风口的过滤器如何安装? 负压手术室回风、排风口 过滤器的安装要求 负压手术室回风、排风口高效过滤器的安装由于回风和排风中含有有害气溶胶,为了保护环境和保证医护人员的健康,负压手术室回风、排风口高效过滤器的 防漏 是第一要素。 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB503330-2013中8.1.15规定, 负压手术室回、排风口高效过滤器的安装应符合现行国家...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:77 时间:2023-11-28
  • 养殖行业备用玉柴发电机排风系统的安装,华全动力介绍!1、养殖行业备用玉柴发电机水箱到排风口一般应留有200-400mm距离,排风口各边比水箱各边宽50-100mm.2、导风扩张软接头可采用人造革或帆布连接(具体用材见设计方案要求),各边连接用25角钢和扁铁用拉钉紧密连接,须刷防锈油漆和面油漆。软接头安装后应的10mm左右的活动范围。3、排风消声系统如用消声器进行排风消声处理,安装前设计人员与施工人...查看详情

    用户:huaquanjidian 浏览量:53 时间:2021-04-07
  • 通风排烟图片1

    排风兼排烟风管厚度及安装规范 近几年的空调工程施工中,大部分还都是采用的金属风管作为施工材料,用最传统的方法,最经常出现的就是镀锌钢板风管。这种风管虽然采用的还是很多,但是它其实存在很大的弊端,在我国虽然大部分地区的空气湿度都不大。但镀锌钢板风管很容易氧化生锈,具有很强的氧化性,还有它本身的导热性决定了它保温性很差的特点,因此这样的风管在使用时一定要做一些保温的措施,另外还要采取一些消声措施,因为...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:1255 时间:2019-08-05
  • 工厂化生产图片1

    全钢防腐排风通风柜设计规划安装要素 实验台通风柜规划要素 平安 平安要素能够细分保证实验室内操作人员平安,以及保证实验室周边环境平安两个局部。各国关于实验室平安都有较为细致的标准,而平安也是实验室最为重要的目的之一。为了保证实验室内操作人员平安,我们需求对各种实验设备的气流停止准确控制,例如常用的通风柜,生物平安柜,万向排风罩以及实验动物设备当中的动物笼架等,其控制的目的是保证明验...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:136 时间:2019-05-11
  • 通风排烟图片1

    实验室排风系统安装改造13693686485承接白铁通风工程、不锈钢排风工程、废气处理工程、油烟处理工程、车间通风换气工程、车间排风工程、机房排风工程、地下室排烟工程、地下室排风换气工程、教室通风换气工程、学校通风换气工程、通风管道工程、餐厅厨房油烟处理工程 、车间空气净化工程 、车间粉尘处理工程 、车间除尘管道工程、喷漆房排风工程、喷漆房废气处理工程、中央空调送风管道工程、工业排气工程、车间排风...查看详情

    用户:zdzlfw 浏览量:619 时间:2015-11-01
  • 地下室排风系统安装13693686485北京盛世鸿德科技有限公司,以经营通风设备为主,致力于成为专业的通风设备供应商。为客户提供高品质的产品和专业化的服务。暖通空调 排风系统 新风换气系统是我们的强项。 目前主要经营各种风机、墙式进风器、风口、管道等通风产品;承接住宅、别墅、实验室、宾馆、客房、酒店、办公区域、医院、学校等各种场所的强排风系统、新风系统、通风工程的设计及施工业务。 我们针对不同客...查看详情

    用户:zdzlfw 浏览量:546 时间:2015-11-01
  • 全热交换器的外墙新风口及排风口能否安装在广告后面,那面墙要做个广告牌,如果可以广告牌离外墙大概要多少距离核实。。...查看详情

    用户:小也不哭 浏览量:854 时间:2015-06-16
  • 如题,求解!...查看详情

    用户:metalcore 浏览量:2029 时间:2014-03-25
  • 请教专家,吊顶梁窝内的冷凝排风热回收新风机组一般距顶板多少距离安装?一台是3EHP0049,一台是3EHP0220. 谢谢...查看详情

    用户:lianyicq 浏览量:1233 时间:2013-12-26
  • 通风排烟图片1

    现象:送、回风口和排风百叶产生风噪声。某工程集中空调,均匀送、回风。回风口用建筑装修,回风口处嘶嘶噪声令人难以忍受。 原因:建筑处理后的回风口,其通风净面积还不到其外框面积的50%,使回风口处风速接近5m/s,且风口百叶用铝片,刚度又差,致使风口产生附加噪声。 对策:将百叶的净空加大一倍,问题就解决了。 现象:排风口噪声,影响周围环境。某工程排风系统,离心风机排风,吸入端设有消声小室,排出段由建筑...查看详情

    用户:nuantong_new 浏览量:1784 时间:2013-07-04
  • 图纸简介: 管道综合及空调安装大样、排烟排风机安装大样等 投稿网友: lyhj0522 上传时间: 2013-05-06 图纸省份: 山东...查看详情

    用户:俗人 浏览量:2619 时间:2013-05-06
  • 图纸简介: 建筑外挂钢制消防加压送风井安装节点或用于厨房排风排烟 投稿网友: dwq83 上传时间: 2013-04-11 图纸省份: 内蒙古...查看详情

    用户:代8d 浏览量:767 时间:2013-04-11
  • 通风排烟图片1

    因条件限制,如下图所示,此处储油间事故排风管上安装的防火阀是70℃常开防火阀还是70℃电动防火阀更为合适?依据是? 4506713 4506713...查看详情

    用户:jade2012 浏览量:11572 时间:2012-05-29
  • 我这有一个低压配电间体积是6*10*4,上面是水泥板的,没有隔热曾,如果安装排风扇,需要安装多少个,要多大的啊,希望各位师傅来帮帮吗。指点指点!!急求!!如果安装排风扇,那要安装在哪个方向好呢?有什么需要注意的吗!...查看详情

    用户:a258021879 浏览量:2325 时间:2012-05-15
  • 现在一大型建材超市,空调风管面积约20000平方米,其它排风、消防面积约10000平方米,整体对外招生产厂家,最好是生产,吊装及包括吊装辅材,风口风阀价格合理,也整体对外承包!有实力的请联系我,地点在安徽省宣城市!联系方式: 18656301248(毛)...查看详情

    用户:huangddddd 浏览量:1502 时间:2011-02-25
  • 供配电技术图片1

    发电机室排风井不落地,在板上开洞能安装时实现吗? 发电机距墙1.525米! 4221434...查看详情

    用户:dengyugang 浏览量:2583 时间:2011-02-14
  • 我是做给排水的,对于排风扇的安装位置很疑惑,出去参观,脱水机房和鼓风机房的排风扇使在靠上的位置,我就一直以为气体比较轻,放在上面也便于抽风,但是现在换了一个办公室,由于没有窗户,物业把风扇装在室内的底部,不知道这样是不是有问题,麻烦大家解答一下,什么情况下排风扇安装在什么位置比较合适,谢谢啦。...查看详情

    用户:shang_tingting 浏览量:3016 时间:2010-11-09
  • 现有一个9层办公楼 每层楼有有20个卫生间 每个卫生间3平方 我设想是每个卫生间安装一个带止回阀的通风器 屋顶安装排风机 现有个问题:是每个管井(2个卫生间用一个管井)安装一个排风机 还是在屋顶连接各排风立管 只用一个排风机? 排风机如何选型? 我没说清楚!! 本帖最后由 breezejqy 于 2010-8-25 08:53 编辑 ]...查看详情

    用户:breezejqy 浏览量:4826 时间:2010-08-24
  • 中央空调图片1

    先说下工程概况吧,洗浴中心有2层,地下一层,地上一层,面积各为1000平 老板用的家用空调,临时又想做新风系统。预算很低,只能考虑普通的轴流风机送排风。而且甲方老板吊顶都做好了,只给留了200MM左右的空间。 安装我没关注,今天那边打电话来说风管安装出了点问题,有个地方过不去,他那边自作主张两头是1000*200的,中间接了段400*400的,(风机风量2200m3/h,风压200Pa,也变了)而...查看详情

    用户:198685218 浏览量:2526 时间:2010-06-14