距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防防排烟风管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防防排烟风管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
提问 主题:风管材质会影响消防验收吗? 内容:防排烟设计使用彩钢复合型耐火风管,在满足任何施工要求的前提下,会因为使用这种材料而导致消防验收不合格吗?以前只做过镀锌钢板加防火包裹的工艺,使用新材质怕最后验收有问题,特意向贵单位咨询。 答复 答复单位:深圳市住房和建设局 答复内容: 1、《建筑防烟排烟系统技术标准》在相关条文说...查看详情
导读 根据《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第4.2.3条规定 : 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统确定 ,同时明确了 薄钢板法兰矩形风管不得用于高压风管 。那么争议点来了: 排烟系统的风管是否属于高压系统风管 ,到底薄钢板法兰的连接方式 能不能用排烟系统 ? ...查看详情
关于防排烟风管的耐火性能要求,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017明确了不同部位防排烟管道的耐火极限,主要规定在3.3.8条和4.4.8条。然而,由于防排烟管道并未纳入消防产品管理,因此缺乏相关产品标准。尽管《建筑防烟排烟系统技术标准》对耐火极限要求进行了规定,但并未出台相关建筑标准设计来明确金属风管如何施工或采取何种措施以满足相应的耐火极限。图集《防排烟系统设备及部件选用与安装》...查看详情
防排烟风管耐性能的要求 对于防排烟管道的耐火极限,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017明确设置在不同部位的防排烟管道的耐火极限,主要规定为3.3.8条、4.4.8条。 由于目前防排烟管道并未作为消防产品管理,因此也就无相关产品标准,《建筑防烟排烟系统技术标准》虽然规定了耐火极限要求,但并未出台相关建筑标准设计来明确如何施工或者做法可使金属风管满足相应耐火极限。 ...查看详情
根据《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第4.2.3条规定 : 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统确定 ,同时明确了 薄钢板法兰矩形风管不得用于高压风管 。那么争议点来了: 排烟系统的风管是否属于高压系统风管 ,到底薄钢板法兰的连接方式 能不能用排烟系统 ? ...查看详情
楼梯间及楼梯前室、电梯前室的加压送风管以及地下室的补风风管,属不属于消防排烟系统风管,这些风管所用材料是否也要按排烟风管材料的要求选用?...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删除 提问 主题:风管材质会影响消防验收吗? 内容:防排烟设计使用彩钢复合型耐火风管,在满足任何施工要求的前提下,会因为使用这种材料而导致消防验收不合格吗?以前只做过镀锌钢板加防火包裹的工艺,使用新材质怕最后验收有问题,特意向贵单位咨询。 答复 答复单位:深圳市住房和建设局 答复内容: 1、《建筑防烟排烟系统技术标准》在...查看详情
来源:谈机论电 如有侵权,请联系删除 导读 根据《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第4.2.3条规定 : 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统确定 ,同时明确了 薄钢板法兰矩形风管不得用于高压风管 。...查看详情
消防防排烟风管如何选材?...查看详情
双面彩钢的复合风管可以用来消防排烟吗?...查看详情
消防排烟除了用铁皮风管,还能用什么风管?优点...查看详情
消防排烟镀锌风管制作规范标准 通风管道中风管发生腐蚀而提前失效主要原因来自于凝结水的产生,在凝结水产生的风管段原有的镀锌碳钢已经无法满足实际需求,因此在这些部位建议采取加强防腐措施,可考虑更换材质有316L不锈钢或玻璃纤维增强聚合物风管。如使用316L不锈钢作为风管材料,凡焊接、机械加工位置都建议做钝化处理,如不进行酸洗钝化处理,不锈钢材质风管部位焊接区域仍存在腐蚀。玻璃纤维增强聚合物风管防腐效果...查看详情
根据建规,排烟管担负两个防烟分区以上时,风量按最大的防烟分区面积X120X1.2漏风量计算,我以前是这么画的(见图1),后来,审图机构给我提了个问题,就是风机风量是按防烟分区排烟量定的,我这么画,那每个分区的风管,风口的网速都会超规范,我算了下,还真是,但是如果按他的想法来做(见图2),那这个分区的风管,风口的风速倒是能达标,但这个风管和风口也太大了吧,现实中真的有人这么做?好象我从来没见过,我是...查看详情
排烟风管厚度按高压考虑,那么这个消防加压送风的风管厚度呢? 求教高人,最好带设计或规范说明,本人没有找到比较明确的规定 谢谢!...查看详情
广州地区想找个工程队做个消防排烟系统工程,要包工包料(只计锌板,法兰,丝杆。其余设备如:排烟机,调节阀,风口等另计)。 0.75厚,1.0厚,1.2厚单价分别是多少? 望大家给个价格参考。...查看详情
共板法兰能不能用于防排烟呀?有没有相应的规范,因为正压送风和排烟都属于高压。我看到规范上薄钢板法兰与共板有些近似,但只能用于中,低压系统。请大家帮帮忙,能给我提供个相应规范,允许共板法兰用于高压系统,我找不到:Q...查看详情
请教下各位高手, 防排烟的风量以及风管应该怎么计算啊??比如说:一个面积为2000平方米的地下车库,高为3.5米,那么它的排烟量是多少?设几台风机?矩形风管的边长是多少...查看详情
原设计消防排烟风管为镀锌钢板(1.2mm),甲方坚持要求改为镀锌铁皮,可否同意?...查看详情
请问有谁知道北京市对于排烟风管的面漆颜色有什么规定??? 如果没有的话,通常刷什么颜色的??? 急用,谢谢!!!...查看详情
首先是定义风管为空调风管或消防排烟风管 1.<风管穿变形缝两侧应安装防火阀>,为什么?如果是变形缝上有防火隔断,该处或两侧装防火阀可以接受。但如果变形缝两边都是属于同一个防火分区,还装什么防火阀? 2.排烟风管支管上应安装排烟防火阀,搞不清楚为什么要装这个?我认为装上防火阀就可以了。但对于这里所述支管的定义比较不确定。个人认为是每层那个主管为支管。 那排气或空调送风管该水平支管上需装防火阀吗?我认...查看详情