PART1 基本原则 ? 尽量将冷却塔布置于开阔区域,避免把冷却塔放置在建筑物的新风口或是人群密集处。 ? 避免把冷却塔放置在白雾会造成不良后果的地方,如有大面积玻璃的场所,高速公路等。避免热风回流,冷却塔出口要等于或高于临近建筑物、墙壁等,布置方向上应考虑季风影响。 ? 确保冷却塔进风口有足够的新风,保证冷却塔性能。 ? 确保冷却塔周围有足够的布管和检修空间。 ? 对于室内安装,应用...查看详情
1、气流应通畅,湿热空气回流影响小,且应布置在建筑物的最小频率风向的上风侧。2、冷却塔不应布置在热源、废气和烟气的排放口附近,不宜布置在高大建筑物中间的狭长地带上。3、冷却塔宜单排布置,当需要多排布置时,暖通设计杜老师提醒,逆流塔塔排之间的距离应符合下列要求:①、长轴位于同一直线上的相邻塔排,净距不小于4m。②、长轴不在同一直线上,相互平行布置的塔排,净距不小于塔的进风口高度的4倍,每排的长度与宽...查看详情
图纸简介: 本图为逆流式玻璃钢(WPLT节能型喷雾冷却塔)冷却塔设备安装布置图,图纸包括平面、立面图。 投稿网友: xiongxixian 上传时间: 2014-06-13...查看详情
冷却塔准备安装在高度240米高的楼层顶部,设计师没做过,不敢担责任设计,请问国内有这样设计的实例吗?...查看详情
工业项目,多排冷却塔并排布置。由于空间有限,现需考虑冷却塔间的最小平行距离,请大神指导。大致情况见图:4557599 4557599...查看详情
我这边有个项目,是个五星级酒店,冷却塔和冷却泵都在屋顶,中间相隔10多米,三层以下到地下一层都有冷冻库和冷藏库,每个库房旁边都有个主机,水冷式的,冷却水是输送到这里,现在问题是水泵明显流量不足,经常坏轴承,是用的双吸泵,流量29t 扬程35米 3台。 三台都开振动很大,单开一台水泵入口压力表显示为0,出口压力表0.28MP,是不是设计上有什么问题...查看详情
一车间有不同区域采用洁净空调送风,其中两个区域为全新风空调送风,一个区域为带回风型,总需求水量为60T,30T,15T,现计划采用一台冷却塔,三台水泵,分别为11KW/7.5KW\4KW,分别给3台空调供水,回水为三根管汇合后一起回到冷却塔,冷却塔先用200T为良机LBC200,不知该方案是否可行,冷却塔主管150直径,计划从主管分出3根支管,分别为5"/4"/3"三种,采用镀锌管,不知要不要设分...查看详情
工业冷却塔当布置在水池顶上时,一般冷却塔距地面多高比较好? 谢谢,水池一般如何布置,是地上式,还是半地下式??...查看详情
谢了...查看详情