本专题为土木在线发电机房通风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与发电机房通风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一、系统形式 柴油发电机房可采用自然或机械通风,通风系统宜独立设置。 排风部分通常由机组内置散热器承担,宜设置专用全面排风机,以保证柴油发电机房负压排风的要求。 补风应根据情况,采用自然或机械补风的形式,应满足补充柴油发电机自身排风和为柴油机提供燃烧空气两部分要求。 柴油发电机房内的储油间应设机械通风。 排烟系统,即将柴油机的烟气排至室外的管路。柴油发电机组的排烟管出口,经波纹管...查看详情
请问柴油发电机房通风按换气次数定,还是按柴油机的燃烧所需空气量计算?...查看详情
对于高层、超高层建筑、写字楼、商业综合体、酒店等民用建筑来说,为了满足供电可靠性要求,设计规范一般要求设计应急电源。而应急电源中最成熟、可靠的,目前按仍然是柴油发电机组。这是因为柴油发电机组具有启动性能好、运行可靠、操作简单等优点。柴油发电机组需要安装在发电机房内。柴油发电机房通常由发电机房、控制室、油箱间等组成。发电机房最好布置在裙房首层或附属建筑内,如有困难可以布置在地下室,但要求靠外墙,且需...查看详情
想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! (1)在设计方案阶段,应配合建筑、电气专业,选好柴油发电机房位置。柴油发电机房要靠外墙处布置,不要布置在四周都有建筑物的室内,为解决好机房的通风与排烟问题创造必要条件。 (2)室内温湿度要求。人员直接在机房操作且运行时15℃≤1≤35℃,相对湿度不大于75%;非...查看详情
在新的火规中,只要求了燃气锅炉房内用防爆风机,但同时又要求燃油锅炉房设事故排风。那么我的问题是,设事故通风说明燃油锅炉房有爆炸的可能,有爆炸的可能就应该设防爆风机才对,所以是不是规范有误? 另外,根据火规条文说明,因油的燃点高于60度,因此油泵间没有爆炸的可能,那对于柴油发电机房来说,它的室内也是不可能达到60度的,因此柴油发电机房与油箱间是不需要设事故通风与防爆风机的,这样分析对不对?...查看详情
经常有众智建筑资源上边的朋友问柴发机房的通风问题,该怎么做啊?风量多大啊?做不做事故通风啊?一连串的问题,今天就这个问题和大家一起系统的学习一下。柴油发电机房的通风分为机房通风和机组通风:先说机房通风,就是柴发机组不工作时的通风,柴油发电机房由于使用功能、季节等特殊性,设置独立的通风系统能有效保障系统运行效果和节能。对于大、中型建筑更为重要。关于通风量的计算,规范上并没有说明,只在《全国民用建筑工...查看详情
5386288 一层的发电机房 和 配电房 不知道大家通风怎么做,以前做的都是地下室的 ,没有做过一层的 不懂要不要做气体灭火系统后的 事故后通风 哪位做过类似的 看看能不能截图给参考下 5386288...查看详情
内容:http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/01MJibO6ILJrIn8MXF6Relib6m5hpia9m9LojG5wD2yY9b00o4Ixqfhwx7kPibDgqQ4lzUXicl8umS8DWg60ljibdBMw/0发电机房安装降噪示意图1、发电机房出入通道的隔音:本着方便发电机组调入、调出及机房人员工作方便的原则来设置一个或二个隔音门,以金属构架,内附高优质隔音材...查看详情
本帖最后由 张光仁__水暖 于 2014-9-28 22:59 编辑 4976453 发电机房通风问题,以下的2种做法,各位同行多发表意见和做法依据,小弟感激不尽,深夜发帖,只求一解,在线等,坐等回帖。 4976454 4976454...查看详情
1、首先,柴油发电机房要做6点,分别是柴油发电机排风,柴油发电机排烟,柴油发电机房平时排风,柴油发电机房排烟,柴油发电机房送风,柴油发电机房事故排风是吗? 2、根我了解,柴油发电机房需要做气体灭火系统,那么就不需要再做柴油发电机房排烟了吗? 3、柴油发电机排风,柴油发电机排烟是不需要暖通专业来画的,只需要留相关大小的风井就可以了是吗?...查看详情
图纸简介: 柴油发电机房控制室采用三种通风方式:清洁式通风、滤毒式通风和隔绝防护通风。 投稿网友: weiqiang198375 上传时间: 2013-07-30 图纸省份: 内蒙古...查看详情
请问在严寒地区,柴油发电机房通风问题如何解决? 发电机需要自启动,机房温度又不能太低,冬季需要封闭,就不能用普通的机房散热百叶窗。该采取何种措施才能保证平时保温封闭,发电机自启动时保证通风呢?...查看详情
如题。因为一直遇到的都没做过。...查看详情
1.设置气体灭火的发电机房储油间的通风是按5次考虑还是12次考虑(措施说≥5次) 2.储油间排风是否当作事故排风使用 3.储油间排风是否可以排入发电机房的排风井(发电机排风直接接入,储油间排风是否可以直接接入) 4.发电机房是否需要做平时的通风(现已设进风,发电机排风直接接入排风井) 5.采用自然排烟的配电房是否可以用七氟丙烷作为气体灭火 求高人帮助。@yiwen@ @yiwen@...查看详情
请问柴油发电机房和配电房通常是相邻的房间,它们的排风风井可以合用吗,求前辈指教!!!谢谢!!!...查看详情
手上一个项目,地下一层是商场,里面有配电房,发电机房,储油间等设备用房,现在有如下几点顾虑: 1. 发电机运行的时候会冒烟,我们需不需要做排烟? 2. 发电机房的排风能不能和商场的排风共用一个系统? 3. 如果不能共用,发电机房和储油间的通风能不能通过挂两台壁式风机,直接向商场送排风?(商场已做通风)?这样可以避免做竖井。 大师们知道的请指点指点我,我是个没人教没人带悟性也不高的可怜娃,先谢过了!...查看详情
看到论坛有很多关于发电机房通风系统讨论的帖子,但是感觉总结得不够全面。正好在做一个发电机房的项目,基本情况是这样的,面积大概88平,原设计如下图,设置了一台风量为50000的送风机,没有设置排风机,预留有排风及排烟井道。现施工方提意见说改机房未设置排风机,由于我新接手该项目的修改任务,刚开始没有仔细考虑,以为确实是之前的设计人遗忘了这部分。但经过对多个帖子的学习,我估计前设计人是这样考虑的:发电机...查看详情
我们通常做柴油发电机房通风的时候,考虑进风,排风及排烟气就可以了,但是很多柴油发电机自带那种排风机,它这个排风机是需要单独给它设置一个井,还是不要管它,还是什么啊? 本帖最后由 huweihua2011 于 2011-11-14 11:38 编辑 ]...查看详情
柴油发电机房位于非人防区域内的地下车库,地下二层,其通风是人防专业设计院做吗?...查看详情
各位高手: 我从事发电机房噪声治理工程的工作,工作2年多,按照传统的通风设计要求,进风面积为散热器净面积的1.8倍,排风为散热器净面积的1.5倍,再考虑百叶窗的通风率和消声片的消声系数,那么进排风口的截面积将会很大,只有会造成成本的增加和浪费。所以,对发电机房通风有个问题始终没有明白还请高手指点。 假设发电机的排风量为27m³/s,燃烧空气量为2.3m³/s,散热器风扇的压头是125Pa,如果取排...查看详情