消防应急灯具更新时间:2024-11-25 19:33:47

本专题为土木在线消防应急灯具设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防应急灯具设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 来源:消防根根 如有侵权,请联系删除 关于消防应急灯具电压等级的选择,几本规范的规定不太一致,根根总结罗列如下: 一《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 2.0.3 A型消防应急灯具A type fire emergency luminaire 主电源和蓄电池电源额定工作电压均 不大于DC36V 的消防应急灯具。 3....查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:26 时间:2024-11-19
  • 照明工程图片1

    《消防应急照明及疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.1-6条为根据室内高度选择应急照明标志灯的规格,第4.5.11条根据室内高度确定标志灯的安装高度,但是第3.2.1-6条条文解释是根据不同的设置高度选择适宜规格的标志灯。到底是应该按照设置高度还是室内高度来选择灯具大小?请明确。 解答: 按室内吊顶高度。 室内高度指室内吊顶后净高;但此条...查看详情

    用户:wx_56306757 浏览量:66 时间:2024-03-28
  • 照明工程图片1

    一、灯具尺寸如何选择? 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 3.2.1 灯具的选择应符合下列规定: 6 标志灯的规格应符合下列规定: 1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯; 2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯; 3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。 ...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:264 时间:2024-01-16
  • #1 消防应急灯具A型和B型的基本概念 1)A型消防应急灯具: 主电源和蓄电池电源额定工作电压不大于DC36V的消防应急灯具 2)B型消防应急灯具: 主电源和蓄电池电源额定工作电压大于DC36V或AC36V的消防应急灯具 3)A型应急照明配电箱: 额定输出电压不大于DC36V的应急照明配电箱。 4)B型应急照明配电箱: 额定输出电压大于DC36V或AC36V的应急照明配电箱 5)A型应...查看详情

    用户:wx_67039534 浏览量:31 时间:2023-06-27
  • 照明工程图片1

    什么是消防应急照明?顾名思义就是消防上用的电气设备,在发生火灾电网停电时,为人员安全疏散和有关火灾扑救人员继续工作而设置的照明,统称为消防应急照明。火灾应急照明分为备用照明、疏散照明、安全照明。消防应急照明广泛用于:商场,写字楼,体育场,停车场等人员密集场所应该配置应急照明和疏散标志。那么消防应急灯具A型和B型有什么区别?又应该如何选型呢? (1)消防应急灯具的作用及特点 ...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:128 时间:2023-06-14
  • 建筑消防给水图片1

    【消防照明】A型消防应急灯具配电线缆极限传输距离表 根据规范GB 51309 -2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》: 2.0.3 A型消防应急灯具:主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V的消防应急灯具。 由于电压不大于DC36V,低于220V的普通照明配电系统的供电能力。 现根据DC36V配电系统的技术参数,按电压降不高于20%进行整理。 例:2.5mm2的铜线,回路容...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:76 时间:2023-03-23
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:消防应急灯具 关于消防应急灯具电压等级的选择,几本规范的规定不太一致,根根总结罗列如下: 01《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 2.0.3A型消防应急灯具 A type fire emergency luminaire主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V的消防应急灯具。 3.2.1灯具的选择应符合下列规定: 4 设置在距地面8m及以下的灯具的电压等...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:98 时间:2023-01-29
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:消防应急灯具电压等级 关于消防应急灯具电压等级的选择,几本规范的规定不太一致,根根总结罗列如下: 一《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 2.0.3A型消防应急灯具A type fire emergency luminaire主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V的消防应急灯具。 3.2.1灯具的选择应符合下列规定: 4 设置在距地面8m...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:97 时间:2023-01-16
  • 想要获得更多建筑电气知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 蓄电池电源的供电方式分为集中供电和分散供电,分散供电可理解为灯具自带蓄电池。消防应急照明灯具电压等级的选择需要考虑一个重要因素:消防应急照明灯具分散且点位较多,故供电线路也较多。树上鸟教育电气设计在线教学狄老师,火灾扑救时,消防应急灯具及线路受到消防高压水流...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:2084 时间:2021-07-06
  • 消防应急灯具到底可以使用插头吗?什么情况下可以用,怎么感觉生活中见到好多都是使用插头的。求解。。。...查看详情

    用户:metoo183183 浏览量:23299 时间:2015-11-29
  • 根据新报警规范,应急照明配电箱如何将每回路消防应急灯具的工作状态反馈至消防控制室,实际的工程中是怎样的?平时220v的应急照明系统如何反馈状态,求高手指点...查看详情

    用户:samdengweida 浏览量:1762 时间:2015-04-14
  • 最近在校对一个二类地下车库,负荷等级为二级,应急照明采用单电源进线,应急照明与自正常照明共用配电箱甚至有共用回路,配电箱系统图中对有应急照明的回路设置了消防强启,并且应急灯具带有蓄电池,应急供电时间90分钟。我想问,消防强启在这里还有必要吗?应急照明和普通照明可以共用回路吗?民用规范中对这个要求不是强制性的,可我过去都是将两者分开的,采用不同配电箱。谁帮我解答下?谢谢了!...查看详情

    用户:longshaodezhu 浏览量:17141 时间:2011-07-09
  • 请问有带消防强启的应急灯具吗?如果哪位朋友有这方面的资料,请回帖这种灯具的型号、技术、厂家。谢谢 灯具功能如下:正常时,应急灯具电池在充电状态;当消防强启时,应急灯具自动点亮!...查看详情

    用户:c283434618 浏览量:1710 时间:2008-06-12
  • 谁有GB17945-2000《消防应急灯具》标准,请发到我邮箱wlyzhchf3402@sohu.com。先谢了,看过的都先谢谢。...查看详情

    用户:wlyzhchf 浏览量:1764 时间:2007-11-06
  • 其实源于早先我在供配电的一片帖子,但随着讨论的深入,发现内容越来越适合照明版,所以整理了一下贴在这里。 感兴趣的话也可以去那边看看 http://co.163.com/forum/content/219_542849_1.htm 言归正传,平时我们在做应急照明设计时,会遇到许多问题。尤其是对应急照明尚未深入了解的朋友,经常被“强起”“双控开关”“违反规范”等等许多麻烦所困扰,感觉有种步步是陷阱,招...查看详情

    用户:zzhspeed 浏览量:2244 时间:2006-11-23