排烟管更新时间:2025-02-13 11:07:14

本专题为土木在线排烟管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有0人订阅

  • 来源: 风行复合风管 如有侵权,请联系删除 在室内通风体系中,经常会使用到通风管道,在不同的建筑体系中需要的风管功能是不同的,因此使用到的风管类型也是不同的,比如通风管道与消防排烟管道在多个方面都存在着差异。那么通风管道与排烟管道有什么不同之处?各自的特点有哪些?如何区分呢? 定义 ...查看详情

    用户:qq19696501 浏览量:1 时间:2025-02-17
  • 通风排烟图片1

    1.采用离心棉包裹 做法要求: 1、耐火极限0.5h 的风管,镀锌钢板风管外包防排烟专用离心玻璃棉。采用容重48Kg/m3,厚度>50mm的绝热玻璃棉,焊接 保温钉 连接,外侧复合进口长效耐水阻燃-FR贴面,贴面水洗前后 氧指数 均应>28%,且变化<1%。 2、耐火极限1.0h 的风管,镀锌钢板风管外包防排烟专用离心...查看详情

    用户:qq27574677 浏览量:140 时间:2024-05-16
  • 通风排烟图片1

    1.采用离心棉包裹 做法要求: 1、耐火极限0.5h 的风管,镀锌钢板风管外包防排烟专用离心玻璃棉。采用容重48Kg/m3,厚度>50mm的绝热玻璃棉,焊接 保温钉 连接,外侧复合进口长效耐水阻燃-FR贴面,贴面水洗前后 氧指数 均应>28%,且变化<1%。 2、耐火极限1.0h 的风管,镀锌钢板风管外包防排烟专用离心...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:556 时间:2024-05-08
  • 通风排烟图片1

    近年来由于我国城市汽车拥有量迅猛增加,地下停车库的设计项目也迅速增多。 地下车库的通风防排 烟管道设计也在发生着变化,尤其是二者兼用的问题更是受到暖通设计人员的关注。 一、防烟与排烟的变化 1、防烟分区的变化 地下车库防火分区最大允许建筑面积的增加是一项令人瞩目的变化。一般情况,对于一、二级耐火等级的建筑,该最大允许面积为2000m2,且如果车库内设有自动灭火系...查看详情

    用户:失意的片刻 浏览量:97 时间:2023-05-12
  • 建筑消防给水图片1

    关于防排烟管道的隔热做法问题,自防排烟新规出来后,讨论的热度就没有减少过,但仍然是稍有统一的说法,各地的相关部门答复和解释也有区别。之前本号也转发过不少相关分析和文章,本文的对各种不同材质和做法的分析比较较为全面和客观。故而推荐此文,供参考 随着政府主管部门根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017规范对防排烟耐火风管的耐火极限设计与实施要求进一步严格,当前防排烟耐火风管应...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:124 时间:2023-03-23
  • 大家都知道如果在设计通风排烟管道的时候没有考虑到实际的需求,那么在使用的过程中自然会出现很多的问题,作为贵州专业的厨房通风排烟管道厂家,是绝对不会允许这样的事情发生的,下面,贵州靖远厨房通排风制作安装有限公司给大家介绍在设计通风排烟管道时需要注意的事项。1、首先应该检查下烟道口是否有吊顶下移而在上部所预留的空间和位置的条件。2、在预埋排烟管时注意封闭住烟道口的缝隙,并保证其牢固不脱落。3、吊顶之前...查看详情

    用户:pl_76615151 浏览量:56 时间:2023-03-03
  • 建筑智能化图片1

    作者 小麦同学 昨天有甲方群群友发上来一张图,询问排烟风管是否必须要做旁通管,群友们纷纷探讨,百思不得其解。 小编看到后也感到非常诧异。图上这种做法是在排烟主管上设置一个常开的电动阀门,可远程控制关闭。再设置一个旁通管,上面设置常闭的排烟阀和280度排烟防火阀,排烟阀就地控制或远程控制开启。 经群友提醒,这种做法的出处是当地规定《四川省房屋建筑工...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:217 时间:2022-12-20
  • 通风排烟图片1

    来源:消防根根 如有侵权,请联系删除 一、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017, 对管道提出了耐火极限要求 ,其中采用涂防火涂料的方法一直存在争论。 3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定: 1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:102 时间:2022-10-08
  • 通风排烟图片1

    一《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017, 对管道提出了耐火极限要求 ,其中采用涂防火涂料的方法一直存在争论。 3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定: 1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h; 2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:40 时间:2022-10-08
  • 通风排烟图片1

    烟道是用来排烟的,风道是用来通风的。 烟道,用于排除厨房炊事活动产生的烟气或卫生间浊气的管道制品。 风道是指用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成的用于空气流通的通道。 排烟管道是将房间内产生的烟雾排出去的,不需要送风,二者都是由管道构成,但是从用处来讲有分别。 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 条文节选: 4.4.8 排烟管道...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:176 时间:2022-09-21
  • 请问我工厂一共6层,每层一千平米;一楼用来做大堂和展厅。可以取消一楼的排烟管道吗...查看详情

    用户:wx_1658393131590 浏览量:34 时间:2022-07-21
  • 防排烟系统风管的作用及要求 作用与要求: 1:耐火风管的作用 在发生火灾时,以耐火风管为载体,通过机械加压的方式: a、由防烟系统(正压送风)通过从外界送入空气,防止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层等空间导致避难人群窒息; b、由排烟系统(负压排烟)将烟气排至建筑物外; c、补风风管是对排烟系统的风量补充。 2:耐火风管的要求 根据JGJ 1...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:203 时间:2022-07-11
  • 一、防排烟风管板材厚度 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB?50243-2016: 4.2.3 金属风管的制作应符合下列规定:1 金属风管的材料品种、规格、性能与厚度应符合设计要求。当风管厚度设计无要求时,应按本规范执行。钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-1的规定。镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计或合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于80g/m2板材;不锈钢板风管板材厚度应符合表4.2...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:1553 时间:2022-06-27
  • 来源:消防根根 如有侵权,请联系删除 【问】 防排烟管道能否采用薄钢板法兰? 【答】 防排烟管道可以采用薄钢板法兰(即共板法兰),但应采用螺栓连接,不应采用弹簧夹连接等其他连接形式。 【依据1】 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 6.3.1 金属风管的制作和连接应符合下列规定: 4 无法兰连接风管的 薄钢板法兰 高度...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:212 时间:2022-05-13
  • STED赛度油烟机高能畅排,无惧较长的公共排烟管道。...查看详情

    用户:dariaco 浏览量:14 时间:2022-04-22
  • 如何做到满足防排烟管道的耐火极限啊...查看详情

    用户:junmom 浏览量:38 时间:2021-06-15
  • 关于防排烟管道结构有什么要求?...查看详情

    用户:cq镁晶建筑科技 浏览量:68 时间:2021-01-18
  • ①已建建筑因装修改造进行消防设计,可以将排烟管道安装在屋面吗?②需要在屋面开洞口将排烟口安装在屋面下,这样对屋面结构影响大不大(洞口尺寸在800x800mm以内,洞口间距2.5米左右,洞口共计14个)。③如果可以安装的话,对屋面防水等等有什么影响。④屋面的管道支架如何做。...查看详情

    用户:小白hy 浏览量:584 时间:2020-08-07
  • 问题补充:已经把排烟管道的各个规格的管道面积算出,设计要求要做50mm的保温,请问管道保温工程量是用各个管道面积之和乘以保温层厚度吗?...查看详情

    用户:aold56928 浏览量:316 时间:2020-08-06
  • 通风排烟图片1

    无机玻璃钢风管由改性的菱镁材料做胶结料,用抗碱玻璃纤维布做增强材料,并加入效果显著的改性菱镁添加剂而制成。无机玻璃钢风管主要应用于集中制冷和集中供暖的建筑物的中央空调送风与排风,以及工业厂房、煤矿、隧道、化工行业的通风、排烟。 6199422 无机玻璃钢风管的特点: 1、轻质高强:强度与钢材相当,重量却只有其四分之一,便于运输安装。 2、防火性能优越:遇火不燃烧,属不燃材料A级。 3、耐水性好:浸...查看详情

    用户:林森玻璃钢 浏览量:486 时间:2019-09-12