高温排烟更新时间:2024-11-24 04:11:25

本专题为土木在线高温排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高温排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    6255057 6255061 6255062 6255063...查看详情

    用户:东莞雅高风机厂 浏览量:952 时间:2020-06-17
  • 通风排烟图片1

    消防高温排烟防火阀怎么延长使用寿命:首先要了解防火阀的组成,及工作原理,然后就是定期保养,最后有问题可以直接联系售后 6172285...查看详情

    用户:cof1560739558412 浏览量:102 时间:2019-06-25
  • 通风排烟图片1

    HTF高温消防排烟风机叶轮保养知识: 保养一、铲除风机叶轮表面的尘埃、油、锈杂质,使之显露金属。 保养二、查看风机叶片是否有裂纹等缺点,如有裂纹等缺及时处理。用耐磨焊丝对风机叶片的磨损、损害部位补焊,叶片和侧板磨损部位进行耐磨堆焊5mm厚,保证堆焊处油滑过渡,部分可焊到8mm厚,磨损较焊成搓衣板状条纹。 保养三、风机叶片堆焊进程要分段焊接,尽量控制热输入,并开释,减小叶片变形。保养四、...查看详情

    用户:cof1560739558412 浏览量:614 时间:2019-06-22
  • 通风排烟图片1

    HTF消防高温排烟风机常用参数及安装: TF系列消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。 消防高温排烟风机安装 消防高温排烟风机在地下排烟工程中应用至关重要,要提高其性能及寿命,一定要正确安装,安装步骤如下: 1、风机安装时应对各部件进行全面检查,机件是否完整,各部件联接是否紧固。 2、风机在露天使用应有防雨措施。 3、在运转时如发现有剧烈...查看详情

    用户:cof1560739558412 浏览量:2578 时间:2019-06-21
  • 消防高温排烟风机的风压是怎样计算的?如:进风口的风压是多少?沿程风头损失的计算,排出口的余压需要多少?整个计算过程?...查看详情

    用户:王农勤 浏览量:6305 时间:2015-06-02
  • 消防高温排烟风机具有高效节能,运行平稳,噪声低,耐高温结构合理,便于安装,可立式、卧式和吊式安装。该 风机设计有特殊的电机冷却系统风冷电机内置型式;采用了先进的气动设计叶片(前掠、前倾),使噪声比已有消防风机2、低8-10dB(A)功率低6%;主风道介质温度为280℃时可连续运行30分钟以上,150℃时可长期连续运行。符合国家技术监督局和中华人民共和国建设部联合发出的《高层民用建筑设计防火规范...查看详情

    用户:yataizkb 浏览量:609 时间:2015-02-28
  • 厨房高温排烟风机,向室外排烟,墙体出口怎么做好啊,各位大侠...查看详情

    用户:vilenyefei 浏览量:1128 时间:2013-09-24
  • 六层住宅,带一层地下室,资料提了个XGPF-Ⅱ型消防高温排烟机,请问大家地下一层怎么设计,是不是必须还的双电源进线?需不需要每个仓库和走廊设置感烟探头,如果需要具体怎么设计,还需要什么,请教大家了。地下室面积415.16。...查看详情

    用户:qiao2008zd 浏览量:1216 时间:2013-04-30
  • 推荐 一种燃气锅炉高温排烟余热回收节能技术...查看详情

    用户:zhuoyongbing017 浏览量:2486 时间:2011-02-11
  • 燃气锅炉高温排烟余热回收节能 1、燃气锅炉排烟余热回收现状 目前,燃气锅炉的排烟温度一般在200℃左右,排烟热损失约为10%左右。燃气锅炉排烟余热回收一般的方式为:高温除氧水——节能器(压力容器)——锅炉。一般情况下,这种回收方式存在如下弊端。 1.1由于高温除氧水温度高达104℃,流经节能器回收高温烟气后,锅炉排烟温度不可能低于104℃的进水温度,往往排烟温度还很高(一般都在150左右,甚至更高...查看详情

    用户:zhuoyongbing017 浏览量:3861 时间:2011-02-11
  • 在设备检测中发现: 1、《高层建筑防火规范》8.4.7条 排烟风机应保证在280度时能连续工作30min . 2、《消防排烟风机耐高温试验方法》,对于排烟风机的要求,同上。 3、《地铁设计规范》19。1。42,保证能在250度时能连续有效工作1 h. 两者在时间和温度上的描述是不同,现在地铁用的排烟风机中,设备进货的耐高温试验报告,按280度时能连续工作30min 做的实验。 请释惑! 谢谢!...查看详情

    用户:metro_2000 浏览量:1511 时间:2010-08-24
  • BAS要求安装排烟风机的高温保护点位,购买了江森的A25高温保护器; 是当温度升高时切断空调或通风机的运行,但查不到应设定在几度动作? 应该设定在几度的时候开始动作呢?...查看详情

    用户:niecholas 浏览量:1049 时间:2008-07-03
  • 250度的风管,厚200mm,外盖8mm镀锌板,请教施工工艺!谢谢...查看详情

    用户:junhua-xu 浏览量:1192 时间:2007-01-24
  • 飞机引擎高温排烟, 出口温度720度,8000 CMH, 450mm,25m 长的风管,用不锈钢圆管,从没做过这莫高温度的排风, 求各位高手指条明路,需要参考什莫规范和设计手册,焊接,风机的选择,风阀等等,头大呀,先谢谢各位。 新年快乐,发大财!...查看详情

    用户:pentagonbean 浏览量:959 时间:2007-01-03