距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线支架预压设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与支架预压设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
1、荷载布置 箱梁施工前应对支架进行预压,预压重量不小于箱梁的恒载+施工荷载。 压重材料以砂袋、水袋、或辅以钢筋配重,在预压宽度范围内按梁体断面形状堆高,不同的设计断面分区段设置压重荷载。 2、预压工作 主要是为检验支架的稳定性,取得支架变形量,...查看详情
一、支架预压试验 考虑梁体自重、地面及排架下沉及支架的弹性和非弹性变形等因素影响,需对箱梁支架进行预压。 预压采用在支架顶面堆码砂袋的方式,砂袋的重量须达到梁体自重的1.2倍,荷载分布与箱梁施工荷载分布相同。砂袋应逐袋称量,要设专人称量、专人记录;称量好的砂袋一旦到位就必须采用防水措施,要准备好防雨布。加载时,派专人观察支架变化情况,一旦发现异常,立即撤离现场施工人员,对支架进行加...查看详情
1、荷载布置 箱梁施工前应对支架进行预压,预压重量不小于箱梁的恒载+施工荷载。 压重材料以砂袋、水袋、或辅以钢筋配重,在预压宽度范围内按梁体断面形状堆高,不同的设计断面分区段设置压重荷载。 2、预压工作 主要是为检验支架的稳定性,取得支架变形量,以及地基沉降量。下面是支架预压过程中失稳的实例。点我关注3个实用工程类公号 3、预压在支架搭设完成,搁栅、模...查看详情
现场预压与方案不符且雨夜违规施工引起支架坍塌...查看详情
一、施工方案 1、支架压重的必要性 1.1、凡采用支架法施工上部结构的,受地基基础的复杂因数影响,均会产生不利影响,按照施工规范和验收标准的 1.2、规定和施工施工方案的要求,为确保连续梁线形必须对支架进行预压。预压的目的主要是: 1.3、消除基础的非弹性沉降; 1.4、测量基础弹性沉降为确定底模标高提供参考资料; 1.5、消除支架的非弹性压缩; 1.6、测量支架的弹性压缩,为确定底模标高提供...查看详情
下穿隧道结构工程采用明挖法,类似于大型箱涵,顶板浇筑时需要预压吗...查看详情
5939632 一、 工程概况 某高铁特大桥为48m+80m+48m三跨预应力钢筋混凝土连续梁体系,全长177.5 m,连续梁梁体为单箱单室、变高度、变截面结构。箱梁顶宽12 m,箱梁底宽6.7 m。顶板厚度除梁端附近外均为40 cm;底板厚度40 cm至100 cm,按直线线性变化;腹板厚48 cm至60 cm,按折线变化。全联在端支点、中跨中及中支点处共设5个横隔板,横隔板设有空洞,供...查看详情
JGJT 194-2009 钢管满堂支架预压技术规程...查看详情
一、规范规定 中华人民共和国行业标准(JGJ/T194-2009《钢管满堂支架预压技术规程》) 1.0.2 本规程适用于浇筑与市政工程中搭设钢管满堂支架现浇混凝土工程施工的支架基础与支架预压。 2.0.1 支架基础预压:为检验支架搭设范围内基础的承载能力和沉降状况,对支架基础进行的加载预压。 2.0.2 支架预压:为检验支架的安全性,收集施工沉降数据,对支架进行的加载预压。 3.0.1 现浇混凝土...查看详情
支架预压方法多种多样, 作为有支架施工的箱型连续梁桥, 支架预压是不可或缺的关键施工环节。下文结合本人在多座现浇连续板(梁)桥的施工经验,对水压法在现浇混凝土连续梁支架预压施工中的应用进行了探讨,阐述了该技术的施工工艺流程、支架预压控制要点。 一、支架预压多种方法分析比较 支架预压有多种方法, 通常有袋装砂石、钢锭、钢质水箱等, 与常规预压方法相比, 水压法具有以下特点。 (1)...查看详情
xxx专线 xx跨xx大桥 40m现浇箱梁满樘支架预压施工方案[/...查看详情
a、荷载吊装前观测一次; b、荷载吊装完毕观测:支架预压荷载全部加载完毕后,应对支架及基础进行沉落量观测,支架预压各监测点最初24h沉落量平均值小于1mm或各监测点最初72h的沉降量平均只小于5mm时判为合格,即可终止预压卸除荷载。应每间隔12h对支架沉降量进行监测;当支架测点连续2次沉降差平均值均小于2mm时,方可继续加载。预压荷载卸除时,应按预压加载时的分级逐步卸载,并在卸载的过程中进...查看详情
为避免在砼施工时,支架不均匀下沉,消除支架和桩基的不可逆变形,准确测出支架的弹性变形量,事先对支架进行预压,选择代表性孔跨,每种结构类型预压不少于1孔。预压采用砂袋,按梁部砼重量分布情况进行分配荷载,加载重量按设计要求为箱梁自重的1.2倍。 ⑴布设观测点 在加载前,先在底模上沿支点、梁跨的L/6、L/4、L/3、L/2、2L/3、5L/6等截面处,横桥向布设观测点,以便测量预压前、后及...查看详情
一联五跨现浇箱梁,采用桩基础+蓓蕾片做支架。工地上的老技术员说这种形式不会有多少沉降,准备只预压中间两跨采集数据,其余的推算得出数据。 我的问题是不全数预压是否可行?有没有预压要求的相关规范文件?...查看详情
我们这只是个50多米的小桥,预压重量为100吨的样子,求各位赐教应预压多少天?...查看详情
这是本人在09年4月某拱桥施工现场,与设计、监理、施工的技术人员经验交流主题。就是这个主题,使本来要进行预压的拱桥现浇支架免于劳命伤财和工期延误。虽然有设计专家与监理提出了很多要预压的理由,但都是站不住脚。就这样,这座拱桥的现浇支架没有进行预压,正常施工,当年6月就安全合拢。现在正在正常通车使用中。 通过这个工程的实践,体会最深的是:在工程技术上,不能人云亦云,不能有惯性思维,多点逆向思维对你没有...查看详情
我现在要见一个满堂支架法高架桥的预压实验模型。第一次用midas建模,很多问题都搞不清楚,有哪位行家高手还望给指点一下,先谢谢啦!简单介绍一下,就是脚手架顶端横向放I10@900的工字钢,工字钢上纵向放置C10d的槽钢(槽钢开口向下),间距300。槽钢上面铺上模板。模板上用沙袋堆载。问题一:脚手架钢管的连接怎么模拟?问题二:工字钢与脚手架,槽钢与工字钢之间用什么连接?...查看详情
钢管满堂支架预压技术规程钢管满堂支架预压技术规程...查看详情
前两天找到的一本书,希望对大家有用....查看详情
JGJT194-2009 钢管满堂支架预压技术规程...查看详情