  • 负荷计算、导线截面与开关设备选择!...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:860 时间:2020-08-14
  • 在低压成套开关设备中,其内部的导线颜色标识按照GB 7947-2010《人机界面标志标识的基本和安全规则导体颜色或字母数字标识》来定义。 在低压成套开关设备内部的线缆一般采用黑色作为基本颜色,线头和线尾可加颜色套环进行区别。颜色色系的标定含义见表1 昌晖仪表http://yunrun.com.cn/ 低压成套开关设备内部依导线颜色标志电路时的线缆颜色标定含义 ---------------...查看详情

    用户:工控人2018 浏览量:780 时间:2018-03-06
  • 供配电技术图片1

    求助大神们,3KW的加压风机配16A的开关和6平米的铜电缆是不是太浪费了,感觉开关还可以接受,电缆2.5平米就可以,还是说这样配线是为了留有余量? 5897427...查看详情

    用户:电风扇分管 浏览量:166 时间:2017-10-24
  • 做系统图的时候,算出计算电流后,是根据计算电流先选导线线径么,然后再根据产品样本选择开关型号。还是先选开关型号,根据开关电流选择导线线径?设计新人,做系统图的时候有点糊涂。...查看详情

    用户:kevin鸭梨 浏览量:2275 时间:2016-09-09
  • 成套电气设备图片1

    求各位老师解惑,谢谢!如图,负荷开关至出线断路器之间的导线如何选配?要是按照出线开关额定电流选配的话,具体在图中INS到iC65N/3PC25A这两个开关之间会用4平方导线连接,疑问是这个4平方的导线谁来保护?25A的这个断路器对其出线端做保护,可4平方进线导线谁来保护,如果说由上级断路器保护的话,上级断路器额定电流250A好像也保护不了哦?还是说根据GB50054-2011 第6.2.5 短路保...查看详情

    用户:lslhylsl 浏览量:4085 时间:2015-02-08
  • 原本是25平63的开关,施工单位擅自改成16平63安,这样行吗,按理来说应该不可以吧。 但是人家房子都盖好了才说.... 大大的经验行吗?...查看详情

    用户:imzhuangqi 浏览量:700 时间:2014-10-18
  • 照明工程图片1

    本帖最后由 lrj1574451 于 2014-3-19 16:09 编辑 怎么才能准确的提出照明工程中导线的工程量 从照明配电箱到 墙壁开关 再到灯具 这其中得需要几跟导线。。 图纸说的导线是BV-3x2.5的 每根导线是按一根是3x2.5的还是一根是2.5的啊 就是假如单开开关需要按3根导线算 是按3根3x2.5的算 还是9根2.5的算呢 4872546 4872546...查看详情

    用户:lrj1574451 浏览量:7185 时间:2014-03-19
  • 楼梯间单刀双掷的开关导线根数怎么计算?谢谢大家了....查看详情

    用户:chen3150. 浏览量:1262 时间:2013-08-09
  • 供配电技术图片1

    想请问下: 1.风扇能不能接在照明回路里,有没有相关的规范,风扇(单相的)功率大概多大,启动会电流很大吗? 2.风扇到调速开关的导线根数是几根,怎么算的,最好能有原理接线图? 4591025 4591026 4591027...查看详情

    用户:sunrise20 浏览量:12909 时间:2013-01-09
  • 断路器图片1

    看下面这张图总隔离开关(K)分出两路(1K 2K )分隔离开关,总隔离开关每个出线端都只有1根线,到中间分支出来到各自的分隔离开关,请问此做法符合规范要求吗?为什么不直接从总隔离开关的每个接线端口插两根线。 4590363 4590363...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:1949 时间:2013-01-07
  • 发帖向高人求教,现在天正电气8.5中“导线粗细”功能在哪里?怎么利用?因为在比较窄的桥架里画十几个回路的管线就把桥架线框范围内画满了,图面很不整洁,想用天正的“导线粗细”功能怎么找也找不到这个功能。谢谢高人的指点! 本帖最后由 ankuolx 于 2012-12-1 15:01 编辑 ]...查看详情

    用户:ankuolx 浏览量:4368 时间:2012-12-01
  • 前一配电箱里的其中一个回路出线到下一个配电箱 请问此回路中的开关要比下一级配电箱的开关大吗? 为什么不同级呢 就算跳闸也只是这个回路中的开关或下一级开关总开关跳 不会影响前一配电箱的总开关跳吧? 疑惑 要是每级供电开关都放大一级 那导线 越选越大了 岂不是很浪费? 要是必须得放大一级 导线的选择是按前面的开关选才能开关保护导线吧 还有微型断路器最大能进多大的线呢...查看详情

    用户:ch584230557 浏览量:2096 时间:2012-09-01
  • 麻烦大家帮帮嘛 很多是凭着猜的成分选是 也不知道对是不对 合不合理 希望哪位大侠可以的话下下来改了发到我邮箱也可以307843354@qq.com 先谢谢大家了...查看详情

    用户:wxb751938267 浏览量:1155 时间:2012-07-05
  • 照明工程图片1

    4520353 拿不准了,请各位前辈指教 4520353...查看详情

    用户:qth0001 浏览量:1960 时间:2012-06-25
  • 照明工程图片1

    4493086 为了不会有歧义,我把问题叙述详细一点: 如图所示,双联单控开关控制两个支路灯具,导线出照明箱后先进开关再连灯具,开关处的导线是3根还是4根,是2进2出还是1进2出?(不考虑PE线) 如果图2对3错,(图中虚线圆与导线交点数即为我所说的导线根数),那我要对两支路灯具(较多时)分别各用1个支路电源供电(引自同一照明箱的2个支路),那么我应该用什么开关呢?两个双联吗? 小生刚做电气设计,...查看详情

    用户:苏格拉底的眼泪 浏览量:2619 时间:2012-05-01
  • 请问从配电室到厂区分车间配电柜导线选择问题。开关较大,一般是2500A和3200A的,电压400V,距离不到100米。请问如何选择导线。是几根电缆并呢,还是用单根导线。...查看详情

    用户:zwd12a 浏览量:1558 时间:2012-03-29
  • 请教各位,我看的图中有个自动开关箱 之间由导线引入电井,是什么意思? 自动开关箱作用是什么啊?@jiayou@...查看详情

    用户:vivianvicent 浏览量:947 时间:2012-02-16
  • 请高人指点,xl-21动力配电箱内,主开关到各个分回路开关之间的导线规程有要求么?是铜排还是可以用导线?我们新作了一批全是导线,使用和维护很不方便,但是能力有限找不到相关的规范,请高人帮忙,谢谢啦!!!!!!!!!@sweat@ @sweat@...查看详情

    用户:feng.er.er 浏览量:1302 时间:2011-09-21
  • 总断路器选择125A,断路器前的隔离开关选择160A,那么导线选择多大平方 导线载流量是以大于125A选择还是大于160A选择 请过客给个答案 本帖最后由 wzy777q 于 2011-5-13 15:43 编辑 ]...查看详情

    用户:wzy777q 浏览量:9866 时间:2011-05-13
  • 照明工程图片1

    电源进线为单相三线,有PE线,平面图中,我同学在设计院实习画的单联双控开关和灯具之间的导线都是4根,但是我查了一些资料、还有自己的理解,认为是三根,即进火线、出两根控制线,求高人指教。 非常感谢。 同学画的平面图截图如下: 4002558 4002558...查看详情

    用户:xiacizaijian 浏览量:18721 时间:2010-08-28