疏散指示标志更新时间:2024-12-22 15:25:02

本专题为土木在线疏散指示标志设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与疏散指示标志设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 来源:老王和你聊电气 如有侵权,请联系删除 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018节选 2.0.5 消防应急标志灯具fire emergency indicating luminaire 用图形、文字指示疏散方向,指示疏散出口安全出口、楼层、避难层(间)、残疾人通道的灯具。 3.2.2...查看详情

    用户:wx_87245549 浏览量:72 时间:2024-11-04
  • 照明工程图片1

    来源:消防工程 如有侵权,请联系删除 消防应急照明和疏散指示标志的作用 消防应急灯的作用是在突发火灾事件的时候,电路断电后提供应急的疏散照明,其特点是当电源正常时受控,而在电源出故障(停电)时由内部蓄电池提供临时的应急照明。这样可以在黑暗和充满烟雾的环境中,为人们提供逃生指示和照明,不但可以指引人们迅速逃离现场并找到逃生通道,而且可以在黑暗的环境中,减轻人们对火灾的恐...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:116 时间:2024-06-14
  • 照明工程图片1

    消防应急照明和疏散指示标志的作用 消防应急灯的作用是在突发火灾事件的时候,电路断电后提供应急的疏散照明,其特点是当电源正常时受控,而在电源出故障(停电)时由内部蓄电池提供临时的应急照明。这样可以在黑暗和充满烟雾的环境中,为人们提供逃生指示和照明,不但可以指引人们迅速逃离现场并找到逃生通道,而且可以在黑暗的环境中,减轻人们对火灾的恐慌和混乱程度,提高火灾发生时的逃生效率。 总之,消防...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:82 时间:2024-06-06
  • 照明工程图片1

    来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.9条的规定,当方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,灯具的设置间距不应大于20米;而当方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,灯具的设置间距不应大于10米。这是为了确保在紧急情况下,疏散指示系统能够为人员提供清晰、准确的疏散指示,减少混乱和延误。 然而,在...查看详情

    用户:hbduzjan 浏览量:198 时间:2024-02-20
  • 照明工程图片1

    消防应急照明和疏散指示标志的作用 消防应急灯的作用是在突发火灾事件的时候,电路断电后提供应急的疏散照明,其特点是当电源正常时受控,而在电源出故障(停电)时由内部蓄电池提供临时的应急照明。这样可以在黑暗和充满烟雾的环境中,为人们提供逃生指示和照明,不但可以指引人们迅速逃离现场并找到逃生通道,而且可以在黑暗的环境中,减轻人们对火灾的恐慌和混乱程度,提高火灾发生时的逃生效率。 总之,消防应急照明与疏...查看详情

    用户:psbzwqki 浏览量:110 时间:2023-10-18
  • 照明工程图片1

    《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022规定,其中第 4.4.3条, 采用安全特低电压(SELV)供电的照明回路应设置过负荷和短路保护。 该规范第 4.3.7条又规 定, 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。 有网友问: 消防应急照明及疏散指示标志用电如何设置? 答: 1、规范这两条是通用性规定 ...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:228 时间:2023-07-07
  • GB 51309 -2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.2.11人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。 条文说明:为了有效保障人员密集场所人员的安全疏散,应在人员密集场所的疏散出口、安全出口附近增设多信息复合标志灯,以使位于人员密集场所的人员能够快速识别疏散出口、安全出口的方位,同时了解自己所处的楼层。...查看详情

    用户:wx_80714507 浏览量:405 时间:2022-05-24
  • 《建筑设计防火规范》对于安全出口的定义 安全出口 :供人员安全疏散用的 楼梯间 和 室外楼梯 的出入口或直通 室内外安全区域 的出口。安全出口是疏散出口的一种,主要针对某一独立的防火分区或楼层而言;疏散出口不一定是安全出口,疏散出口包括安全出口和房间疏散门,因此安全出口是安全度更高的疏散出口。例如,一座3层的办公楼,在首层设置了一间大会议室,在其他楼层设置了办公室,则首层大会议室直通...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:6347 时间:2021-05-31
  • 住宅楼小区地下车库内配电室内要不要设安全疏散指示标志?在配电室内出口的上方?建筑防火设计规范上没有明确说明配电室内要设,只说是疏散公共通道上需要设,哪里有规定必须要加?...查看详情

    用户:zhaosin163 浏览量:576 时间:2020-08-11
  • 应急照明中的疏散指示标志灯的安装高度通常在距离地面0.5m的高度,它设置的依据在哪里呢? 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.3.5 2)条规定:“灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上。” 这条规范对疏散走道的指示标志灯的安装设计高度提出了要求,但有人深究它为什么要那么规定吗? 我认为,这得从建筑物火灾时的情形来考虑: 1、当民用建筑物发生火...查看详情

    用户:煮酒听山雨co 浏览量:4439 时间:2017-10-09
  • 疏散指示标志在建筑面积大于1500平方米必须采用具有频闪功能的?请大神解答是哪个规范要求的?...查看详情

    用户:天晴亦老 浏览量:1305 时间:2016-12-26
  • 9层住宅的地下室需不需要设置疏散指示标志??...查看详情

    用户:努力板砖中 浏览量:772 时间:2015-12-24
  • 请问,一座单层丙类库房需不需要设置应急照明和疏散指示标志...查看详情

    用户:tan213 浏览量:6751 时间:2015-08-03
  • 侯万里——(甲级建筑设计院电气专业负责人,有多个大中型建筑电气设计实战经验) 如若转载请联系本人,决定权归本人所有; QQ:752219053 微信:dqxxshouwanli 个人空间:http://bbs.co188.com/home.php?mod=space&uid=15674232 { 以下内容均为侯万里原创内容! }http://image.co188.com/upload/o...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:14295 时间:2015-07-20
  • 地下室车道的应急照明(不是疏散指示标志照明),是否需常亮?...查看详情

    用户:gzbxdesign2 浏览量:2850 时间:2015-01-27
  • 供配电技术图片1

    有个多层的工程,二层以上是那种室外走廊的,问走廊是否需要设置应急照明灯和疏散指示标志灯 4996396...查看详情

    用户:li287921519 浏览量:2332 时间:2014-11-10
  • 11.3.5 下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志: 1 总建筑面积超过8000m2 的展览建筑; 2 总建筑面积超过5000m2 的地上商店; 3 总建筑面积超过500m2 的地下、半地下商店; 4 歌舞娱乐放映游艺场所; 5、座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、会堂或礼堂。 规范中的增设能...查看详情

    用户:shringfu 浏览量:42677 时间:2014-08-22
  • 集中控制型智能疏散标志的导光流疏散指示标志和一般的疏散指示标志有什么区别?...查看详情

    用户:weibo_1395903862231 浏览量:1485 时间:2014-03-28
  • 有一个大型商业,它的负一层全部是砖墙隔断的小商铺,那一层就是两万多方,然后被隔断成了二十几个平方的小商铺,这些小商铺的出口需要设置安全出口标志吗?需要设置应急照明吗?根据大型商场建筑设计防火规范,如果设置了,就需要双电源供电,怎么供电最合理啊?...查看详情

    用户:rqpcara 浏览量:691 时间:2013-12-05
  • 次要疏散口是不是只挂一个疏散标志灯不做对应的疏散指示灯啊? 以主要的为主还是两者都要得做,人流量按么种比例疏散还是?...查看详情

    用户:aosxdl 浏览量:1337 时间:2012-12-14