距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线冷凝器散热设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷凝器散热设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我们都知道,冷库制冷机组的冷凝器常用的是水冷冷凝器(壳管冷凝器)和风冷冷凝器,关于风冷冷凝器的设计和匹配,绝大多数的同行可能干了十几年都还是一团乱麻;那么这个风冷冷凝器和压缩机是如何匹配的呢?今天我们来详细给各位同行介绍下,并且提出一个经验数值给大家参考:一、基本概念: 我们先认识下冷库的风冷冷凝器:侧出风型:U型顶出风型:V型顶出风型:二、实际案例仿真分析: 我们先来做一个15HP风冷冷凝器...查看详情
1)风冷凝器换热面积计算方法 制冷量+压缩机电机功率/200~250=冷凝器换热面例如:(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE=-25℃压缩机制冷量=12527W+压缩机电机功率11250W=23777/230=风冷凝器换热面积103m2 2)水冷凝器换热面积与风冷凝器比例=概算1比18(103 /18)=6m2 蒸发器的面积根据压缩机制冷量(蒸发温度℃×Δt相对湿度的休正系数查表)。 3...查看详情
急求!!!...查看详情
我刚接触这方面的知识,有很多问题弄不明白。请教:空调的制冷量加上压缩机的制冷量等不等于冷凝器的散热量?或者它们之间有什么关系?我想找一个空调运行过程中制冷剂制冷或制热的一种平衡关系。望大侠们赐教。...查看详情
这个公式的单位是否正确,为什么W的单位是m3/h,还有一台双效溴化锂冷水机组,Q=1000kw,冷却水量300m3/h,冷却水的供、回水温度分别是32℃ 、37.5℃。这个例子按上面公式计算好像不通,请教一下各位大师看一下是哪里做错了 4851277...查看详情
冷凝器散热面积压缩机匹配选型发布日期:2009-09-10 58空调网 1、风冷凝器换热面积计算方法 制冷量+压缩机电机功率/200~250=冷凝器换热面例如:(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE=-25℃压缩机制冷量=12527W+压缩机电机功率11250W=23777/230=风冷凝器换热面积103m2 2、水冷凝器换热面积与风冷凝器比例=概算1比18(103 /18)=6m2 蒸发...查看详情
请问空调系统中,表冷器、冷凝器、蒸发器、散热器都是做什么用的啊。好容易混淆啊。 请帮忙解释呀!谢谢...查看详情
在制冷配置时,理论上计算是冷凝器面积要比蒸发器面积大,而实际应用时(空调工况)却是蒸发器的面积比冷凝器面积大呢?请高手指导一下!!!...查看详情
压缩机功率和冷凝器的散热面积怎样计算匹配,请教各路高手。谢谢...查看详情
有人说冷凝器散热量=蒸发器制冷量+压缩机做的功。不知对不对? 我感觉应该是蒸发器制冷量=冷凝器散热量+压缩机做的功,请高人指点哪个对?...查看详情
向各路前辈高手求冷凝器的散热面积的计算方法! 帮忙计算一下不胜感激! 后生末学 E-mail:china119zhang@yahoo.com...查看详情