台达变频器更新时间:2024-11-18 18:27:32

本专题为土木在线台达变频器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与台达变频器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1、变频器电路板用热风机吹一下就能正常使用,请问是什么原因? 答:出现这种情况可能有以下几个原因:(1)线路板出现虚焊或是脱焊,用一段时间会有锡斑,这种情况下焊一下就好了;(2)电解电容出现漏电情况;(3)IC芯片热稳定性不良,这种情况的可能性相对较小。 2、施耐德ATV-61变频器上没有启动停止按钮,请问这种变频器只能使用按钮启动吗?答:施耐德ATV61面板上有上升和下降键,可以用于对频率进...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:39 时间:2022-07-25
  • 定速中发生低电压怎样解决,每次只能重新上电就没事,求解答...查看详情

    用户:czh12354 浏览量:227 时间:2019-04-26
  • 我单位专业代理台达工业控制自动化产品。台达变频器系列有:VFD-S/VFD-M/VFD-MS300/VFD-MH300/VFD-B/VFD-E/VFD-EL/VFD-C2000/VFD-CP2000等。 附: 一、台达变频器 M系列 单相220V 0.4kw 950 0.75kw 1060 (带电缆面板可移出) 1.5KW 1160 三相380V 0.75KW 1270 1.5KW 147...查看详情

    用户:wvjing 浏览量:81 时间:2018-12-17
  • 求台达CP2000变频器的操作说明书...查看详情

    用户:t00344200 浏览量:1551 时间:2016-05-16
  • 台达VFD015M21A变频器,电源输入端为 R S T ,在接入单相220V电源时,是选用 R S 接线端子,还是 R S T 任意选其中2个端子,请各位高手指教,谢谢...查看详情

    用户:逍遥游游 浏览量:2734 时间:2015-12-31
  • 供配电技术图片1

    1 引言 电梯驱动最显著的特点是位能拖动负载,位能拖动负载要求电机在四象限运行。电梯还是频繁启动类负载,要求满足重负载条件启动、换速、换向平稳无冲击(舒适感好),平层精度高(定位准确)和低速力矩大。换言之,电梯驱动对变频器的工程运行能力有全面的高等级技术要求。电梯可以说是要求最高的变频器应用领域。因此讨论电梯工程用变频器的性能是十分有意义的话题。 2 V系列变频器简介 台达V系列高性能无感测...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:857 时间:2015-08-13
  • 输变电工程图片1

    1 供水系统概况 供水控制系统是以某一参量作为控制目标,通过对水泵电机进行控制来改变水泵的运行工况(如流量、扬程、功率),以达到用户的需求。根据控制目标对象的不同可分为压力控制、液位控制及其他特殊控制方式,如温度、差压和温差。从电控系统类型上分有普通继电控制型和变频调速控制型,普通继电型通过控制交流接触器控制水泵电机的起停,水泵电机处于工频及停止状态,起动方式有软起动、自耦变压器起动或直接...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:990 时间:2015-06-20
  • 想要了解台达变频器电气控制接线的朋友,可以多关注,很有用的.......................查看详情

    用户:qq_1422688650404 浏览量:1246 时间:2015-01-31
  • 哪位大侠有VFD015E43A变频器的说明书1.5KW,内置PLC,有的人帮帮忙,谢谢...查看详情

    用户:yanxingyuan737_ 浏览量:1072 时间:2012-05-26
  • 三台30KW变频电机,三台45KW变频器,一台同步控制器控制,刹车系统是用铁路上的风制动系统. 每次运行不到几个小时,变频器就没有输出电压,屏幕上没有故障代码,调节电位器,同控制器同时给三台变频器0-10V电压,变频器屏幕上 显示正常,后来台达售后服务过来检查,是没有加制动电阻,才导致变频器内部的IGBT烧坏,帮我们加上制动电阻之后,发现还是烧变频器, 求各位高手帮忙,看看这是哪里出了问题....查看详情

    用户:byoubian 浏览量:1181 时间:2011-10-09
  • 西门子plc与台达变频器通讯实例...查看详情

    用户:ztzdh 浏览量:2990 时间:2010-12-13
  • 台达变频器与PLC通讯功能的实现方法.zip...查看详情

    用户:yuquan82 浏览量:1436 时间:2010-10-13
  • 西门子PLC200与台达变频器通信程序示例...查看详情

    用户:qingshuiquan 浏览量:3828 时间:2010-05-06
  • 中达(台达)牌VFD-A型 3 .7kW 3PHASE 变频器维修记录 接手两台同型号(中达)牌变频器,检查都为逆变输出模块损坏和驱动电路严重损坏:驱动集成电路T250V或炸裂,或输出端与供电地短路、滤波电容喷液、稳压管击穿或开路、电阻开路或阻值变大、电路板碳化受损等,继续检查,发现一台变频器的三相整流桥已有一臂击穿、充电限流电阻、充电电阻短接继电器触点粘连等,损坏情况较为严重。发现驱动集成电路的...查看详情

    用户:huibogs 浏览量:2046 时间:2008-10-28
  • 我现在在做台达PLC与其他牌子的变频做485-RTU通讯,用的是RS指令,但是在最后CRC校验的时候,遇到的问题,校验不起来, 请问哪位朋友有台达ES系列或者其他系列PLC的CRC校验编程实例? QQ: 93931169 油箱 93931169@qq.com 不胜感激....谢谢...查看详情

    用户:yuanhui.1306390 浏览量:2012 时间:2008-10-27